Всем привет.
В ТЗ на реконструкцию наружного противопожарного водопровода сказано, что бы сеть была рассчитана на максимальное давление в 16 атм. и также указаны типы применяемых пожарных гидрантов ГОСТ 8220-85. В ГОСТ 8220-85 указано рабочее давление 10 атм.
Какой выход может быть из данной ситуации, учитывая что трубы уже закуплены.
|
|
|
|
|
13.7.2011, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Уведомить заказчика о несоответствиях в тз. Кстати, давление гидранта - это что? С какой силой дейсвтует гидрант на опеределенную площадь?
|
|
|
|
|
15.7.2011, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Пусть перепишут ТЗ. Давление в 16 атм. ни в каком водопроводе не допускается.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Всем добрый день! Я боюсь, что попал не в ту тему, но все же... У меня вопрос следующего характера: Согласно СНиПа 2.04.01-85 между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор (прим. к п. 6.7). А существуют ли какие-нибудь мероприятия для снижение напора у пожарных гидрантов?
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Существуют - неполное открытие гидранта. Цель снижения давления - чтоб пожарный не улетел.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2011, 14:18)  Существуют - неполное открытие гидранта. Цель снижения давления - чтоб пожарный не улетел. А если серьезно подойти к вопросу!?
Сообщение отредактировал denisserg84 - 27.10.2011, 14:00
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(denisserg84 @ 27.10.2011, 14:58)  А если серьезно подойти к вопросу!? Серьезней некуда. Какое давление до какого хотите снизить и зачем?
|
|
|
|
|
27.10.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(lexa00 @ 27.10.2011, 15:46)  Серьезней некуда. Какое давление до какого хотите снизить и зачем? На объекте запроектирована объединенная сеть водопровода. Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд объекта запроектирована и подобрана насосная установка с напором 71 м. Согласно СНиПа 2.04.02-84* п. 2.30: Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м. Вот поэтому я и хочу снизить давление у тех гидрантов, которые установлены на сети по ходу движения воды и давление у которых будет превышать будет превышать нормативное! А то на самом деле: пожарник улетит!
|
|
|
|
|
28.10.2011, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Пожарные за пожарника вас самого улетят. Сами же пишете: в сети не должно быть >60 м, а не на входе-выходе из гидранта >60 м. Я делаю вывод о нарушнее п. СНиП. Потери считались?
|
|
|
|
|
28.10.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 50684

|
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2011, 9:02)  Пожарные за пожарника вас самого улетят. Сами же пишете: в сети не должно быть >60 м, а не на входе-выходе из гидранта >60 м. Я делаю вывод о нарушнее п. СНиП. Потери считались? Конечно считались! Я говорю не обо всех гидрантах, установленных на сети. Может я и нарушил пункт СНиПа, но он же нам позволяет устанавливать дифрагмы у пожарных кранов (СНиП 2.04.01-85 п. 6.7 прим.), регуляторы давления (СНиП 2.04.02-84 п. 2.28) на случай превышения напора более 60 м и т.п.!? Так почему я не могу предусмотреть подобные мероприятия и для ПГ?
|
|
|
|
|
28.10.2011, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(denisserg84 @ 28.10.2011, 12:31)  Так почему я не могу предусмотреть подобные мероприятия и для ПГ? Потому что. про ПК в СНиП сказано, а про гидранты нет. Можно попробовать обозвать Ваш водопровод - водопроводом высокого давления, и пытаться отнекиваться. Но ваще - прямое нарушение.
|
|
|
|
|
28.10.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Можно разработать сту на это отступление, наверное, и предусматривать меры по ним. И не надо снижать напор на гидранте - не поможет, - когда речь в пункте - о сети.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 28.10.2011, 15:22
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2013
Пользователь №: 176552

|
А разве в гидранте не будет такое же давление как в сети? если в сети- 71 м, то тогда и в пожарном гидранте такое же давление. Примерно такая же проблема - принята насосная станция с насосами для внутреннего и наружного пожаротушения. Насосы создают давление в сети - 40 м. Эксперт просит разделить сети - сделать отдельно насосы и сеть для внутреннего пожаротушения и насосы и сеть для наружного опжаротушения. Что якобы пожарный будет тушить из гидранта и улетит с таким давлением в 40 м. Но во первых - пожарные тушат не из сети, к сети подключается шланг ведущий к автонасосу и оттуда уже тушат пожарные со шлангом в руках. а во вторых - в снипе прописано максимальное давление в сети противопожарного водоснабжения - 60 м. все верно? а, и в третьих - давление у первого после насосной гтдранта с учетом потерь - 32,0 м. а кто может сказать - водопровод низкого давления - это и есть давление до 60,0 м?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 9:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ellina05 @ 21.2.2013, 9:18)  А разве в гидранте не будет такое же давление как в сети? если в сети- 71 м, то тогда и в пожарном гидранте такое же давление. Примерно такая же проблема - принята насосная станция с насосами для внутреннего и наружного пожаротушения. Насосы создают давление в сети - 40 м. Эксперт просит разделить сети - сделать отдельно насосы и сеть для внутреннего пожаротушения и насосы и сеть для наружного опжаротушения. Что якобы пожарный будет тушить из гидранта и улетит с таким давлением в 40 м. Но во первых - пожарные тушат не из сети, к сети подключается шланг ведущий к автонасосу и оттуда уже тушат пожарные со шлангом в руках. а во вторых - в снипе прописано максимальное давление в сети противопожарного водоснабжения - 60 м. все верно? а, и в третьих - давление у первого после насосной гтдранта с учетом потерь - 32,0 м. а кто может сказать - водопровод низкого давления - это и есть давление до 60,0 м? Эксперт не прав. В сети объединенного водопровода допустимое давление от 10м до 60м. пп.2.30 СНиП 2.04.02-84. В пожарном водопроводе высокого давления может быть и меньше 60м, но должен выполняться второй абзац пп.2.30. Там тушение без насосов - непосредственно от водопровода.
|
|
|
|
|
7.11.2016, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.
В сети объединенного водопровода, а если водопровод только противопожарный, то где сказано какой максимальный напор в такой сети? Может быть больше 60 м или есть еще какие то правило (желательно нормы), где говорится что 60 м это максимальный напор.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 10:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Serge @ 7.11.2016, 19:17)  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.
В сети объединенного водопровода, а если водопровод только противопожарный, то где сказано какой максимальный напор в такой сети? Может быть больше 60 м или есть еще какие то правило (желательно нормы), где говорится что 60 м это максимальный напор. Цитата 6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание: При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3—4 этажа здания (см. номограмму 5 рекомендуемого приложения 4).
|
|
|
|
|
8.11.2016, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.
В сети объединенного водопровода, а если водопровод только противопожарный, то где сказано какой максимальный напор в такой сети? Может быть больше 60 м или есть еще какие то правило (желательно нормы), где говорится что 60 м это максимальный напор.
Цитата
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание: При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3—4 этажа здания (см. номограмму 5 рекомендуемого приложения 4).
Это нормы для внутреннего водопровода, а в наружном сказано только про объединенный водопровод. и можно ли ставить перед ПГ диафрагму
Сообщение отредактировал Serge - 8.11.2016, 12:38
|
|
|
|
|
8.11.2016, 13:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Serge @ 8.11.2016, 12:36)  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.
В сети объединенного водопровода, а если водопровод только противопожарный, то где сказано какой максимальный напор в такой сети? Может быть больше 60 м или есть еще какие то правило (желательно нормы), где говорится что 60 м это максимальный напор.
Цитата
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание: При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3—4 этажа здания (см. номограмму 5 рекомендуемого приложения 4).
Это нормы для внутреннего водопровода, а в наружном сказано только про объединенный водопровод. и можно ли ставить перед ПГ диафрагму Внутренний подключается к наружному.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 22:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308865

|
Давление в 16 атм. ни в каком водопроводе не допускается
|
|
|
|
|
9.11.2016, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Норматива давления у самого пожарного гидранта нет, пожаротушение может осуществляться из брансбойтов, т.е. рукавов, а может из лафетных стволов, там давление выше (нормы надо посмотреть у пожарников). Надо рассчитать давление в стволе, т.е. учесть потери давления в самом ПГ, пожарной колонке и рукаве с учетом его диаметра и длины (не более 200м). И на выходе давление может и будет соответствовать нормируемым 40м. Рабочее давление напорных рукавов 1,2-3,0 Мпа.
|
|
|
|
|
9.11.2016, 17:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Кляо1 @ 9.11.2016, 16:36)  Норматива давления у самого пожарного гидранта нет, пожаротушение может осуществляться из брансбойтов, т.е. рукавов, а может из лафетных стволов, там давление выше (нормы надо посмотреть у пожарников). Надо рассчитать давление в стволе, т.е. учесть потери давления в самом ПГ, пожарной колонке и рукаве с учетом его диаметра и длины (не более 200м). И на выходе давление может и будет соответствовать нормируемым 40м. Рабочее давление напорных рукавов 1,2-3,0 Мпа. Цитата 2.4. Гидрант в сборе должен обеспечивать: герметичность при гидравлическом давлении не менее 1 МПа (10 кгс/см2); открывание и закрывание ключом пожарной колонки при вращающем моменте не более 150 Н·м (15 кгс·м) и давлении воды не менее 1 МПа (10 кгс/см2). Гидранты пожарные подземные Технические условия ГОСТ 8220-85 - Чем Вам не норматив? http://engenegr.ru/gost-8220-85Рабочее давление , МПа (кгс/см2), не более 1 (10)
|
|
|
|
|
25.1.2020, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2019
Пользователь №: 369902

|
Диафрагма понижения давления зависима от колебаний расхода и контролировать выходное давление не способна. Есть устройства, которые автономно поддерживают заданный уровнь давления независимо от изменения рабочих условий. https://p-con.ru/produkciya/bermad-drencher..._ds-pc7-fp-42t/
|
|
|
|
|
30.1.2020, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165663

|
Цитата(Shefin @ 13.7.2011, 15:24)  Всем привет.
В ТЗ на реконструкцию наружного противопожарного водопровода сказано, что бы сеть была рассчитана на максимальное давление в 16 атм. и также указаны типы применяемых пожарных гидрантов ГОСТ 8220-85. В ГОСТ 8220-85 указано рабочее давление 10 атм.
Какой выход может быть из данной ситуации, учитывая что трубы уже закуплены. А ест же регулятор давления пожарного гидранта, просто его поставить, а давление в сети не изменится
|
|
|
|
|
30.1.2020, 14:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kara75 @ 25.1.2020, 9:54)  Диафрагма понижения давления зависима от колебаний расхода и контролировать выходное давление не способна. Есть устройства, которые автономно поддерживают заданный уровнь давления независимо от изменения рабочих условий. https://p-con.ru/produkciya/bermad-drencher..._ds-pc7-fp-42t/При нулевом расходе давление всё равно поднимется за регулятором. Идеальных уплотнений не существует.
|
|
|
|
|
5.2.2020, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(linx3 @ 30.1.2020, 14:35)  А ест же регулятор давления пожарного гидранта, просто его поставить, а давление в сети не изменится Где такой есть? Я не видел. Для внутрянки допускается снижать регуляторами/ диафрагмами.
|
|
|
|
|
5.2.2020, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165663

|
Цитата(SaVikK @ 5.2.2020, 1:02)  Где такой есть? Я не видел. Для внутрянки допускается снижать регуляторами/ диафрагмами. Я обознался, просто наткнулся на такой девайс, пригляделся, а это что то не то https://russian.alibaba.com/product-detail/...0478014705.html
|
|
|
|
|
5.2.2020, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Извините меня, вроде собрались здесь сильные специалисты, но ходите вокруг да около, но до истины никто так и не докопался. Какие регуляторы, редукторы, диафрагмы? Речь идет о наружном водопроводе низкого давления в жилой зоне (и на промпредприятиях), давление в сети должно обеспечивать потребности хоз.питья жилых домов и других зданий в зависимости от этажности. Но у ПГ давление не регламентируется, (разве что минимальным 10 м). Как работает гидрант? Пожарный боец (пожарник, как пишут некоторые) устанавливает на гидранте колонку (стендер), от него по толстому гофрированному шлангу вода входит в пожарную машину, в которой мощным насосом подается через пожарные рукава к брандспойтам, которые с трудом удерживают пожарники из-за высокой скорости истечения (преодолевают реактивную силу), иногда один ствол обслуживают 2 человека (второй держит рукав сзади первого). Давление регулируется системой в самой пожарной машине, а так же одним из бойцов (как правило, водителем машины).
Сообщение отредактировал Skorpion - 5.2.2020, 22:32
|
|
|
|
|
13.2.2020, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
Цитата(Skorpion @ 5.2.2020, 22:29)  Но у ПГ давление не регламентируется, (разве что минимальным 10 м). Ошибаетесь - рабочее давление ПГ давление регламентируется ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний, согласно которого таблица 1 Рабочее давление МПа, кгс/см2 1 (10). Кроме того ПГ устанавливается на пожарную подставку, по ГОСТ 5525-88 и там тоже - предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0 МПа (10 кг/см2). Т.е. в противопожарном водопроводе высокого давления не может быть давления более 10 кгс/см2. Просто нужно обосновать нормами и пусть заказчик переделывает ТЗ.
|
|
|
|
|
13.2.2020, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(SaVikK @ 13.2.2020, 21:16)  Ошибаетесь - рабочее давление ПГ давление регламентируется ГОСТ Мы ведем речь не о изделии (гидрант), а о водопроводе, на котором он стоит. А гидрант, естественно, изготавливается на условия эксплуатации его в том числе и на водопроводе высокого давления, когда пожаротушение осуществляется без участия пожарного автомобиля
|
|
|
|
|
14.2.2020, 12:24
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 5.2.2020, 22:29)  Извините меня, вроде собрались здесь сильные специалисты, но ходите вокруг да около И то правда. Мне кажется, что начать нужно с самого начала. С терминов и определений Цитата(Skorpion @ 13.2.2020, 21:52)  Мы ведем речь не о изделии (гидрант), а о водопроводе, на котором он стоит. +1
|
|
|
|