> Мероприятия по защите от шума для чиллера на кровле?
Правильный ветер
сообщение 27.7.2006, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Здравствуйте, уважаемые! Предполагали разместить чиллер на кровле здания. Шумовики вынесли вердикт - не проходит. Пердлагают возводить "домик" с предварительным расчётом с пластинчатыми шумоглушителями. Хочу спросить какие ещё варианты возможны в этом случае. Малошумное исполнение чиллера вряд ли подойдёт, потому как Заказчик заказал уже чиллер, насколько мне известно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.7.2006, 15:13
Сообщение #2





Guest Forum






Остаётся только - ограждение. Пусть шум уходит вверх.
И пересчитать шум самому, доказать, что господа не правы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Правильный ветер
сообщение 28.7.2006, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Да, это было бы самым приемлимым вариантом. Только здание четырёхэтажное в центре Москвы, ближайший жилой дом этажей 12, в метрах двухсот. Рядом такие же или выше, но административные. Правда по генплану они проходят как жилые))) На кровле соседнего здания такого же по высоте чиллер тоже стоит, без всяких укрытий. Видимо как-то решили вопрос в своё время. Будем думать. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.7.2006, 10:05
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У Вас чиллер работает на климат или на технологию?
Идея:
Если чиллер работает на климат в административном здании, а шум нормируется по жилому зданию в 200 м, то принимаем, что чиллер работает только в дневное время. (Разница для жилья 10 ДБа днем и ночью), думаю шум пройдя 200 м должен уменьшиться до допустимых величин, потрясите шумовиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 28.7.2006, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Основной шум от компрессоров, заводские модели Маквэй шумоизолируют только часть где расположены компрессора, так что может поработать над этим моментом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.7.2006, 12:57
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



не соглашусь, шум от работы вентиляторов конденсатора значительный, и если компрессор можно убрать в кожух, то малошумная версия как раз характеризуется снижением скорости вращения вентиляторов и увеличением поверхности конденсатора.
Для примера можно посмотреть отдельно сухие охладители жидкости -там шум внушает и без компрессора.
И если у Вас не малошумная версия. то бороться с шумом можно только установкой экранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 2.8.2006, 16:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Думаю тут надо оперировать конкретными дБа, полученными по факту. А вот если на расстоянии
200м. будет многовато, тогда монтировать шумозащитный экран. Шумовики классные парни, но,
насколько я понял пока они ни фига не меряли, а значит сами ничего не знают!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.8.2006, 17:50
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kat @ Aug 2 2006, 17:48 )
Думаю тут надо оперировать конкретными дБа, полученными по факту. А вот если на расстоянии
200м. будет многовато, тогда монтировать шумозащитный экран. Шумовики классные парни, но,
насколько я понял пока они ни фига не меряли, а значит сами ничего не знают!

Какой мерить?
Люди проект выпускают - еще мерить нечего.
Когда померят поздно уже будет метаться.
Надо заранее предусмотреть шумозащитные мероприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.8.2006, 13:40
Сообщение #9





Guest Forum






Предусмотреть ведь можно все что можно, вопрос надо ли это потом делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Правильный ветер
сообщение 25.8.2006, 12:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Похоже будет всё-таки укрытие. Перенёс чиллер к краю крыши, что дальше от главного фасада, а заодно от ближайших окон. К тому же монтажная организация поменяла марку чиллера. Шумовик сказал, что он чуть даже пошумнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.8.2006, 16:07
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Правильный ветер @ Aug 25 2006, 13:30 )
Похоже будет всё-таки укрытие. Перенёс чиллер к краю крыши, что дальше от главного фасада, а заодно от ближайших окон. К тому же монтажная организация поменяла марку чиллера. Шумовик сказал, что он чуть даже пошумнее.

А не поясните, что значит шумовик, что это отдельная должность на Вашей фирме, просто интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 3.4.2007, 19:25
Сообщение #12


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



200 метров - снижение порядка 35 дБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных