> Подбор преобразователя частоты
Гость_Иван51_*
сообщение 11.7.2011, 15:30
Сообщение #1





Guest Forum






Исх.данные:
Конвейер, питательный, транспортирует руду в дробилку.
Электродвигатель АКЗ -12-39-6УХЛ4 IP55 320 kW 6kV 1000 об.мин.номин.момент.3119 Нм
Задача:
Заменить существующий высоковольтный электродвигатель с фазным ротором на систему: понижающий трансформатор, ПЧ, асинхронный электродвигатель с к.з. ротором.
Наше решение: трансформатор 630 кВа, электродвигатель 355кВт, 6-pole,1000 об.мин.ном.ток 662 А, кратность пуск.6,номин.момент 3433Нм, ПЧ Automation Drive 355 кВт
Вопрос:правильное ли решение (интересует именно пара ЭД-ПЧ, тр-ор-желание заказчика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван51_*
сообщение 11.7.2011, 16:39
Сообщение #2





Guest Forum






Извиняюсь.Всем здравствуйте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 14.7.2011, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



ПЧ по току движку соответствует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван51_*
сообщение 25.7.2011, 12:07
Сообщение #4





Guest Forum






Соответствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 20.8.2011, 22:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



А не великоват ли транс для двигуна? Не лучше ли взять 400 кВА в целях уменьшения Q?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.8.2011, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Могу предложить интересный факт:
Поменяли высоковольтные двигатели на дымососе и вентиляторе у котла на 100Гкал на асинхронники на 400В с частотниками. Технологи рады – розжиг мягче, регулирование плавное. Но поработал котел квартал, и оказалось, что потребление электроэнергии на котел увеличилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2011, 11:11
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(power_factor @ 20.8.2011, 23:32) *
А не великоват ли транс для двигуна?

Частотник - это же значительная емкостная нагрузка ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.8.2011, 18:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(den.mgn @ 21.8.2011, 9:24) *
Могу предложить интересный факт:
Поменяли высоковольтные двигатели на дымососе и вентиляторе у котла на 100Гкал на асинхронники на 400В с частотниками. Технологи рады – розжиг мягче, регулирование плавное. Но поработал котел квартал, и оказалось, что потребление электроэнергии на котел увеличилось.

Может подобрали с избытком Тр-р, вот он холостую и жрёть...Параметры замены озвучьте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.8.2011, 18:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.8.2011, 21:22) *
Может подобрали с избытком Тр-р, вот он холостую и жрёть...Параметры замены озвучьте..

До работы доберусь, уточню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 22.8.2011, 16:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Лучше закажите все в комплекте у одного производителя..
Если с такими схемами дела не имели раньше, то возможны всякие грабли..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 19.9.2011, 23:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



а чем вас этот подфорум не устроил? он как раз для таких вопросов и предназначен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных