Установка циркуляционного насоса., требуется или нет? |
|
|
|
5.7.2011, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Передо мной была поставлена задача изменить следующий проект теплового узла: Отопление 2х-этажного административного здания, площадью 3977 м2 осуществляется по средствам теплообменника. Параметры теплоносителя: Р1=4,8 кгс/см2, Т1=125 С; Р2=4 кгс/см2, Т2=70 С. Гидравлического расчета системы не приводится. Нужно заменить теплообменник на систему с подмесом. Подскажите пожалуйста, требуется ли установка циркуляционного насоса на подаче, или достаточно установки насоса на подмес? Заранее спасибо. ПС: если я что-то непонятно описал, не судите строго, я еще только учусь
|
|
|
|
|
5.7.2011, 13:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 5.7.2011, 13:45)  Здравствуйте уважаемые форумчане. Передо мной была поставлена задача изменить следующий проект теплового узла: Отопление 2х-этажного административного здания, площадью 3977 м2 осуществляется по средствам теплообменника. Параметры теплоносителя: Р1=4,8 кгс/см2, Т1=125 С; Р2=4 кгс/см2, Т2=70 С. Гидравлического расчета системы не приводится. Нужно заменить теплообменник на систему с подмесом. Подскажите пожалуйста, требуется ли установка циркуляционного насоса на подаче, или достаточно установки насоса на подмес? Заранее спасибо. ПС: если я что-то непонятно описал, не судите строго, я еще только учусь  Поставьте на обратный трубопровод до подмеса, на вводе не надо.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Объясните, пожалуйста, почему. Или подскажите литературу, в которой описываются способы установки и их обоснования. Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 13:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 5.7.2011, 14:44)  Объясните, пожалуйста, почему. Или подскажите литературу, в которой описываются способы установки и их обоснования. Буду очень признателен. Недавно была тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63363, если чего неясно - спрашивайте.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Вот это не совсем понял: -"при достаточном напоре со стороны ТС, лучше ставить на перемычке, а вот если напора малова-то , то либо на подаче либо на обратке (принято ставить на обратке, но все же надо смотреть по напору и по температуре). расход электроэнергии будет минимальный на перемычке. расчет расходов и напоров, как говорил выше, приведен в СП." -"А как определить достаточный напор или его маловато, исходя из давления в теплосети города в прямом и обратном, и давления в теплосети здания?" Все-таки "А как определить достаточный напор или его маловато"?) Алгоритм расчета и подбора насоса будет один и тот же, как при установке на подаче, так и при установке на обратке? И как подобрать насос, не зная потерь давления в сети? только по расходу?
|
|
|
|
|
5.7.2011, 18:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)  Все-таки "А как определить достаточный напор или его маловато"?) Напор должен быть не ниже потерь давления в системе отопления, как правило он всегда выше, поскольку потери в системе составляют 1-5 м.вод.ст., бывают случаи клинические конечно и под 10 метров, но я не встречал. Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)  Алгоритм расчета и подбора насоса будет один и тот же, как при установке на подаче, так и при установке на обратке? Да. Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)  И как подобрать насос, не зная потерь давления в сети? Имеете в виду потери давления в системе отопления? Если да, то нужно определить потери. Это либо измерения, либо (довольно сомнительный способ, ИМХО) расчёты, либо чистая фантазия проектировщика (способ не менее сомнительный), или опыт (сын ошибок трудных).
|
|
|
|
|
5.7.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Да, я имел ввиду потери давления в системе. Еще писали: "при достаточном напоре со стороны ТС, лучше ставить на перемычке, а вот если напора маловато , то либо на подаче либо на обратке (принято ставить на обратке, но все же надо смотреть по напору и по температуре)" Как выбор установки зависит от напора? (имеется ввиду установка на подаче или обратке) Спасибо, что уделяете моей проблеме время)
|
|
|
|
|
5.7.2011, 22:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 5.7.2011, 21:29)  Как выбор установки зависит от напора? (имеется ввиду установка на подаче или обратке) Тут есть одна тонкая штука... Издревле считается, что насос в контуре практически никак не может повлиять на количество поступаемого первичного теплоносителя из-за того, что потери в перемычке практически нулевые, соответственно, чтобы при наличии низкого перепада на вводе увеличить расход первичной воды необходимо повышать потери в перемычке - ставить туда какую-нибудь душилку навроде балансировочника. И тут всё ясно, элементарный метод электроаналогий (батарейки, перемычка и цепь) показывает слишком наглядно. А по факту происходит нечно крамольное, по факту расход увеличивается даже безо всякого душения этой перемычки, увеличивается и всё тут, объяснить это пока затрудняюсь, поставил себе эту задачу на следующую зиму.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией)
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)  А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Регулирование количества первичной воды должен делать регулятор на подаче (редко - на обратке). Душилка это лишь возможность увеличить располагаемый перепад на ввод, что вызовет увеличение расхода. Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)  Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией) Нагрузке 0,216 Гкал/ч соответствует (при графике системы 95/70) циркуляция 8,6 т/ч. Т.е. и насос нужен на тонн 8 при напоре 2-3 метра в зоне максимального КПД (на диаграммах иногда изображается). "Два-три" это как Вы понимаете больше из головы, тут надо смотреть на каждый объект отдельно, одинаковых не бывает. Попадались системы с потерями 0,5-0,8 м.вод.ст. Насос напрашивается какой-нибудь вроде UPS 40-30 или UPS 40-50. 32-80 не рекомендовал бы ставить в линию (ОС или ПС), и смотреться не будет и со штуцерами проблемы постоянно, а фланцевый 32-80 стоит почти так же как и линейка сороковых.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Температура в системе 90-70. Производительность насоса считал по формуле Gн=1,1*Go*(1+u), где u=(125-90)/(90-70)=1,75 -коэфф. смешания. Формула неверна? Гидравлические потери в системе 2800 кгс/м2.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 10:21)  Температура в системе 90-70. Производительность насоса считал по формуле Gн=1,1*Go*(1+u), где u=(125-90)/(90-70)=1,75 -коэфф. смешания. Формула неверна? Гидравлические потери в системе 2800 кгс/м2. 90/70 график это 10 тонн уже. Лучше тогда что-то вроде UPS 40-60. Потери 2,8 это откуда?
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.7.2011, 9:33
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Заказчик предоставил данные по гидравлическим потерям. Слишком высокие?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 9:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 10:50)  Заказчик предоставил данные по гидравлическим потерям. Слишком высокие? Да, что-то многовато для такого здания. Или там система отопления перемонтирована?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Даже не знаю. Мне просто предоставили основные показатели, без каких-ли пояснительных записок и чертежей. Приходится работать с тем, что есть) И все-таки, формула по которой я считал производительность неверна?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 10:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 11:07)  Даже не знаю. Мне просто предоставили основные показатели, без каких-ли пояснительных записок и чертежей. Приходится работать с тем, что есть) И все-таки, формула по которой я считал производительность неверна? Верна. Только коэффициент смешения может здорово гулять и быть совсем не 1,75. И я рекомендую больший типоразмер насоса и его фланцевое присоединение.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Ясно, спасибо.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
А нужно будет устанавливать какую-либо дополнительную регулирующую арматуру, чтобы подогнать производительность и мощность насоса под систему, или они сейчас идут саморегулирующиеся?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 21:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 18:00)  А нужно будет устанавливать какую-либо дополнительную регулирующую арматуру, чтобы подогнать производительность и мощность насоса под систему, или они сейчас идут саморегулирующиеся? Мы ставим на перемычке поворотный затвор, правда его монтаж не сильно где пригодился, но всё равно ставим (вместе с обр. клапаном), а насос так или иначе сам "подстраивается" под характеристику контура. Если хочется реально управлять расходом в контуре, то нужно ставить что-нибудь из серии магна (это грунды, мы их только используем). Можно задать потоянную характеристику или постоянный напор, но это игрушки дорогие и не всегда оправданы экономически, мы их тоже ставим, но пока в порядке эксперимента.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 6.7.2011, 9:25)  Потери 2,8 это откуда? Скорее всего это вместе с теплообменником
|
|
|
|
|
7.7.2011, 5:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271

|
Да, действительно, потери давления в теплообменнике 2 м с холодной стороны. Но я не знаю, давали ли они потери в системе с учетом теплообменника или нет( Буду звонить, уточнять. Спасибо за подсказку)
|
|
|
|
|
13.11.2012, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2010
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 67412

|
Нужна ваша помощь в следующем вопросе: насос старого образца Grundfoss UPS 25-120-180/ установлен на подаче, на первой скорости. Объем системы 120л (частный жилой дом 200м.кв.) Термостатические клапаны Bonomi, термоголовки Heimeier на радиаторах. При повороте термоголовки с положения 3 на 4-5 появляется гул (движение жидкости). До ремонта системы насос стоял на обратке и клапана на радиаторах стояли Heimeier (из-за времени пришлось поменять). В чем проблема? Все таки есть ли разница установки насоса на подающем или обратном трубопроводе кроме температуры жидкости?
|
|
|
|
|
13.11.2012, 12:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(VodoleyEnergo @ 13.11.2012, 12:09)  Нужна ваша помощь в следующем вопросе: насос старого образца Grundfoss UPS 25-120-180/ установлен на подаче, на первой скорости. Объем системы 120л (частный жилой дом 200м.кв.) Термостатические клапаны Bonomi, термоголовки Heimeier на радиаторах. При повороте термоголовки с положения 3 на 4-5 появляется гул (движение жидкости). До ремонта системы насос стоял на обратке и клапана на радиаторах стояли Heimeier (из-за времени пришлось поменять). В чем проблема? Все таки есть ли разница установки насоса на подающем или обратном трубопроводе кроме температуры жидкости? Значит скорости теплоносителя слишком большие стали. Можно коротнуть насос перемычкой из подачи в обратку, а ещё лучше заменить на менее мощный. По месту установки насоса разницы нет .
|
|
|
|
|
13.11.2012, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2010
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 67412

|
Значит скорости теплоносителя слишком большие стали. Можно коротнуть насос перемычкой из подачи в обратку, а ещё лучше заменить на менее мощный. По месту установки насоса разницы нет
Спасибо за ответ. Самое интересное при открывании термоклапана на макс. проход гул увеличивается, а не на оборот. Не вижу логики.
|
|
|
|
|
13.11.2012, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2010
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 67412

|
за счет чего скорости стали болише? Из-за клапанов? Система не поменялась в целом. заменили клапана, т.к. пришли в негодность из-за протечки. А насос переставили на подачу в связи со смещением котла, на обратке не хватило места для установки. Котел BAXI Slim 30кВт.
|
|
|
|
|
13.11.2012, 12:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(VodoleyEnergo @ 13.11.2012, 12:34)  за счет чего скорости стали болише? Из-за клапанов? Система не поменялась в целом. заменили клапана, т.к. пришли в негодность из-за протечки. А насос переставили на подачу в связи со смещением котла, на обратке не хватило места для установки. Котел BAXI Slim 30кВт. Видимо даже не из-за скоростей, а из-за конструктивных особенностей клапанов. Самое простое - закоротить и проверить правильность/неправильность предположения. Можно даже не коротить, а у насоса напорную сторону перекрыть наполовину или более. Или вентилем в контуре поиграть, если такой есть.
|
|
|
|
|
13.11.2012, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2010
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 67412

|
Благодарны за рекомендации!
|
|
|
|
|
13.11.2012, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)  А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией) Насос подбирается так что-бы рабочая точка была в середине напорно-расходной характеристики. Во вторичном контуре раход будет, как было замечено выше 8,6 м3/ч.
|
|
|
|
|
19.11.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.6.2011
Пользователь №: 113122

|
Здравствуйте, получил замечание экспертизы "Необходимо обосновать использование одно циркуляционного насоса в системе горячего водоснабжения.Согласно п. 4.15 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" допускается, при указанных в текте пункта условиях, использование одного насоса. Но это допущение, а неправило, представленное в этом же пункте. Использование допущения должно быть обосновано или проектное решение должно быть решено по требованиям правила с соответствующей автоматизацией". Второй насос в моей схеме должен храниться на складе, если нетрудно посоветуйте что ответить эксперту. Схему прилогаю, заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
_____.dwg ( 162,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
19.11.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Здравствуйте. Вот в обосновании одного установленного насоса бесфундаментного, я то же приводил этот СП 41-101-95 и хранение на "складе".... убедил.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|