Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование покрасочной камеры
зулу
сообщение 12.7.2011, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2011
Из: Оренбург
Пользователь №: 93092



День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 12.7.2011, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(зулу @ 12.7.2011, 15:24) *
День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???

По какой такой технологии? Есть требования к температуре при покраске, есть (и они другие!) при сушке. Чем это Вы таким красите, чтобы было не более 26 град. С? И так все красильщики рыдают крокодиловыми слезами, что вентиляция очень дорогая выходит (а 600 - 700 бакинских за пару вмятин заряжать -это в самый раз!). А Вы еще кондиционирование предлагаете, которое будет максимум 2 недели в год работать! Не понимаю... (с) Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.7.2011, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сделайте навес над камерой, чтобы она не грелась...
Или поставьте взрывозащищенный кондиционер. Обойдется в 5-летний бюджет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 13.7.2011, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(зулу @ 12.7.2011, 16:24) *
День добрый!
Хочу поинтересоваться у знатоков...
Кто-нибудь проектировал систему кондиционирования покрасочной камеры???
Есть заводская камера 4*7*4(h) для окраски легковых авто, расход на притоке 18000м3/час, забор воздуха с улицы... Так вот сейчас стоит жара под 40 градусов, эта вся "жара" оказывается в покрасочной камере, а по технологии положено там максимум 26 град. Цельсия...
Есть мысли у кого? Как сбить температуру???

поставьте адиабатический охладитель заодно он и фильтром будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зулу
сообщение 14.7.2011, 9:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2011
Из: Оренбург
Пользователь №: 93092



Цитата(ArFey @ 12.7.2011, 16:47) *
По какой такой технологии? Есть требования к температуре при покраске, есть (и они другие!) при сушке. Чем это Вы таким красите, чтобы было не более 26 град. С? И так все красильщики рыдают крокодиловыми слезами, что вентиляция очень дорогая выходит (а 600 - 700 бакинских за пару вмятин заряжать -это в самый раз!). А Вы еще кондиционирование предлагаете, которое будет максимум 2 недели в год работать! Не понимаю... (с) Аркадий


При сорка градусах плохо ложится матирующий лак, который сейчас моден у тюнеров...

Да и некоторые заграничные виды эмалей требуют определеного температурного режима...
Так что терять богатеньких заказчиков не очень хочется... вот и заморачиваемся

А если промежуточный охладитель поставить на подачу воздуха и ККБшку???
Только на 18000 м3/час куча киловатт холодопроизводительности нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.7.2011, 9:20
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Чтож, тогда придется охлаждать помещение с авто до покраски, а красить подавая воздух в намордники. Могу подобрать холодильное оборудование. Это не кондиционер будет, но 5 килобаксов вижу. Кондиционер гораздо дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных