Артём 86
сообщение 5.7.2011, 21:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Уважаемые форумчане возник вопрос по контрольной опрессовке гру котельной. Всю жизнь, сколько сдавал котельные , прессовал на 1000мм вд ст, пришел на работу к нам молодой главный энергетик и утверждает что прессовать надо на 0,3 МПа и держать 12 часов. По гру скажу, поступает высокое давление и снижается на низкое.


Заранее спасибо.

Буду благодарен за ответ ссылкой на НТД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 5.7.2011, 22:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Ваш главный энергетик тоже не совсем прав, стороны высокого и низкого давления испытываются раздельно. Посмотрите разд.3.3 ПБ 12-529-03, табл.16, п.10.5.8 СП 62.13330.2011.

Сообщение отредактировал tanya24 - 5.7.2011, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 6.7.2011, 6:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Прочитал СП 62.13330.2011, как я понял из пунктах 10.5.1 что эти нормы испытаний относятся к вновь смонтированным газопроводам и гру или реконструированным, а если гру уже лет 10 работает??? и не какой реконструкции не было.
И до этого случая, я сдавал ГРУ на заводе , там давление со среднего до низкого снижалось, и прессовали под седло клапана регулятора на 1000мм.вд ст в присутствии инспектора рос технадзора, замечаний со стороны контролирующего органа не было. .....Или я не правильно работаю helpsmilie.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 6.7.2011, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Извиняюсь, пропустила слово "контрольной опресовке", правы Вы - п.10.23 ПБ 12-529-03.

Сообщение отредактировал tanya24 - 6.7.2011, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 6.7.2011, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



то что имеет ввиду главный энергетик - это испытание на прочность вновь построенного или реконструированного газопровода. это когда сдают газопровод. а опрессовка делается потом перед пуском газа в газопровод - это испытание на герметичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 6.7.2011, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(lentyai @ 6.7.2011, 17:34) *
то что имеет ввиду главный энергетик - это испытание на прочность вновь построенного или реконструированного газопровода. это когда сдают газопровод. а опрессовка делается потом перед пуском газа в газопровод - это испытание на герметичность.

Законченные строительством газопроводы испытываются на герметичность, а контрольная опрессовка проводится не только перед их присоединением к действующим газопроводам, но и после ремонта., что и имел, видимо, ввиду Артём 86.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 6.7.2011, 21:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Всем большое спасибо, разобрался, а ни кто не знает разъяснения к новому СНиПу есть ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 7.7.2011, 9:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(tanya24 @ 6.7.2011, 18:35) *
Законченные строительством газопроводы испытываются на герметичность, а контрольная опрессовка проводится не только перед их присоединением к действующим газопроводам, но и после ремонта., что и имел, видимо, ввиду Артём 86.

сначала на прочность испытываются, а потом на герметичность (это и есть опрессовка) перед пуском газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 7.7.2011, 9:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(lentyai @ 7.7.2011, 10:36) *
сначала на прочность испытываются, а потом на герметичность (это и есть опрессовка) перед пуском газа

п.3.3.1 ПБ 12-529-03: Стальные наружные газопроводы, в том числе восстановленные тканевым шлангом, полиэтиленовые или полиэтиленовые, проложенные внутри стальных, всех категорий, а также газопроводы и газовое оборудование ГРП, внутренние газопроводы промышленных производств, законченные строительством или реконструкцией, должны быть испытаны на герметичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных