Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Течь теплообменника
Sneg
сообщение 13.7.2011, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Здравствуйте.
Проблема такая.
Теплообменник пластинчатый, каждый год подвергается разборке, промывке и сборке. При гидравлических испытаниях на требуемые 10 бар обнаруживается течь из под прокладок. Приходится уменьшать ежегодно на 2-3 мм расстояние между плитами(прокладки на ощупь не опластмасились). Это начинает напрягать- так как скоро закончится положенные 4%. Кроме того, когда теплообменник прошедший опрессовку- т.е. выдерживает положенное давление в течении 10 мин., включил в работу, в какой то момент теплоснабжающая организация отключила подачу тепла и теплообменник остыл и начал сочиться.
Такое только у меня или у кого еще есть?
И что порекомендуете.

Сообщение отредактировал Sneg - 13.7.2011, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.7.2011, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



По поводу течи при отключении теплоносителя -- фирменная особенность большинства ПТО (неизбежное зло).
По поводу усадки (усушки, утруски), видимо материал прокладок г..., раньше работал с Ридановскими ПТО, такого не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 14.7.2011, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Цитата(Галиев @ 14.7.2011, 15:24) *
По поводу течи при отключении теплоносителя -- фирменная особенность большинства ПТО (неизбежное зло).
По поводу усадки (усушки, утруски), видимо материал прокладок г..., раньше работал с Ридановскими ПТО, такого не было.

Так их же, если они каждый год текут, каждый раз перебирать надо и через пару тройку лет все прокладки в топку. sad.gif( Дорогое удовольствие это ПТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.7.2011, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Sneg @ 14.7.2011, 13:35) *
Так их же, если они каждый год текут, каждый раз перебирать ...

А у Вас это в инструкции по эксплуатации прописано поставщиком ПТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mihaylov_a_*
сообщение 15.7.2011, 13:06
Сообщение #5





Guest Forum






С теплообменниками Ридан такого нету!
А что касается уплотнений, то если ПТО каждый год разбирается , при температурном графике с теплоносителя до 100 грд , их хватит года на 3 , если среда более агрессивная до 150 грд. то максимум 1,5-2 года!(касается материала EPDM) максимум!!! хотя производители теплообменного оборудования и утверждают что срок эксплуатации уплотнений 7-8 лет --- rolleyes.gif это 100% чушь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.7.2011, 17:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вопрос простой - зачем каждый год разбирать. Хочу знать - кто из поставщиков мог такую чушь предписать. Нужно с химией промывать, а не разбирать и чистить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 15.7.2011, 20:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Мы свои теплообменники промываем гидропневматической промывкой противотоком.
А что касается течи , то сколько я видел теплообменников при пуске они все начинают течь, из-за температурных расширений, а через некоторое время течь прекращается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.7.2011, 21:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Господа, вы че-то не тем занимаетесь, какая разборка, какая гидропневматика. ПТО при перепаде в контурах боле чем на 4 атм. запросто выдавливает прокладки!!!


ПТО промывают химически (если нет течи) (силит кальклозер, например (не реклама)- ежегодно без разборки, а если течет -то с разборкой (есс-но)., заодно и прокладочки поменяете (все причем). Кто это придумал ПТО каждый год перебирать??? blink.gif

Кстати, если ПТО течет наружу -это безусловно повод для переборки, но если есть подозрение, что ПТО перепускает из одного контура в другой (при опрессовке одного контура - начинает подниматься давление в другом контуре), это как правило не дырка, это просто одни пластины из одного контура давят на другой контур, обычно так бывает, когда второй контур отключен задвижками близко к ПТО. что-б избежать- не надо отсекать второй (не испытуемый контур) задвижками (по возможности)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 22.7.2011, 12:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Судя по разговору про промывку-теплоноситель вода и отмывают накипные (карбонатной жесткости)отложения?-
Рекомендую для предупреждения(по крайней мере уменьшения) отложений(для очистки тоже,без реагентов,но по времени от суток до недель)магнитный полиградиентный активатор воды(реально работают -даже на ТЭЦ!, от производителя,среди аналогов один из лучших по соотношению цены,качества,эффективности) Информацию прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________e_mail_.pdf ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 1.8.2011, 10:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Цитата(l-nikolaev @ 15.7.2011, 22:06) *
Господа, вы че-то не тем занимаетесь, какая разборка, какая гидропневматика. ПТО при перепаде в контурах боле чем на 4 атм. запросто выдавливает прокладки!!!


ПТО промывают химически (если нет течи) (силит кальклозер, например (не реклама)- ежегодно без разборки, а если течет -то с разборкой (есс-но)., заодно и прокладочки поменяете (все причем). Кто это придумал ПТО каждый год перебирать??? blink.gif

Кстати, если ПТО течет наружу -это безусловно повод для переборки, но если есть подозрение, что ПТО перепускает из одного контура в другой (при опрессовке одного контура - начинает подниматься давление в другом контуре), это как правило не дырка, это просто одни пластины из одного контура давят на другой контур, обычно так бывает, когда второй контур отключен задвижками близко к ПТО. что-б избежать- не надо отсекать второй (не испытуемый контур) задвижками (по возможности)

Долго не было.
Я тоже противник ежегодной разборке теплообменников, но наш теплотранзит требует и вот чего добились.
Все перебранные теплообменники после отопительного сезона начинают бежать. а чтоб получить паспорт готовности объекта надо опрессовать Ввод с ПТО на 10 атм. Вот и приходится их разбирать и чистить. Гемор настоящий и куча денег в трубу. А в этом году побежали теплообменники, которые 4 года не разбирал, а промыл химически. Пришлось их разбирать. Заодно посмотрел насколько эффективна промывка веществом Dicol 01 итальянская какая то жидкость. Делал как в инструкции - итог. На пластинах налет как пластилин 1-1,5 мм. правда мягкий, легко смывается аппаратом высокого давления. Так что стал сомневаться на счет химической промывки или после нее еще хорошо гидропневматическим способом промывать. Но будет ли достаточно. Дилемма.

Сообщение отредактировал Sneg - 1.8.2011, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сеrgey_*
сообщение 10.11.2011, 19:00
Сообщение #11





Guest Forum






Господа подскажите, что за силит кальклозер? В паспорте Ридана написано мыть азотной кислотой. Кто нибудь пробовал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.11.2011, 19:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Мыть нужно 5% р-ром фосфорной или ортофосфорной кислоты. Все так делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сеrgey_*
сообщение 10.11.2011, 19:38
Сообщение #13





Guest Forum






У меня с Казани мыли Ридан с разборкой за 75 т. Сказали оргофосфорной кислотой. Хотел сохранить раствор но они сказали, что он будет активный недолго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 10.11.2011, 22:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(сеrgey @ 10.11.2011, 20:00) *
Господа подскажите, что за силит кальклозер? В паспорте Ридана написано мыть азотной кислотой. Кто нибудь пробовал?


Например вот:

http://www.heatteplo.ru/index.php?option=c...&Itemid=263

(не реклама, первое, что яндекс выдает) В поисковике набираешь: cilit kalklozer, и получаешь результат.

По опыту промывали:
-Пластинчатые теплообменники ( много)-нержавейка
- контур ГВС в котле ВИСМАН
- газовые колонки (разные) с медными радиаторами
- радиаторы и печки автомобильные (не алюминиевые) -много
-Чайники электрические (по ходу промывки всего вышеуказанного барахла)

Пытались использовать отечественные препараты, не понравилось, сильно пеняться, очень сложно вымыть, особенно из ПТО.


результат -5+, надоть нагревать градусов до +45Ц. -процесс идет заметно лучше.

Использованный раствор долго нне живет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 11.11.2011, 11:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Очень порадовало,что хоть 10 человек обратили внимание на приложение к моему сообщению от 22.7.11 и возможно перестанут применять только химию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.11.2011, 11:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(l-nikolaev @ 10.11.2011, 23:58) *
Пытались использовать отечественные препараты, не понравилось, сильно пеняться, очень сложно вымыть, особенно из ПТО.


результат -5+, надоть нагревать градусов до +45Ц. -процесс идет заметно лучше.

Использованный раствор долго нне живет.

Какие если не секрет отечественные? Вся химия, практически, в россии давно уже китайская
Есть два способа избежать вспенивания:
-добавка пеногасителей (вроде бы концентрат НМК, точно не уверен)
-организация полного отвода газовоздушной смеси (предпочтительно).
Солянкой не рекомендуется, азоткой пожалуйста, ортофосфорной менее предпочтительно, силит калкостер, имхо, таже азотка или ортофосфорная с присадками, которые нужны только для формирования достойной цены.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 12.11.2011, 12:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Тут, как всегда, проблема и сложная и простая:

1. Какой марки теплообменники. Это важно для понимания времени жизни прокладок. Известные добрые марки - одно, левая самоделка - уже думать меньше, резина неизведанная, цикл жизни короткий. Лучше их вообще не трогать, один раз - и вечные танцы с бубном. Мы сразу отказываемся. Не повезло владельцу, на одном сэкономил, на другом пропал, его проблемы.

2. При нормальных ТО - любые прокладки имеют конечный цикл жизни, 8-15 лет при наших температурах (90-140 градусов). Это из опыта. Нашим первым ТО уже иесть лет по 15. При превышении температуры, времени эксплуатации - становятся жесткими, ломкими, теряют эластичность. Например, если 120-градусный NBR погонять сезон в теплосети при 140 - на второй-третий сезон надо менять, охрупчивается. Тоже самое EPDM при 160-170 (пар, конечно), тут и один сезон не отстоит. Это я про качественную проверенную резину. Что стоит на ноунейме - а кто его знает, последнее предложение пункта 1.

3. Как прессуете - если холодной водой (ниже 25 градусов) - возможна холодная протечка, резина у нас не для холодильного цикла, на этих температурах становится жестковатой, может прокапывать. 2 выхода - знать и не обращать внимания, при разогреве устранится или прессовать водой с температурой 30-40 градусов (кстати, 40 градусов - одна из нормативных температур при гидроиспытаниях).

4. Как мыть - химией, химией + пневмо, разборкой в ванне, разборкой кархером - от состояния конкретного теплоносителя (и, соответственно, типа загрязнений) зависит. У нас, в Екб, в теплосети в основном железо, жесткости нет, масла нет, взвесей глины, земли нет. Естественно - большей частью - химпромывка.
Но - иногда не знаешь, что принесет - два дня назад из одной десятки вытащили из подающего коллектора большой пучок чего-то типа травы (сено, понимаешь smile.gif, теплообменник 2 года работает, летом промыт, внезапно принесло.
В пятницу - какую-то склизкую пленку (по внутреннему контуру) кархером снимали. На новых домах в первый год работы - цемент (по внутреннему контуру, ложится шоколадкой, это спасибо монтажникам-внутрянщикам). Тут только разборка.
В других местах, при других характерных загрязнениях - свой выбор основного способа.

5. Правильная аккуратная мойка разборкой большого влияния на жизнь прокладок не оказывает - у нас была одна паровая шестерка, которую около 5 лет почти еженедельно разбирали на очистку (жесткость, исходная вода из скважины, каналы заносило до шоколадки). И ничего, выдержала 150-200 разборок. Если бы летом (стоит отключенная, а место установки - дремучая область) аборигены не уперли бы пакет пластин в металлолом - и дальше бы работала.
Но если работать грубо, драть щетками, не проверять попадание посторонних предметов под прокладку - тогда увы.

6. Выбор химии - есть фирменная химия от производителе ТО, в любой химической лавке есть ортофосфорная к-та и муравьиная к-та (из них, кстати, фирменные составы и сделаны). И есть фирменная методика со временем, температурой, концентрациями. А дальше - правильная комбинация в Ваших руках. Любые излишние эксперименты с другими жидкостями могут потом привести к нескончаемым танцам с бубнами. Народные умельцы и рационализаторы должны идти лесом.
При применении сильных неорганических кислот следует не забывать, что теплообменник окружают трубопроводы, арматура, элементы трубопроводов из перлитной стали, ну, а дальше понятно. Плюс - при отсутствии контроля за нейтрализацией растворов (а у нас не химики-лаборанты 4-го разряда теплообменники моют) возможен заброс растворов в контура отопления (ГВС и так далее). А оно это надо? Опять бубны smile.gif Есть хорошая, проверенная слабая органика.

7. Перетяг пакета - совсем не есть хорошо, как временная мера может помочь, потом прокладки деформируются и процесс становится неуправляемым. Есть обратный опыт - в горячем состоянии отпуск перетянутого теплообменника до расчетного расстояния А. Если прокладки окончательно не раздавлены - помогает, протечки могут устраниться, прокладки расправятся. Но - не всегда и на проверенной не левой резине.

8. Ну, и по фразе коллеги "По поводу течи при отключении теплоносителя -- фирменная особенность большинства ПТО (неизбежное зло)." - это совсем не так. И не особенность и не неизбежное зло. Исходное качество теплообменника и грамотные руки - и нет особенности и зла smile.gif

Сообщение отредактировал Finn2 - 12.11.2011, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 14.11.2011, 11:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 20:25) *
Мыть нужно 5% р-ром фосфорной или ортофосфорной кислоты. Все так делают.


Делают так уже НЕ ВСЕ! Один из отчетов(2008г.) о промывке пластинчатого теплообменника активированной водой и фото в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ______________249.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 15.11.2011, 8:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Живая вода? Это доказанная классика еще со временен русских сказок, штука полезная. Недавно очередное обсуждение было...

Сообщение отредактировал Finn2 - 15.11.2011, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 15.11.2011, 10:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Как просто уйти в сторону от темы применения дешевого альтернативного хим.водоподготовке (или дополняющего её- но Вам, похоже, невыгодна экономия реагентов?) реально и давно работающего метода, смешав в одну яичницу с божьим даром оккультные познания и сказочные термины! Опять же -как хорошо тремя короткими предложениями вынудить доказывать,а потом еще и обвинить в манагерской рекламе! Можно еще уйти на научное обсуждение еще точно не изученных наукой процессов в воде. Не верить информации, игнорировать сообщение(и не только мое!) и
применять калклозеры/кислоту - тоже Ваше право.
Только между тем метод эффективно используется на практике.
Представлена техническая информация,СНИПы,отчеты реальных предприятий и список литературы(не сказочнойsmile.gif, можете задать деловые конкретные технические вопросы по применению-присылайте схемы с указанием потоков и с состава воды,если применить нельзя - так и скажем без "впаривания".
Больше не отвлекаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 15.11.2011, 11:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



А я хоть одно слово плохое сказал? А вот если бы Ваши методики и аппараты хоть один производитель оборудования указал как способ борьбы с ..., или они включались в проекты как штатное противо-что-то оборудование (институтами на настоящих проектах), вообще хорошо было бы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.11.2011, 11:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(vl1 @ 15.11.2011, 11:33) *
Как просто уйти в сторону от темы применения дешевого альтернативного хим.водоподготовке (или дополняющего её- но Вам, похоже, невыгодна экономия реагентов?) ....


Тема называется "Течь теплообменника", а не "применение устройств, предотвращающих отложения".

То, что Вы пишете в данной теме называется -"назойливая реклама". Не хотите пообщаться на эту тему с администрацией форума?
Если вещь достойная, они отреагирут (надеюсь), но на данный момент Ваши сообщения выглядят как навязчивое продвижение продукта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 20.2.2017, 14:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Дабы не плодить новые темы задам вопрос здесь.
Опрессовываем теплообменник давлением 10 атм.
При подаче давления через контур отопления все хорошо. Давление только в нем.
При подаче давления через котловый контур давление вырастает в обоих контурах.
В чем причина может быть?
Теплообменники Росвеп. схема подключения - крест-накрест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.2.2017, 15:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(мс21 @ 20.2.2017, 14:57) *
Дабы не плодить новые темы задам вопрос здесь.
Опрессовываем теплообменник давлением 10 атм.
При подаче давления через контур отопления все хорошо. Давление только в нем.
При подаче давления через котловый контур давление вырастает в обоих контурах.
В чем причина может быть?
Теплообменники Росвеп. схема подключения - крест-накрест.

Эти контура отличаются по наличию расширительного бака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 20.2.2017, 15:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Да, баки установлены на всех контурах и работоспособны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.2.2017, 15:58
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну ведь течь проверить легко. сбросьте немного теплоносителя из второго контура и подождите. если давления опять будут стремиться выравниваться - где то переток
хотя, я вот смотрю на конструкцию пластинчатого ТО. и не могу понять, каким образом возможно смешение или переток теплоносителя кроме как разрушения пластины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 21.2.2017, 7:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Извините за резкость, но я и сам знаю, что есть переток где-то.
Вопрос как?
Почему первый контур давит во второй, а второй не давит в первый.
Абсурд, но как-будто стоит обратный клапан, причем два. Когда испытывали - давили со всех сторон, откуда только можно.
Производитель молчит. Сам, наверное, в шоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных