Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расположение вентиляторов ДУ
Mr. S
сообщение 11.7.2011, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Добрый день.
Дано: продуктовый магазин площадью 500 кв.м. - одноэтажная пристройка к жилому 9-тиэтажному дому. Выполнена проектная документация по противодымной защите.
Вентиляторы ДУ (2 шт.) - вертикальные крышные ВРМК-6,3ДУ запроекттрованы на кровле.
Вентилятор ПД (1 шт.) -осевой запроектирован в стене здания.

Вопросы:
- какое минимальное расстояние от вентилятора до окон жилых квартир регламентируется или счетается? (на данный момент расстояние одого из вентиляторов ДУ до стены жилого дома 7 п.м.);
- какие мероприятия необходимо произвести для устранения промерзания места установки вентилятора и клапана в холодный период года.

С уважением, Mr.S.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 56,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 11.7.2011, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



15 метров
монтажные стаканы утепленные с клапанами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 11.7.2011, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



15 м - на основании каких требований?

С уважением, Mr.S
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 11.7.2011, 16:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



СП 7.13130.2009
7.10 г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу сле-
дует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс
продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии
не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки, клапаны и фонари в проемах покрытий зданий и дымовые фрамуги в
ограждениях зданий, оснащенные управляемыми приводами, обеспечивающими их открытие при
пожаре с учетом собственного веса и при эквивалентном ветровом давлении и снеговой нагрузке по
[2], [3], но не менее:
- для снеговой нагрузки 60 кг/м2;
- для ветрового давления 15 кг/м2;
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных
проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон
и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении
скорости выброса не менее 20 м/с;
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воз-
духозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 11.7.2011, 19:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 7.8.2013, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Kks @ 11.7.2011, 17:36) *
СП 7.13130.2009
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воз-
духозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;

так как в СП 7.13130.2013 этот пункт звучит как "- через отдельные шахты на поверхности земли", означает ли это, что выброс продуктов горения через крышный вентилятор на покрытии здания можно располагать ближе 15-и метров по горизонтали от окон квартир смежной более высокой секции? или можно только при расчете рисков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 7.8.2013, 12:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Мне кажется что сюда скорее подходит предыдущий пункт
"-через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и вертикали "
А тот пункт относится к отдельно стоящим шахтам.

Сообщение отредактировал Norb - 7.8.2013, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 18.10.2014, 7:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



ДУ из коридора, хочу установить 2 осевика в стене (выход выше 2 м от кровли, стена глухая). Утепленных круглых клапанов ДУ не нашел. Может подскажете вариант такой установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных