> Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды
Гость_Гость_Оля_*
сообщение 28.7.2006, 8:05
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!Помогите пожалуйста!У меня 2 резервуара чистой воды во 80 м3 каждый.Предусмотрена вентиляция через трубу 160 мм с дифлектором, и все.А заказчик требует,чтобы я предусмотрела дыхание резервуара.Может на эту трубу(160 мм) поставить фильтр,но какой я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2006, 11:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дыхание, это когда "входит и выходит", как сказал бы Пяточек. Фильтр при этом обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.8.2006, 14:52
Сообщение #3





Guest Forum






А какой фильтр,как его ставить,помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 17.8.2006, 15:58
Сообщение #4





Guest Forum






Т.п. 901-4-63.83 - там приведены фильтры-поглотители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 27.10.2006, 10:11
Сообщение #5





Guest Forum






А где взять этот Т.П. 901-4-63.83?Может выложите что-нибудь.Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2006, 10:21
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нету. Сам ищу smile.gif
Народ, у кого есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.10.2006, 10:25
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2006, 14:38
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ Oct 27 2006, 11:25 )
Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате.

А как в него сканировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jandrij
сообщение 29.10.2006, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502



У нас в Латвии можно пользоватся вот этими - даже в пищевой промышленности

http://www.millipore.com/
http://www.millipore.com/catalogue.nsf/doc...27?open&lang=en

но очень дорогие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2006, 10:30
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да сами изобретите- два фланца, между ним зажать медную/капроновую сетку от насекомых...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2006, 10:35
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают smile.gif СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2006, 13:30
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 10:35 )
Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают smile.gif СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит.

Подумаеш... А у нас вон вантузы на водопроводе в колодцах на проезжей части экспертиза неразрешала. Засасывают, мол выхлопные газы... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2006, 15:04
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



О-о-о, это здорово! biggrin.gif
А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 30.10.2006, 15:20
Сообщение #14





Guest Forum






wink.gif А может механическую вентиляцию тогда предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2006, 16:06
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вентиляцию чего? Напорной водопроводной трубы? Эт здорово. Три очка в Вашу пользу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 30.10.2006, 16:14
Сообщение #16





Guest Forum






Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2006, 16:39
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 15:04 )
О-о-о, это здорово! biggrin.gif
А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... .

А зачем экспертизе эжектор? Ей эжектор не нужен- при опорожнении сети, говорит, вантуз засасывает воздух из колодца, а над колодцем автомобили туда-сюда, туда сюда... Потравите народ тетраэтилсвинцом говорит. Ну, и отвели воздушную трубу от вантуза в колодец на газоне. Возник вопрос, что будет если в эту трубу залезет мышка и издохнет. Вот тогда и родилась идея поставить между фланцами на конце этой трубы сеточку. smile.gif Дама грамотная, но ей за 70.. Не стали расстраивать спорами.

Добавлено - 16:43
Цитата(оля @ Oct 30 2006, 16:14 )
Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила. rolleyes.gif

У Вас получится искусственное дыхание - чистой воды.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 30.10.2006, 16:49
Сообщение #18





Guest Forum






А что ,искуственного дыхания нельзя?
Я тоже предлагала отверстие на трубе до дефлектора затянуть сеткой.Но заказчик требует и требует.А что сделать не знаю. Вообще,точно не помню где читала, но про вентиляцию резервуаров так и было написано:"Вентиляцию резервуара предусмотреть естественную,посредством трубопровода с дефлектором". И все. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2006, 17:52
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



"Резервуары для хранения воды должны иметь естественную вентиляцию, осуществляемую через вентиляционные трубы, устанавливаемые на перекрытии резервуара. Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200 (гост 3689-70) заводского изготовления." Справочник монтажника. ОБОРУДОВНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ. ред. Москвитина
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 87,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 30.10.2006, 22:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Делала однажды фильтр-поглотитель для резевуара на базе отдыха, решение было подсмотрено в архивном проекте пионерского лагеря smile.gif там такая ж/б емкость и в ней слоями песок и гравий разной крупности, отверстие с пробкой для слива конденсата, воздух через фильтр проходит только в одном направлении и регулируется это дело спец.клапаном.
Это был один из первых самостоятельных проектов... Теперь вот думаю может проще фильтры для бомбоубежищ применять biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2006, 10:59
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ПВ-200 выпускается серийно для нефтерезервуаров - гуглите(гугольте).. biggrin.gif Вокруг резервуаров чистой воды должна быть охраняемая санитарная зона 30м. Не заморачиваетесь ерундой. Сошлитесь на справочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2006, 11:19
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это не мы заморачиваемся, это СЭС с водоканалом напрягают. biggrin.gif
Угольные фильтры требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 31.10.2006, 12:02
Сообщение #23





Guest Forum






Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2006, 12:41
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(оля @ Oct 31 2006, 12:02 )
Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли?

Чувствуется, что по специальности Вы ОВшница smile.gif
Написано "Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200", входит-выходит, входит-выходит wink.gif через один. Кратность воздухообмена там не требуется. Только для того чтоб не было ваккуума/подпора при опорожнении/наполнении.
Там требуется кратность водообмена по СНиПу и все будет в порядке. Что касается особых требований Ваших СЭС/Водоканалов, то они должны иметь под собой письменные основания. Например официальное письмо СЭС или Водоканала. Это в конце концов деньги. А на словах каждый может такое потребовать, что и сам не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andreyRR_*
сообщение 31.10.2006, 12:46
Сообщение #25





Guest Forum






Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом biggrin.gif
Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2006, 12:53
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andreyRR @ Oct 31 2006, 12:46 )
Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом biggrin.gif
Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать tomato.gif

Так пусть объяснят, что они велят- какая фирма сними делится - той и фильтр.
Но это пагубный путь, лучше один раз поругаться, вплоть до независимой тех.экспертизы- потом уважать будут. Ну да Вам на месте виднее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andreyRR_*
сообщение 31.10.2006, 12:59
Сообщение #27





Guest Forum






Именно так я и поступаю biggrin.gif По одним заморочкам (бесколодезные задвижки) иду в ту фирму, на которую показывают. По другим - ругаюсь и спорю.
А для независимой экспертизы нужно, как минимум, согласие заказчика. А ему эти проблемы совсем не нужны. Ему строить нужно, а не по экспертизам мотаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 31.10.2006, 13:18
Сообщение #28





Guest Forum






Я как раз ВКашница. wub.gif А приходится разбираться и в вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.10.2006, 13:24
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хи-хи! Клапана эти всю жизнь ВКшники ставили biggrin.gif
ОВшники к ним не касаются - технологическое оборудование, говорят, сами ставьте, что хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vodoley_*
сообщение 4.11.2006, 15:40
Сообщение #30





Guest Forum






А что, старый добрый СНиП 2.04.02-84 отменили? В нем говорится о необходимости устройства для очистки поступающего воздуха. (см пп 9.12 и 9.18).
С соблюдением требований СНиП была выпущена масса типовых проектов, в том числе и резервуаров чистой воды. Там и надо подсмотреть требуемое решение. Может быть, эти типовые проекты отменены, но решение по вентиляции и очистке поступающего воздуха осталось. В архиве любого крупного института наверняка найдется такой типовой проект, привязанный к какому-нибудь объекту.
Указать № тип. проекта не могу - сижу дома давно на пенсии. Если что сказал не так - не судите строго.
Vodoley.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных