Добрый день!Помогите пожалуйста!У меня 2 резервуара чистой воды во 80 м3 каждый.Предусмотрена вентиляция через трубу 160 мм с дифлектором, и все.А заказчик требует,чтобы я предусмотрела дыхание резервуара.Может на эту трубу(160 мм) поставить фильтр,но какой я не знаю.
|
|
|
|
|
28.7.2006, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дыхание, это когда "входит и выходит", как сказал бы Пяточек. Фильтр при этом обязателен.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.8.2006, 14:52
|
Guest Forum

|
А какой фильтр,как его ставить,помогите
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
17.8.2006, 15:58
|
Guest Forum

|
Т.п. 901-4-63.83 - там приведены фильтры-поглотители
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
27.10.2006, 10:11
|
Guest Forum

|
А где взять этот Т.П. 901-4-63.83?Может выложите что-нибудь.Спасибо заранее
|
|
|
|
|
27.10.2006, 10:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нету. Сам ищу Народ, у кого есть?
|
|
|
|
|
27.10.2006, 10:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате.
|
|
|
|
|
27.10.2006, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ Oct 27 2006, 11:25 ) Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате. А как в него сканировать?
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да сами изобретите- два фланца, между ним зажать медную/капроновую сетку от насекомых...
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают  СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 13:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 10:35 ) Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают  СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит. Подумаеш... А у нас вон вантузы на водопроводе в колодцах на проезжей части экспертиза неразрешала. Засасывают, мол выхлопные газы...
|
|
|
|
|
30.10.2006, 15:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
О-о-о, это здорово! А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... .
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 15:20
|
Guest Forum

|
 А может механическую вентиляцию тогда предусмотреть?
|
|
|
|
|
30.10.2006, 16:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вентиляцию чего? Напорной водопроводной трубы? Эт здорово. Три очка в Вашу пользу
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 16:14
|
Guest Forum

|
Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 16:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 15:04 ) О-о-о, это здорово! А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... . А зачем экспертизе эжектор? Ей эжектор не нужен- при опорожнении сети, говорит, вантуз засасывает воздух из колодца, а над колодцем автомобили туда-сюда, туда сюда... Потравите народ тетраэтилсвинцом говорит. Ну, и отвели воздушную трубу от вантуза в колодец на газоне. Возник вопрос, что будет если в эту трубу залезет мышка и издохнет. Вот тогда и родилась идея поставить между фланцами на конце этой трубы сеточку.  Дама грамотная, но ей за 70.. Не стали расстраивать спорами. Добавлено - 16:43 Цитата(оля @ Oct 30 2006, 16:14 ) Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила.  У Вас получится искусственное дыхание - чистой воды..
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 16:49
|
Guest Forum

|
А что ,искуственного дыхания нельзя? Я тоже предлагала отверстие на трубе до дефлектора затянуть сеткой.Но заказчик требует и требует.А что сделать не знаю. Вообще,точно не помню где читала, но про вентиляцию резервуаров так и было написано:"Вентиляцию резервуара предусмотреть естественную,посредством трубопровода с дефлектором". И все.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 17:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
"Резервуары для хранения воды должны иметь естественную вентиляцию, осуществляемую через вентиляционные трубы, устанавливаемые на перекрытии резервуара. Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200 (гост 3689-70) заводского изготовления." Справочник монтажника. ОБОРУДОВНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ. ред. Москвитина
|
|
|
|
|
30.10.2006, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Делала однажды фильтр-поглотитель для резевуара на базе отдыха, решение было подсмотрено в архивном проекте пионерского лагеря  там такая ж/б емкость и в ней слоями песок и гравий разной крупности, отверстие с пробкой для слива конденсата, воздух через фильтр проходит только в одном направлении и регулируется это дело спец.клапаном. Это был один из первых самостоятельных проектов... Теперь вот думаю может проще фильтры для бомбоубежищ применять
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ПВ-200 выпускается серийно для нефтерезервуаров - гуглите(гугольте)..  Вокруг резервуаров чистой воды должна быть охраняемая санитарная зона 30м. Не заморачиваетесь ерундой. Сошлитесь на справочник.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это не мы заморачиваемся, это СЭС с водоканалом напрягают. Угольные фильтры требуют.
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
31.10.2006, 12:02
|
Guest Forum

|
Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли?
|
|
|
|
|
31.10.2006, 12:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(оля @ Oct 31 2006, 12:02 ) Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли? Чувствуется, что по специальности Вы ОВшница Написано "Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200", входит-выходит, входит-выходит  через один. Кратность воздухообмена там не требуется. Только для того чтоб не было ваккуума/подпора при опорожнении/наполнении. Там требуется кратность водообмена по СНиПу и все будет в порядке. Что касается особых требований Ваших СЭС/Водоканалов, то они должны иметь под собой письменные основания. Например официальное письмо СЭС или Водоканала. Это в конце концов деньги. А на словах каждый может такое потребовать, что и сам не знает.
|
|
|
|
Гость_andreyRR_*
|
31.10.2006, 12:46
|
Guest Forum

|
Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать
|
|
|
|
|
31.10.2006, 12:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andreyRR @ Oct 31 2006, 12:46 ) Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать  Так пусть объяснят, что они велят- какая фирма сними делится - той и фильтр. Но это пагубный путь, лучше один раз поругаться, вплоть до независимой тех.экспертизы- потом уважать будут. Ну да Вам на месте виднее...
|
|
|
|
Гость_andreyRR_*
|
31.10.2006, 12:59
|
Guest Forum

|
Именно так я и поступаю  По одним заморочкам (бесколодезные задвижки) иду в ту фирму, на которую показывают. По другим - ругаюсь и спорю. А для независимой экспертизы нужно, как минимум, согласие заказчика. А ему эти проблемы совсем не нужны. Ему строить нужно, а не по экспертизам мотаться.
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
31.10.2006, 13:18
|
Guest Forum

|
Я как раз ВКашница.  А приходится разбираться и в вентиляции.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 13:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хи-хи! Клапана эти всю жизнь ВКшники ставили ОВшники к ним не касаются - технологическое оборудование, говорят, сами ставьте, что хотите.
|
|
|
|
Гость_Гость_Vodoley_*
|
4.11.2006, 15:40
|
Guest Forum

|
А что, старый добрый СНиП 2.04.02-84 отменили? В нем говорится о необходимости устройства для очистки поступающего воздуха. (см пп 9.12 и 9.18). С соблюдением требований СНиП была выпущена масса типовых проектов, в том числе и резервуаров чистой воды. Там и надо подсмотреть требуемое решение. Может быть, эти типовые проекты отменены, но решение по вентиляции и очистке поступающего воздуха осталось. В архиве любого крупного института наверняка найдется такой типовой проект, привязанный к какому-нибудь объекту. Указать № тип. проекта не могу - сижу дома давно на пенсии. Если что сказал не так - не судите строго. Vodoley.
|
|
|
|
|
  |