|
  |
совмесное включение и выключение притока и вытяжки, подскажите |
|
|
|
18.7.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830

|
Добрый вечер! я начинающий в области вентиляции специалист.... вопрос заключается в следующем... существует установка ПВ, где приток с частотником и еще в добавок 10 вытяжных вентиляторов. интересует, как совместно включить 11 вентиляторов? через один и тот же пускатель? или есть какие-то еще решения... вытяжки 1фазные, около 90 Вт мощности. Спасибо
|
|
|
|
|
18.7.2011, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Если приточный вентилятор при помощи частотника должен подстраиваться под кол-во включенных вытяжек, то здесь Вам и ответ (в самом ТЗ указание к управлению каждой вытяжкой отдельно; на каждый вентилятор свой пускатель). Если же нет, то вытяжки маломощные, даже суммарно они дают ~1кВт, поэтому смело одним общим пускателем все и коммутируйте.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Слишком размытое ТЗ. Каков алгоритм работы вытяжек? Они стартуют все сразу, или по отдельности? Нужна ли возможность удалённого запуска вытяжек раздельно по месту? Иначе это обсуждение сферического коня в вакууме.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Действительно, опишите хотябы для себя технологию вашего процесса. И тогда вопросы отпадут сами собой. Для этого вам придется вплотную пообщаться с технологом, чтобы понять, а что же от вас требуется?
Если производство ответственное, то я бы не стал вешать все на один шлейф, т.к. повреждение одного зонта(вытяжки) вызовет отключение по защите всех остальных. И наоборот, из-за того, что защита будет расчитана на общую нагрузку, то перегрузку одной вытяжки она не заметит и отключение произойдет слишком поздно. А так, при индивидуальной защите при некой,пусть самой примитивной диспетчеризации вы сможете вовремя отслеживать неисправности. Правда опять таки все зависит от требовании к надежности работы системы. 90Вт мотор стоит довольно дешево и возможно будет дешевле его спалить, чем ставить мотор-автаматы на такие малые токи(или иные средства защиты от перегрузки),пускатели, тянуть отдельные провода, делать мониторинг работы и т.д. и т.п. По хорошему необходимо делать экономический расчет различных вариантов реализации вашей задачи и уже выбирать оптимальный. Но к сожалению такими вещами нас учили заниматься только в институте в советские времена, а на практике практически никто этого не делает на малых и средних объектах , а все опирается на квалификацию проектировщика автоматики. По крайней мере при создании десятков проектов на самых разных объектах ни один ЗАК не потребовал просчитать различные варианты реализации систем автоматич. управления. Да и задание на разработку таких систем мы в 99% случаев пишем сами себе.
Сообщение отредактировал Rus75 - 19.7.2011, 7:42
|
|
|
|
|
19.7.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Если одна приточка с частотником и 10 вытяжек то 99% что это очередной говнокоттедж с сумасшедшим расходом энергии на вентиляцию. Ну а если это коттедж, то тихим вечером подайте питание на все вытяжки и попросите хозяина походить и послушать. Обычно в течении недели у него рождается четкий график работы вытяжных систем. На последнем моем коттедже, где 4 вытяжки дуло в одну шахту (без обратных клапанов) и в спальне воняло фекалиями, шахта эта проходила транзитом через 2 спальни, кухонный зонд сдувал еду с плиты и т.п. я делал индивидуальное управление каждой вытяжкой с выбором режима в меню контроллера:
- Постоянно включена, - Постоянно отключена, - Работает совместно с приточной установкой, - Работает по таймеру.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Каждый агрегат должен управляться отдельным элементом, даже если это маломощная вытяжка, если нет денег на самый простой пускатель ~200 грн/шт, можно установить обыкновенное реле ~80 грн/шт. и коммутировать цепи управления этими релюшками., а то получится что у вас сдохнет какой-то один двигатель, (попадет вода, мышка, забьется пылью и от перегрева будет выбивать автомат который питает все вытяжки и еще что нибудь... или если нужно произвести тех обслуживание/замену одной вытяжки - нужно будет обесточивать все... мы ставим на дверце щита на каждый агрегат переключатель на три режима ручной-режим опробывания работы двигателя, 0-отключен, авто-работа в автоматическом режиме - или по реле времени, или от контроллера автоматики или автоматическое включение всех агрегатов...
|
|
|
|
|
19.7.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ну такие маломощные вытяжки можно прямо релейным выходом контроллера коммутировать, пускатель слишком жирно для такой задачи
|
|
|
|
|
19.7.2011, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Abysmo @ 19.7.2011, 13:12)  Ну такие маломощные вытяжки можно прямо релейным выходом контроллера коммутировать, пускатель слишком жирно для такой задачи А не жирно на такую мелкую нагрузку задействовать аж 10DO выходов контроллера. Это уже не особо дешевый контроллер получается. Уж лучше тогда размножить выход контроллера через 2-3 промежуточных реле. И уж не бояться, что подгорят контакты. реле выйдет дешевле,да и заменить проще. Правда если включать нагрузку нужно скопом. Если же для каждой свой алгоритм, то наверное действительно Ваш вариант оптимальный.
Сообщение отредактировал Rus75 - 19.7.2011, 18:46
|
|
|
|
|
19.7.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830

|
было решено через пускатель запускать вытяжки, когда "пустился в ход" частотник притока.... на каждую вытяжку установлен автоматический выключатель... вышло в итоге дешево и сердито)))) спасибо всем!!!!!
|
|
|
|
|
19.7.2011, 21:51
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А "сердито" это в смысле "жена заказчика и вас и самого заказчика в качестве мишеней для сервиза использовала"?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830

|
слава Богу, что до этого не дошло  я смотрю у нас одинаковые жизненные позиции - молодой инженер))))
|
|
|
|
|
19.7.2011, 22:20
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Ага. Таки не побрезгуйте, укажите хоть назначение системы. Больше всего интересует, как будет работать сам частотник и в каком порядке будут отключаться приточки. Ну допустим утро. Зак проснулся и побежал к вентустановке. Как он должен отрегулировать частотник, чтоб у жены не заболела голова?
|
|
|
|
|
21.7.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
если вытяжки маломощные, то можно через релюхи все запараллелить, что удобнее для дальнейшего обслуживания, чем с одного контактора
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|