Расход воздуха на горелку |
|
|
|
11.7.2011, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 108665

|
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество воздуха на газовую горелку. Я нашла формулу для расчета расхода топлива
Впг = Qпг / (Qр * КПДк) * 100, (кг/с, м3/с), где Qпг - полезная мощность парового или водогрейного котла, кВт; Qр - теплота сгорания топлива, кДж/кг.
Так вот, в каком соотношении принимается воздух к необходимому количеству топлива?
|
|
|
|
|
11.7.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(LanaB @ 11.7.2011, 16:10)  Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество воздуха на газовую горелку. Я нашла формулу для расчета расхода топлива
Впг = Qпг / (Qр * КПДк) * 100, (кг/с, м3/с), где Qпг - полезная мощность парового или водогрейного котла, кВт; Qр - теплота сгорания топлива, кДж/кг.
Так вот, в каком соотношении принимается воздух к необходимому количеству топлива? Тоже считается. Лучше по "Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод". 1998г. Там даже для конкретных газопроводов более-менее точно указаны стехиометрические расходы. Если неохота, то грубо 10 кубов воздуха на куб газа (дает погрешность примерно до 10%).
|
|
|
|
|
11.7.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
для того, чтобы рассчитать количество потребляемого воздуха необходимо однозначно определиться с видом топлива. каждое топливо требует определенное количество воздуха для его сгорания. кроме того, на расход воздуха влияет конфигурация камеры сгорания, которая определяет полноту сгорания топлива.
|
|
|
|
|
11.7.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(s_2_dent @ 11.7.2011, 14:11)  для того, чтобы рассчитать количество потребляемого воздуха необходимо однозначно определиться с видом топлива. каждое топливо требует определенное количество воздуха для его сгорания. кроме того, на расход воздуха влияет конфигурация камеры сгорания, которая определяет полноту сгорания топлива. На количество воздуха на горелку влияют не только свойства топлива и конфигурация камеры сгорания, а ещё и десятки факторов: - температура топлива и воздуха - соотношение номинального и фактического давления топлива перед горелкой - качество выполнения проточной части горелки, состояние амбразуры, регистров или устройств смешения - разрежение (давление) в камере сгорания - теплообмен в камере сгорания, который в свою очередь зависит от массы факторов - в случае жидкого топлива - тонкость распыла и влажность, в случае твердого - тонкость помола и т.д. и т.д. и т.д. И главное - никогда расчёт не совпадает с реальным количеством воздуха на полное сгорание топлива. Поэтому для примерной прикидки - по Нормативному методу... ну или по Равичу, там подробнее всего написано. А реально - по существующей режимной карте для данного котла. Примерно да - около 10 м3 на 1м3
Сообщение отредактировал ruben - 11.7.2011, 14:40
|
|
|
|
|
11.7.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(К.Д. @ 11.7.2011, 16:53)  Если неохота, то грубо 10 кубов воздуха на куб газа (дает погрешность примерно до 10%). Цитата(ruben @ 11.7.2011, 17:35)  И главное - никогда расчёт не совпадает с реальным количеством воздуха на полное сгорание топлива. Поэтому для примерной прикидки - по Нормативному методу... ну или по Равичу, там подробнее всего написано. А реально - по существующей режимной карте для данного котла. Примерно да - около 10 м3 на 1м3 Наверное нужно учесть еще и коэф-т избытка воздуха 1,1 - 1,3. На эти 10м3 на 1м3
Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2011, 14:56
|
|
|
|
|
11.7.2011, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(baniffaciy @ 11.7.2011, 15:55)  Наверное нужно учесть еще и коэф-т избытка воздуха 1,1 - 1,3. На эти 10м3 на 1м3 Мы говорим немного о разных вещах. Теоретическое количество воздуха на горение зависит только от свойств газа. В эту длинную формулу входит концентрации горючих компонентов, а приближённо я всегда вычислял по низшей теплоте сгорания газов – Qнр/3770 (Формула данная Столпнером). А действительное количество воздуха на горелку равно теоретическому умноженное на альфу. И вот величину альфа определяют все те параметры о которых я говорил. Резюме. Берёте низшую в джоулях ну или в калориях калорийность топлива, делите на 3770. К примеру 8200*4,19/3770 = 9,11 м3/м3 Берёте режимную карту. Читаете на нагрузке альфу. К примеру - 1,8. Умножаете 9,11*1,8=16,4 кубов воздуха на куб газа
Сообщение отредактировал ruben - 11.7.2011, 16:08
|
|
|
|
|
11.7.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(LanaB @ 11.7.2011, 15:10)  Подскажите, пожалуйста, как рассчитать количество воздуха на газовую горелку. Так вот, в каком соотношении принимается воздух к необходимому количеству топлива? Человек по моему спросил четко сколько воздуха подать на газовую горелку. Цитата(ruben @ 11.7.2011, 18:01)  Теоретическое количество воздуха на горение зависит только от свойств газа. В эту длинную формулу входит концентрации горючих компонентов, а приближённо я всегда вычислял по низшей теплоте сгорания газов – Qнр/3770 (Формула данная Столпнером). А действительное количество воздуха на горелку равно теоретическому умноженное на альфу. И вот величину альфа определяют все те параметры о которых я говорил. Резюме. Берёте низшую в джоулях ну или в калориях калорийность топлива, делите на 3770. К примеру 8200*4,19/3770 = 9,11 м3/м3 Берёте режимную карту. Читаете на нагрузке альфу. К примеру - 1,8. Умножаете 9,11*1,8=16,4 кубов воздуха на куб газа А где взять эту самую режимную карту на стадии проектирования котельной? По моему в проекте количество воздуха на горение должно уже быть с неким коэф-том избытка воздуха, (лично я на газовые горелки принимаю 1,2), что бы потом при пуско-наладке могли все отрегулировать. Тем более, что СНиП котельные установки п 7.6.* гласит Проектирование газовоздушного тракта котельной выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова. Для встроенных, пристроенных и крышных котельных в стенах следует предусматривать проемы для подачи воздуха на горение, расположенные, как правило, в верхней зоне помещения. Размеры живого сечения проемов определяются исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,0 м/с.А если проемы будут подобраны без учета коэф-та избытка воздуха, то при пуско-наладке скорость в них (проемах ) буте выше 1м/с, что проитворечит требованиям СНиП. Хотя автор темы не указал какая у него котельная. Резюме в проекте надо воздух на горение подавать уже с учетом коэф-та избытка воздуха. Вы сейчас сами себе проитворечите в соседней ветке говорили немоного о другом http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12893&st=0или это я Вас не правильно понял. С уважением!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2011, 16:51
|
|
|
|
|
11.7.2011, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(baniffaciy @ 11.7.2011, 17:48)  .....лично я на газовые горелки принимаю 1,2), что бы потом при пуско-наладке могли все отрегулировать. ...... Этап проектирования. 1,2 - мало. Недостаток воздуха - одна из самых частых причин для ограничения нагрузки котла. Как же Вы предлагаете регулировать воздух, если качество сжигания со временем ухудшилось, качество топлива изменнилось, к примеру газ стал более калорийным? Кроме того, коэффициент избытка воздуха на атмосферные горелки - почти 2, а то и 3. Представьте себе, как Вы ограничите решётку при таких избытках
|
|
|
|
|
11.7.2011, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 108665

|
Спасибо огромное за то, что отозвались. Тут спрашивали, что за котельная: паровая, 2 рабочих котла по 2,47 МВт
|
|
|
|
|
11.7.2011, 21:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ruben @ 11.7.2011, 18:51)  к примеру газ стал более калорийным Думаю, что если газ вдруг станет более калорийным, то логично будет уменьшить его расход.  А для одного атома углерода нужна будет по-прежнему всего лишь одна молекула кислорода...
|
|
|
|
|
11.7.2011, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(tiptop @ 11.7.2011, 21:30)  Думаю, что если газ вдруг станет более калорийным, то логично будет уменьшить его расход.  А для одного атома углерода нужна будет по-прежнему всего лишь одна молекула кислорода... Ну вообще то в теме регулируют и считают воздух, а не газ.
Сообщение отредактировал ruben - 11.7.2011, 23:11
|
|
|
|
|
12.7.2011, 5:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ruben @ 12.7.2011, 0:09)  Ну вообще то в теме регулируют и считают воздух, а не газ. Ну да.  Другими словами, из-за изменения калорийности газа расход воздуха потребуется изменять всего лишь на единицы процентов. Похоже, об этом идёт разговор здесь: коэффициент избытка воздуха, вопрос знатокам
|
|
|
|
|
12.7.2011, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Ну воздух то привязывают к какому-то оборудованию, тепловая мощность которого известна (читаем первый пост темы), так вот на единицу тепловой мощности расходуется практически одно и то же количество воздуха при сжигании любого углеводордного газа, будь то сжиженный или природный газ. Расход газа меняется, воздух нет. А то что тягодутьевое оборудование надо закладывать с запасом, то тут спора нет.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 7:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем Самара @ 12.7.2011, 7:02)  на единицу тепловой мощности расходуется практически одно и то же количество воздуха при сжигании любого углеводордного газа Ну, и я о том же.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Артем Самара @ 12.7.2011, 7:02)  А то что тягодутьевое оборудование надо закладывать с запасом, то тут спора нет. Запас разумный, не в 2 раза, а то приходится дополнительные заслонки ставить с открытием на 2 см чтобы гасить запас. Интересно, какие промышленные горелки на газе работают с избытком 2, мне такое не встречалось давно. Даже форкамерные гораздо меньше.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Так ведь фактически меряем газоанализатором коэффициент избытка воздуха в топке, а на горелку -минус присосы. Т.е. можно в топке и альфу 2 и 5 поиметь, особенно на малых нагрузках.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(glan5 @ 12.7.2011, 9:01)  Т.е. можно в топке и альфу 2 и 5 поиметь, особенно на малых нагрузках. Как правило такие большие избытки из-за невозможности уменьшить воздух штатным регулированием, когда дымосос заложен с "запасом"
|
|
|
|
|
12.7.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(ruben @ 11.7.2011, 20:51)  .... 1,2 - мало. Недостаток воздуха - одна из самых частых причин для ограничения нагрузки котла. Как же Вы предлагаете регулировать воздух, если качество сжигания со временем ухудшилось, качество топлива изменнилось, к примеру газ стал более калорийным? Кроме того, коэффициент избытка воздуха на атмосферные горелки - почти 2, а то и 3....... Для газовых горелок видел от 1,1 до 1,3. 2, а то и 3 это как-то по моему кучеряво уж.
Прикрепленные файлы
3.1.jpg ( 82,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 181
3.2.jpg ( 147,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160
|
|
|
|
|
12.7.2011, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Закладывайте полтора, не ошибетесь Вообще тема мне кажется немного надуманной. Да, есть требования по скорости воздуха на приточной решетке, но кто реально ее будет мерять? Для регулирования горелки большее значение имеет дымоотводящий тракт. Вот там ошибиться никак нельзя, особенно если нет дымососа.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(zeman @ 12.7.2011, 12:49)  ....... Да, есть требования по скорости воздуха на приточной решетке, но кто реально ее будет мерять? ..... Здесь, по моему, требования п.7.6* СНиП "Котельные установки" по скорости воздуха в приточной решетке обусловлены тем что при скорости воздуха более 1 м/с он (воздух) не будет успевать нагреваться, что не очень хорошо, когда холодный воздух в горелку.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 12.7.2011, 12:32
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(baniffaciy @ 12.7.2011, 9:38)  Для газовых горелок видел от 1,1 до 1,3. 2, а то и 3 это как-то по моему кучеряво уж. Это всё - декларативно. За последние два месяца делал обследование и наладку 20 ти котлов одного из районов Харьковской области. Оптимальной альфы ниже двух не было практически нигде. Котлы - АОГВ-100, Osprey, Slim, RBI. Горелки - атмосферного типа и практически везде решётки зауженные или их вообще нет. То бишь при проектировании помещений также и подходили к этому вопросу Мне тоже кажется, что спор тут как бы надуман
Сообщение отредактировал ruben - 12.7.2011, 13:03
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(ruben @ 12.7.2011, 15:00)  Это всё - декларативно. За последние два месяца делал обследование и наладку 20 ти котлов одного из районов Харьковской области. Оптимальной альфы ниже двух не было практически нигде. Котлы - АОГВ-100, Osprey, Slim, RBI. Горелки - атмосферного типа и практически везде решётки зауженные или их вообще нет. То бишь при проектировании помещений также и подходили к этому вопросу Мне тоже кажется, что спор тут как бы надуман Да нету спора никакого - идет обмен мнениями! Вы утверждаете, что спроектировано не корректно и наладить номально нельзя, но помилуйте, проектировщик должен проектировать, на основании нормативных требованиий и справочных данных. Получается решетки надо брать с опппппупительным запасом, что бы наладчики не материли нас и к черту все норм. требования? Так что ли? Или это вечное проитвостояние наладчик(монтажник)VSпроектировщик. С уважением!
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(baniffaciy @ 12.7.2011, 13:29)  Здесь, по моему, требования п.7.6* СНиП "Котельные установки" по скорости воздуха в приточной решетке обусловлены тем что при скорости воздуха более 1 м/с он (воздух) не будет успевать нагреваться, что не очень хорошо, когда холодный воздух в горелку. Шутите
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(baniffaciy @ 12.7.2011, 14:29)  Здесь, по моему, требования п.7.6* СНиП "Котельные установки" по скорости воздуха в приточной решетке обусловлены тем что при скорости воздуха более 1 м/с он (воздух) не будет успевать нагреваться, что не очень хорошо, когда холодный воздух в горелку. Цитата(CNFHSQ @ 12.7.2011, 16:11)  Шутите  Никак нет я же написал по моему мнению. Больше мыслей в по поводу, почему именно не более 1м/с в приточной рештеке и чем грозит превышение этой скорости прописанной в СНиП у меня нет. Буду рад найти истину с Вашей помощью
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Воздух полюбому попадает в котельную , где и перемешивается с теплым. А скорость ограничена наверно из-за местного сопротивления или свиста, думаю из-за этого.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.7.2011, 14:52
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(CNFHSQ @ 12.7.2011, 16:37)  ..... А скорость наверно местное сопротивление или свист, думаю из-за этого. Получается по Вашему мненю для отдельно стоящих котельных местное сопротивление или свист не аргумент. СНиП "Котельные установки" п 7.6.* гласит Проектирование газовоздушного тракта котельной выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова. Для встроенных, пристроенных и крышных котельных в стенах следует предусматривать проемы для подачи воздуха на горение, расположенные, как правило, в верхней зоне помещения. Размеры живого сечения проемов определяются исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,0 м/с. С уважением!
|
|
|
|
|
18.7.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Думается, что разработчики СНиПа предполагали, что в отдельностоящих котельных стоят котлы с принудительной подачей воздуха. В общем не нужно так уж догматично относиться к нормам. Нарушать их - нельзя, а вот додумывать что то свое - не стоит. Кроме СНиПа есть масса учебников, есть рекомендации заводов-изготовителей, есть опыт практической работы и наш форум в конце концов  .
|
|
|
|
|
20.7.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(zeman @ 18.7.2011, 14:05)  Думается, что разработчики СНиПа предполагали, что в отдельностоящих котельных стоят котлы с принудительной подачей воздуха. В общем не нужно так уж догматично относиться к нормам. Нарушать их - нельзя, а вот додумывать что то свое - не стоит. Кроме СНиПа есть масса учебников, есть рекомендации заводов-изготовителей, есть опыт практической работы и наш форум в конце концов  . Ув. zeman! Да я вроде ничего не додумываю. Вам же тоже думается, почему разработчики СНиПа заложили то или иное требование или ограничение, я всего лишь выражаю свое скромное мнение. Если оно кажется Вам обсурдным то прошу прощения. Нормы стараюсь не нарушать. Теперь по поводу самого предмета разговора: 1)в литературе для газообразного топлива альфу видел от 1,1-1,3 (даже в оч. старых 1934 г изданиях цифры в диапазоне от1,1 - 1,2 и это при тогдашнем уровне развития техники). 2) СНиП предписывает скорость чтобы была не более 1м/с (я к примеру закладываю всегда макс.0,7-0,8м/с) 3) Цитата(ruben @ 12.7.2011, 15:00)  ..... Оптимальной альфы ниже двух не было практически нигде. 4) Просто потом ежели что виноват проектировщик : Цитата(ruben @ 12.7.2011, 15:00)  ...... практически везде решётки зауженные или их вообще нет. То бишь при проектировании помещений также и подходили к этому вопросу , что это проектировщик заузил сечение решетки, а не при пуско наладке альфа была принята более чем, в справочной литературе. И как следствие шум и т.д. Как по Вашему мнению почему при пусконаладке происходит завышение альфы по сравнению со справочными данными или это в справочной литературе альфа занижена. Прошу прощения если я кого обидел, оскорбил, огорчил и т.д. такой цели перед собой не ставил. Просто хочу разобраться со всеми этими тонкостями и деталями. С уважением.
Прикрепленные файлы
___.jpg ( 332,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
_____2.jpg ( 696,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 136
_____3.jpg ( 199,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
|
20.7.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
при проектировании надо принимать по справочным, паспортным данным. а если на практике избыток воздуха завышен - то это все от ненадлежащего состояния котлов (реже горелок). обычно это из-за того что обмуровка разрушилась или обшивка - в котел сосет через все щели и на выходе имеем повышенный избыток
Сообщение отредактировал lentyai - 20.7.2011, 18:14
|
|
|
|
|
  |