> Сварка труб в колодцах
HeatServ
сообщение 10.7.2011, 1:54
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Nasttya @ 8.7.2011, 15:49) *
Уважаемые коллеги!
Ситуация такая: Запроектированы водопроводные колодцы диаметром 1500 и 2000 мм на сети водопровода из стальных труб Ду300. Для монтажа фасонных элементов (тройников, переходов) в проект не заложены фланцы, т.е. предполагается сварка. Монтажники дают замечание что технически невозможно выполнить неразъёмные соединения в колодцах и что сварочные работы в колодцах допускаются только при устранении аварии или врезке в существующую сеть. Менять проект и добавлять фланцы не очень хочется. Есть ли какие-нибудь нормативные документы разрешающие (не запрещающие) сварку стальных труб в колодцах? Заранее благодарю!
Вставлю как человек со стажем подобных работ в качестве мастера. Закладывайте фланцы, варить и резать под землёй это така ж..а... разогреть болтину какую упрямую газом или арматурину вырезать тем же газом или сваркой это куда ни шло, но трёхсотка это вещь серъёзная, вода там будет, газы всякие, всё это будет пыхать, взрываться, не берите грех на душу, заложите фланцы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.7.2011, 14:27
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ранее упоминаемая монтажная вставка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.7.2011, 14:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не. При монтаже еще хоть как то терпимо. Колодцы открыты(плит то еще сверху нет), траншея открыта- более менее продувает, прокладывают таки чаще в благоприятное время года(сезона, суток, текущей погоды).
А вот прелести при аварии и ремонтах во врмя эксплуатации, то вот тут в полной мере нахлебаться хватит. Коль авария, то воды полно, открыт только люк, теснота, темнота, вентилировать принудительно и без сварки нуна, время ограничено, вобщем полный букет.
Хотя и условия монтажа порой так же быть неблагоприятными могут.
Все что можно делать не в колодце-делать не в колодце.Потому разборность делать изделий и дробить под демонтирование через неоткопанный колодец(в люк пролазит)- аварийный ордер три дня(максимум), и без раскопа\закопа и восстановления благоустройства или дороги будет сподручней успеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 10.7.2011, 14:56
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Nasttya @ 9.7.2011, 12:16) *
... труб закладываем больше чем нужно ...

Кстати, коллеги, кто может сказать норматив запаса труб на резку и т.д., а то у нас цифра есть исторически сложившаяся, а откуда взялась никто уже не в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.7.2011, 16:15
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 10.7.2011, 15:56) *
норматив запаса труб

Поиском. Обсуждалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных