Как мне помнится, у производителей имеются свои предложения в инструкциях по возможным вариантам воздухозабора и дымоудаления, и там я лично не встречал выхода через стену и поворота вбок. Представляется, что для стен, воздухозабора и дымоудаления это ни есть хорошо. Возможно в данном случае стоит удлинить(выдвинуть) коаксиал до норм приложения Г СП 42-101, если конечно имеется 50см по горизонтали до окна теплогенераторной(требования все по тому же СП). Вообще, судя по фотографии, в теплогенераторной остекление не дотягивает до норм, минимум что-то типа 15м3х0,03м2/м3 = 0,45м2 остекления.
|