|
  |
внутренняя температура. |
|
|
|
7.7.2011, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
1. Вопрос про выбор расчетной температуры внутреннего воздуха. По п.5.3 СНиП23-02-2003 для общественных зданий поз.2 табл.4 (торговый центр + спортзал) выбирать следует по ГОСТ 30494 по минимальным значениям оптимальной температуры в интервале 16-26гр. Торговые залы - мебель, спортинвентарь. К какой подгруппе по п.2 ГОСТ30494-96 отнести? Брать "3в" и +18гр.? или "3б" и +14гр.?
2. Расчет входных дверей при расчете трансмиссионных потерь. А) одинарная дверь - считаем теплосопротивление как для простой ограждающей конструкции. Б) двойная - складываем теплосопротивление дверей + сопротивление прослойки. В) одинарный тамбур - складываем теплосопротивление дверей + сопротивление прослойки (берем максимальную прослойку из таблички СП). Г) двойной тамбур - складываем теплосопротивление дверей + сопротивление двух прослоек (берем максимальную прослойку из таблички СП). Д) одинарный тамбур с тепловой завесой в нем - теплосопротивление одной двери?? Е) двойной тамбур с тепловой завесой в наружном/внутреннем отвсеке - теплосопротивление одной двери/двух дверей и прослойки??
Спасибо.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(svale @ 7.7.2011, 8:22)  Д) одинарный тамбур с тепловой завесой в нем - теплосопротивление одной двери?? Е) двойной тамбур с тепловой завесой в наружном/внутреннем отвсеке - теплосопротивление одной двери/двух дверей и прослойки?? А какая разница, есть завеса или нет её. Завеса дает дополнительное тепло, вернее сколько дает, все уходит на потери, потому, как дополнительное, а не проектное.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(svale @ 7.7.2011, 8:22)  Брать "3в" и +18гр.? или "3б" и +14гр.? Чисто логически +14 для магазина холодновато, +18 в самый раз. Цитата(svale @ 7.7.2011, 8:22)  2. Расчет входных дверей при расчете трансмиссионных потерь. Потери через двери в общем теплопотреблении занимают 1-2%. Особой точности детальные просчеты потерь через двери не принесут. Поэтому по возможности упрощайте.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
Согласно ГОСТ 30494-96: Помещения 3в категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды.
Помещения 4 категории - помещения для занятий подвижными видами спорта.
Стоит учесть, что согласно требований СНиП не помню какой, температура в помещении, которое включает в себя несколько категорий параметров микроклимата, не должна быть ниже чем самая большая из минимальных или стоит поднять вопрос о проектировании воздушного душирования или чего-то подобного, если.. греть всё помещение не целесообразно и энергозатратно..
Касательно тамбуров-дверей с тепловыми завесами. Тепловая завеса - поток воздуха, отсекающий воздушное пространство помещения от уличного (или смежного помещения) воздушного пространства. тепловые завесы пирменяются в холодное время года - в этом случае воздух подогревается от радитатора/ТЭНа, а также и в теплое (жаркое) время года для поддержания температурного режима внутри помещения. в этом случае воздух может охлаждаться. как вывод. о каких теплопотерях говорилось выше? ДРУГОЙ ВОПРОС, что необходим теплотехнический расчет самой тепловой завесы.
Сообщение отредактировал s_2_dent - 8.7.2011, 7:13
|
|
|
|
|
8.7.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
По дверя вопрос вот откуда: По СНиПу сопротивление двери 0,6 от стены. В нашем регионе получится примерно 1,8. Металлопластиковая дверь с однокамерным пакетом по СП - 0,35. На входе в магазин - тамбур (1,5м). Получается 0,35+0,15+035 = 0,85. т.е в два раза меньше нормативного. Что рекомендовать? Менять новые металлопластиковые двери? Или как то по другому считается?
|
|
|
|
|
8.7.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
SVALE, я Вас понял... то есть, у Вас дверь уличная... знаете, за вас уже давно придумали. поставьте кондиционер-калорифер в качестве тепловой завесы... дело в том, что чем длиннее тамбур, тем, в целом, больше сходит на нет его теплоизоляционная способность благодаря усилению конвективного теплообмена. не задумывались, почему стеклопакеты делают тонкими??? например для 1 см сопротивление составит 0,13; для 30см - 0,15 а тепловая завеса отсечет Вас от улицы, да плюс еще и дополнительный источник тепла... конечно придется платить за электричество, но в Вашей ситуации это наиболее оптимальный вариант. а ещё лучше - 1 дверь, двойной стеклопакет и посчитайте сколько тепла вам нужно будет поставить калорифером ) для двойного стеклопакета с низкоэммиссионным стеклом сопротивление составит те же 0,7-0,8. Вам выгода в отсутствии тамбура = + рабочая площадь, некоторая экономия в затратах на дверь и работу по установке - я не экономист, экономический эффект Вам не скажу, но точно дешевле.
Сообщение отредактировал s_2_dent - 8.7.2011, 11:50
|
|
|
|
|
8.7.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
некоторые товарищи утверждают, что одинарный стеклопакет с низкоэммиссионным стекло даст тоже теплосопротивление 0,77!!!! хотя, я отношусь к этому заявлению несколько скептически...
|
|
|
|
|
8.7.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Что такое стеклопакет и мороз , градусов 40-45, периодом примерно в месяц. Заявляю компетентно- чуствуются каждые пол-градуса. При таком морозе видишь сразу, какое тепло где и как утекает. Так вот не про мороз, а про завесу. Напор морозного воздуха имеет силу, которую я сейчас пытаюсь обуздать, вернее понять, как ставить правильно завесу и при этом какую завесу. Как говорят наука на примере. Видел (и очень часто) завеса стоит сверху. А в морозный день, при конвекции, воздух теплый сверху уходит наружу, а холодный с напором снизу рвется во внутрь. При этом завеса нагревает верхний (теплый) слой воздуха, который выходит наружу, а холодный, как был холодным, так холодным и зашел в помещение.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
Zabexpert, я не думаю, что у товарища Svale в течение месяца -40, хотя его расчетная цифра теплосопротивления стены 3 заставляет призадуматься.... ну, я думаю у него для самой холодной пятидневки и будет -40... а вот насчет того, как и где поставить завесу - это да!!! вообще, первое требование, которое должно соблюдаться - обеспечение минимально необходимой вентиляции. и в любом случае зимой вся эта вентиляция пойдет по полу... вариант: обеспечить приток свежего воздуха извне в верхней части помещения, уплотнить уличную дверь. тогда и тепловая завеса будет продувать вдоль двери до самого пола. а можно вместо завесы организовать теплый пол, но я честно говоря не видел такого в местах общественного пользования. видел вертикальные завесы в тамбурах, расположенные в нижней часть стены... как в советское время делали. кстати, да!!! Svale, Вам нужно будет делать тамбур... у Вас же будет постоянный приток-отток народа, дверь всё время будет открываться...
|
|
|
|
|
9.7.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Да тамбур то собственно уже есть. Завеса будет. Вопрос больше был по расчету трансмиссионных потербь через дверь/тамбур. Т.е. получается что теплосопротивление входной группы всегда будет меньше нормативного?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
если верить тем самым товарищам, которых я упоминал выше, то теоретически можно добиться, что теплосопротивление входной группы будет не менее требуемой величины (0,6 от стены.). Например, Вы ставите двери с двойным энергосберегающим стеклопакетом и с каждого имеете по 1 м2*С°/Вт две двери Вам дадут суммарные 2 м2*С°/Вт, что в общем-то удовлетворяет требованиям СНиП. Да только Вам оно нужно??? у Вас народ будет шататься туда-сюда, обе двери нараспашку как распахнут... будто июль на дворе... для этого и нужна тепловая завеса. а если Вы ставите её, то нафига тратить деньжищи на эти чудо-стеклопакеты??? ГЛАВНОЕ - чтоб простые двери поставили нормально, без косяков и щелей. самое страшное - наличие сквозняков. сейчас металлопластиковые дверные блоки достаточно плотно прилегают к проемам, в отличие от советских технологий. и сами двери весьма плотные, чтобы избежать сквозняков.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|