> Автоматизировать регулирование объема приточного воздуха подаваемого приточной установкой VTS
balabas13
сообщение 13.7.2011, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Есть приточная установка фирмы VTS, (оборудованной преобразователем частоты VS 21-150 FC 7.5v), необходима автоматизация регулирования подачи объема воздуха в окрасочное помещение.

Имеются 2 вытяжки производительностью приблизительно по 15тыскуб.
Имеются 2 комплекса оборудования, паспортных данных об их отборе воздуха нет, практических наработок тоже.

Задача:
Автоматизировать регулирование объема приточного воздуха подаваемого приточной установкой VTS (оборудованной преобразователем частоты VS 21-150 FC 7.5v) по разнице давление между улицей и давлением в помещении,
давление в помещение должно быть немного выше чем на улице
(в цифрах не знаю, но должно немного сквозить из щелей, не должно быть «подсоса» воздуха в помещение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 13.7.2011, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Получается что вам нужен преобразователь давления с выходным сигналом 0-10В, сигнал с которого заводите на ПИД регулятор частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 15:32
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Или просто обратные клапана на выброс воздуха. Дешевле будет чем вытяжки с автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 13.7.2011, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Цитата(Ludvig @ 13.7.2011, 16:32) *
Или просто обратные клапана на выброс воздуха. Дешевле будет чем вытяжки с автоматикой.

дело в том что оборудование уже смонтировано(итальянцами), и заказчик пожелал автоматизировать процесс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 16:20
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Тогда частотник подключай к вытяжкам, пусть приток дует со всей дури. Ищи датчик на малые давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 13.7.2011, 16:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Цитата(AleksejCher @ 13.7.2011, 16:29) *
Получается что вам нужен преобразователь давления с выходным сигналом 0-10В, сигнал с которого заводите на ПИД регулятор частотника.

что можете посоветовать конкретно по производителям и маркам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 14.7.2011, 8:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(balabas13 @ 13.7.2011, 17:30) *
что можете посоветовать конкретно по производителям и маркам?

Вот ссылка на преобразователь давления. Но прежде свяжитесь с поставщиком (у них есть специалисты по автоматике) на вопрс применения данного преообразователя давления.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 14.7.2011, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSPro_*
сообщение 15.7.2011, 2:34
Сообщение #8





Guest Forum






Мы занимаемся такими системами. Нужно к этому прибору (http://kspro.biz/l-flow) подвести пневмотрассы для замера разницы давлений в нужных вам точках, а его, в свою очередь, подключить к частотнику приточной вентиляции, которым он будет управлять по входу 0..10 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 26.7.2011, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Цитата(KSPro @ 15.7.2011, 3:34) *
Мы занимаемся такими системами. Нужно к этому прибору (http://kspro.biz/l-flow) подвести пневмотрассы для замера разницы давлений в нужных вам точках, а его, в свою очередь, подключить к частотнику приточной вентиляции, которым он будет управлять по входу 0..10 В.

то Вы ни как ответ не даете, я Вам уже неделю как написал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 27.7.2011, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Ну хоть кто нидь что нидь предложит в виде готового решения helpsmilie.gif, о цене договоримся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных