Сварка труб в колодцах |
|
|
|
8.7.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Уважаемые коллеги! Ситуация такая: Запроектированы водопроводные колодцы диаметром 1500 и 2000 мм на сети водопровода из стальных труб Ду300. Для монтажа фасонных элементов (тройников, переходов) в проект не заложены фланцы, т.е. предполагается сварка. Монтажники дают замечание что технически невозможно выполнить неразъёмные соединения в колодцах и что сварочные работы в колодцах допускаются только при устранении аварии или врезке в существующую сеть. Менять проект и добавлять фланцы не очень хочется. Есть ли какие-нибудь нормативные документы разрешающие (не запрещающие) сварку стальных труб в колодцах? Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
8.7.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
МИНСТРОЙ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ, НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ГП ЦНС) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ (С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СПДС) МР 21.01-95 ……. 5.6 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей водопровода и канализации (марки ВК) Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей. 5.6.1 ……………. 5.6.2 Элементы систем (оборудование, изделия и материалы) в разделах Спецификации записывают для каждой системы по группам в следующей последовательности: - оборудование; ……………….. - материалы. Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру.Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Понятно что не указываются (хотя по многочисленным просьбам заказчиков мы в спецификацию фасонку включаем). Ну а если принципиально: можно или нельзя варить трубы в колодцах?
|
|
|
|
|
8.7.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
ОСТ 36-39-80 п 4.13.
|
|
|
|
|
8.7.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Спасибо, а ещё что-нибудь?
|
|
|
|
|
8.7.2011, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Только не все отличают водопровод от водоснабжения. Что-то я не представлю спецификацию для нвк без фасонины.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 10:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nasttya @ 8.7.2011, 15:12)  принципиально: можно или нельзя варить трубы в колодцах? можно, но вот эта фраза Цитата(Nasttya @ 8.7.2011, 14:49)  Менять проект и добавлять фланцы не очень хочется. после ознакомления с ПОТ РМ-020-2001 несколько смущает. Надо думать не только о себе....
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Vict, думаем не только о себе когда труб закладываем больше чем нужно, вот пусть на лишние деньги пойдут и купят себе фланцы, а мы согласуем..., а если будут настаивать на изменении в проекте, то срежем количество труб . И всё же, на основании чего Вы говорите, что можно варить трубы в колодцах?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Nasttya, Вы определитесь, в чем вопрос то? Неохота лишние фланцы добавлять, поскольку дали подрядчику "жирка" на погонаже труб, или что? И как потом обслуживать колодцы с неразъёмными соединениями?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Для установленной арматуры ответные фланцы заложены, а вот добавлять фланцы на тройники, отводы, переходы не хочу, ибо не хочу вность официально изменение в проект.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 12:36)  не хочу, ибо не хочу вность официально изменение в проект. Это не аргумент Подрядчик обязан выполнить сеть, согласно проекту. А в проекте ошибка. Или правьте проект или решайте авторским надзором.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 11:16)  И всё же, на основании чего Вы говорите, что можно варить трубы в колодцах? если вы не можете прочесть док который рекомендуется - о чем дальше гутарить? Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 11:36)  а вот добавлять фланцы на тройники, отводы, переходы не хочу, слова капризного ребенка а не инженера....
|
|
|
|
|
9.7.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Ошибка в чём? В том что предусмотрены неразъёмные соединения для фасонины? Так я и прошу ссылочку на норматив где это указано.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 12:48)  Так я и прошу ссылочку на норматив где это указано. Ссылочку?  Она там же, где написано, что в микроволновке нельзя сушить кошек а штаны носят на попе, а не на голове. Ищите... На стройку Вам надо, барышня... и лично заменить трехсотую задвижку на сварном трубопроводе. Все вопросы сами отпадут...
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
...Я же сказала что на арматуру фланцы заложены....кстати, такая просьба от монтажников поступает впервые
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 13:09)  ...Я же сказала что на арматуру фланцы заложены.... Ну вот и замените эту арматуру. Лично. Ручками, а не на бамажке. А потом и поговорим, если вопросы останутся
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Боюсь что задвижку Ду 300 я физически не смогу заменить, она тяжёлая, да и вообще менять задвижки на трубопроводах не моя специальность, как мне кажется, каждый дожен заниматься своим делом. Я не умничаю и не говорю что на 100% права. Если я не права, и стальные фасонные части в колодцах должны монтироваться на разъёмных соединениях, я прошу Вас показать где это написано. То что ФЛАНЦЕВАЯ арматура присоединяется к трубопроводу на ФЛАНЦАХ, я знаю и эти фланцы показываю на схемах и закладываю в спецификацию. Просто вопрос стоит принципиальный: подрядчик говорит что это ОШИБКА при проектировании. Вот и хотелось бы узнать, прав ли он.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Да нет ошибки, неразъемные так не разъемные. Не было требования от зака или эксплуатации, все согласовано? Пусть подрядчики выполняют по проекту. Ошибка? - Пусть обоснуют. Через зака.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 12:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мдя...
|
|
|
|
|
9.7.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Алексей, спасибо за дельный совет.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
andrey R, если вернуться к Цитата(andrey R @ 9.7.2011, 12:44)  А в проекте ошибка. , из-за чего вы так думаете?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 17:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я уже написал об этом выше. Невозможно эксплуатировать. Арматуру придется вырезать вместе с фланцами и кусками трубы. И потом снова заваривать. Ну и Vict дал документ, почитайте, насколько эти работы простые и безопасные.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 17:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
2.1.2. При невозможности производства сварочных работ на стационарных постах для локального удаления пыли и газообразных компонентов аэрозоля от сварочной дуги следует применять местные отсосы. 2.1.6. Сварочные работы в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах выполняются только по специальному разрешению работодателя, выдающего наряд - допуск на производство работ повышенной опасности.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Ну вот, значит производить сварку в колодцах можно! Т.е в проекте ОШИБКИ нет!
|
|
|
|
|
9.7.2011, 18:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 18:58)  Ну вот, значит производить сварку в колодцах можно! Т.е в проекте ОШИБКИ нет! Да всё можно, но зачем? Чтобы девочка могла поупрямиться, люди полезут работать в крайне тяжелых и опасных условиях. По спецразрешению. Заменить арматуру опять де без резки-сварки невозможно. Зато бамажку можно не править, это же так трудно...
|
|
|
|
|
9.7.2011, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(andrey R @ 9.7.2011, 18:35)  Невозможно эксплуатировать. Арматуру придется вырезать вместе с фланцами и кусками трубы. И потом снова заваривать. Если сталь, никаких компенсаторов или вставок всё равно не будет у фасонины, так что с фланцами, имхо, разнять её будет так же сложно/легко, как и просто арматуру на фланцах. Смотря старые деталировки в архиве мвк, складывается впечатление, что на стали часто так и делали: сварная фасонина и фланцевая арматура.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Девочка не упрямится...девочка принципиальная и хочет понять как ПРАВИЛЬНО. Если ПРАВИЛЬНО на фланцах,значит на фланцах, но девочка привыкла полагаться на нормативные документы. А если в них не написано что НЕЛЬЗЯ, значит девочка хочет что б ей не УКАЗЫВАЛИ что надо делать на фланцах, а ПОПРОСИЛИ. Девочка добрая и в просьбе не откажет.
Андрей, а на самом деле бамажку порой бывает поправить ох как трудно....
|
|
|
|
|
9.7.2011, 23:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 23:52)  девочка хочет что б ей не УКАЗЫВАЛИ что надо делать на фланцах, а ПОПРОСИЛИ. Девочка добрая и в просьбе не откажет. Монтажники - люди суровые и политесу не обучены, они девочку просить не будут, они наклонят начальство девочки и девочка быстро и без разговоров сделает по-человечески Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 23:52)  Андрей, а на самом деле бамажку порой бывает поправить ох как трудно.... Nasttya, я за свою жизнь их уже столько исправил, сколько Вы еще и не нарисовали И учили нас, молодых и бестолковых очень просто. Брал главинж института наши вояния, грустно на них смотрел, слушал вот такие вот речи, как Вы сейчас пишете, и усталым голосом говорил - ну а что, ты ж у нас инженер, автор проекта, вот ты завтра и поезжай на авторский надзор, объясни мужикам, как это вот всё смонтировать. А на стройке был разговор короткий. Это вот как собрать? На сварке? Вот тебе сварка, полезай и покажи. Заваришь - молодец, не заваришь - вечером свои каракули переделаешь и утречком привезешь такие чертежи, по которым можно нормально сделать. Очень быстро научили, до сих пор помню, как краснел за свои творения
|
|
|
|
|
10.7.2011, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
То есть Андрей, Вы хотите сказать что всю фасонку в колодцах закладывали на фланцах? Честно говоря, просмотрела несколько проектов, выполненных более взрослыми людьми (то бишь более опытными) и НИГДЕ не нашла тройников, переходов и отводов на фланцах. Честное слово! Я ещё раз повторяю, что это ПЕРВЫЙ объект на котором это просят. Девочка в своей жизни наверное меньше запроектировала наружных сетей чем Вы, ибо возраст...но тем не менее это ПЕРВЫЙ объект, на котором просят изменить данное решение, а объектов этих я запроектировала в своей жизни штук 20. Это конечно не очень много, но всё же...и ни разу с подобными весчами ко мне не обращальси.И я ещё раз повторяю, где написано что НЕЛЬЗЯ на сварке в колодцах? Поэтому и возникает вопрос законности данных требований. Я понимаю что трудно, что не удобно но в любой професии есть свои трудности и неудобности...и у меня в том числе.
|
|
|
|
|
10.7.2011, 0:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Nasttya @ 10.7.2011, 1:19)  То есть Андрей, Вы хотите сказать что всю фасонку в колодцах закладывали на фланцах? Я хочу, чтобы Вы прежде всего думали, а не искали на всё бумажку с нормативом. Смысл фланца - именно возможность демонтажа. Если же трубопровод зажат грунтом и возможность извлечь арматуру, разболтив фланцы, отсутствует, то и демонтировать без разрезания трубы нельзя. Иногда это решается фланцевой фасониной, иногда вставками. Зависит от конфигурации труб в колодце. Цитата(Nasttya @ 10.7.2011, 1:19)  Честно говоря, просмотрела несколько проектов, выполненных более взрослыми людьми (то бишь более опытными) и НИГДЕ не нашла тройников, переходов и отводов на фланцах. Ну и что? Я вообще в последнее время мало чего вижу нормально сделанного. От ботинок до автомобиля Цитата(Nasttya @ 10.7.2011, 1:19)  ни разу с подобными весчами ко мне не обращальси. Если заказчику это не самому эксплуатировать, он может не знать тонкостей или игнорировать их. Цитата(Nasttya @ 10.7.2011, 1:19)  Я понимаю что трудно, что не удобно но в любой професии есть свои трудности и неудобности...и у меня в том числе. Бумажные одноразовые трудности с одной стороны, и тяжелая, опасная, вредная работа на монтаже - с другой. И потом постоянные трудности при эксплуатации.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)