Делаю проект ВК жилого дома. Попросили сделать по аналогии с проектом, который делали до меня. Хотел бы понять что тма за прямоугольники на ответвлениях от водопроводных стояков? (в красном круге). Я всегда подобным образом указывал полотенцесушители, но тут явно не они (т.к. стоят и на холодной воде). Но что это тогда?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:08
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
может кто-то таким образом обозначил водомерные узлы на квартиру?
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nick2 @ 19.7.2011, 23:08)  может кто-то таким образом обозначил водомерные узлы на квартиру? тоже было предположение такое, но что то сомнения берут. Так же удивлен тем что не показана разводка по приборам.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я тоже так показую водомерные узлы
|
|
|
|
|
19.7.2011, 20:36
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
надо посмотреть, может там сноска есть "монтировать по месту" или "уточняется после установки приборов..."
|
|
|
|
|
20.7.2011, 4:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nick2 @ 19.7.2011, 23:36)  надо посмотреть, может там сноска есть "монтировать по месту" или "уточняется после установки приборов..." нету там никаких ни сносок ни примечаний
|
|
|
|
|
20.7.2011, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А дом случаем не с свободной планировкой? Вполне под водомерный узел квартирный подходит. А разводки нет, так в объем проектирования не включена ибо санузел показан формально и под эту расстановку просто проектировать смысла нет. Будет выполнена при проектировании конкретной квартиры конкретным владельцем- и в чертеже только видны внешние вещи, входящие в объем проектирования этого этапа(стояки есть, вентиляция будет) и граница проектирования разделяет общедомовые коммуникации от коммуникаций собственника.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Возможно это квартирный противопожарный комплект.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(Евгений Николаевич @ 20.7.2011, 12:11)  Возможно это квартирный противопожарный комплект. Даже с горячей водой? Ах какой сервис!!! Уважаемый инж323 уже все разжевал.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Это узлы учета. У нас почти все дома так сдаются, на водопроводных стояках монтируют узлы учета и ставят заглушки, на стояке канализации тройник с заглушкой и все. Разводку по приборам и саму сантехнику монтируют только в ведомственных домах (военный городок строится на окраине города - там ставят все).
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 20.7.2011, 9:35
|
|
|
|
|
20.7.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Мы так показывали ящики с коллекторной разводкой по квартире.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101919

|
а может это гребёнки
|
|
|
|
|
21.7.2011, 8:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Скорее всего это коллекторные узлы, они же "гребёнки". От них подразумевается разводка в полу к каждому прибору. Однако, товарищи сильно облегчили себе жизнь.  Хотя возможно и правильно..
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20408

|
Это было бы странно показать гребенку и не показывать водомерный узел, уверен, что это водомерные узлы
|
|
|
|
|
22.7.2011, 8:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ну, по-хорошему, где-то должен быть разрисован этот узел..
|
|
|
|
|
22.7.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
она("разрисовка") потерялася при оформлении и компоновке на листы проекта.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(инж323 @ 22.7.2011, 10:19)  она("разрисовка") потерялася при оформлении и компоновке на листы проекта.  Потеряла ся Гадя Петрович Хренова, а разрисовка потеряла сь
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|