> пожарные извещатели в пятиэтажках, нужны ли?
Егор
сообщение 6.7.2011, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



жилая пятиэтажка
пожарные извещатели мы в проекте не предусмотрели
экспертиза сказала в соответствии п. 7.3.3 СНиП 31-01-2003 нужно ставить
мы сказали мол этот пункт не включен в перечень обязательных, по НПБ 110 в пятиэтажках установка не требуется
но экспертиза всё равно настаивает на установке

а вы ставите пож. извещатели в пятиэтажках и как экспертизу проходите?

Сообщение отредактировал Егор - 6.7.2011, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сейчас Минрегион разродился пачкой сводов правил, являющихся актуализированными редакциями СНиПов (в Вашем случае это СП 54.13330.2011). Но вся глупость в том, что они не включены ни в один из "Перечней..." ФЗ-123 и ФЗ-384. СНиП 31-01-2003 был упомянут в "Перечне..." ФЗ-384, но без учёта 7 раздела. Закон в любом случае на вашей стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Упс, поторопился.

Свеженькая редакция СП 5.13130.2009 радует нас новой строчкой:
Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

Но это не отменяет нелегитимности требований раздела 7 СНиП 31-01-2003 и СП 54.13330.2011.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 6.7.2011, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



скачал сейчас с www.mchs.gov.ru, но такого не нашел
а какой пункт СП 5.13130.2009 не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.7.2011, 15:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Таблица А.1 п.6.2 сноска 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 6.7.2011, 19:58
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



спасибо, всё верно, ещё и СП 54.13130.2011 теперь есть

звонили в экспертизу - там от слов "пожарная безопасность" сразу начинают рыдать и материться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega87
сообщение 30.7.2011, 8:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116383



А разве СП или СНиП не рекомендательные документы. СНиП не регистрирует Минюст, а статус свода правил как документов ещё ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.8.2011, 13:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(serega87 @ 30.7.2011, 9:05) *
а статус свода правил как документов ещё ниже.

blink.gif blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 1.8.2011, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(serega87 @ 30.7.2011, 9:05) *
А разве СП или СНиП не рекомендательные документы. СНиП не регистрирует Минюст, а статус свода правил как документов ещё ниже.


А Технический регламент вообще историческая фальсификация выдуманная Деном Брауном laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных