Объединение дымовых труб, Дымовые трубы с отоп. котлов. |
|
|
|
25.11.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679

|
Здравствуйте. Помогите разобраться с дымоудалением. В пекарне установлено две печи хлебопекарные "Муссон-Ротор" работающие на природном газу. Печи установлены рядом друг с другом. Можно ли сделать отвод газов в один дымоход (с установкой заслонки на дымоходах от каждой печи)?
|
|
|
|
|
27.11.2009, 1:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
А почему нет? От двух котлов можно, а от двух печей нельзя? Сведите дымоходы аналогично с котельной и флаг в руки! Я имею ввиду рассечку в дымтрубе или ввод в нее на разных уровнях, или мин. 0,5м вертикального канала у каждой печи, а дальше общий боров и дымтруба.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Здравствуйте, форумчане.
Пожалуйста, дайте советы по такому вопросу:
Эколог. служба завода хочет уменьшить точки выброса на предприятии и с этим обратилась ко мне с вопросом, можно ли объединить дымовые трубы котлов в одну. У нас в АБК цехов стоят котлы Therm Duo 50 T(принуд. тяга) и Therm Duo 50 (ест. тяга) по 2, 3, 4 шт. Мы с газовой службой завода сошлись на том, что с принуд. тягой нельзя, поскольку не всегда включены все котлы, необходимо ставить шибер, а его ставить нельзя поскольку котлы снабжены стабилизаторами тяги. Но прямого запрета и конкретной фразы в нормативных документах не находим. Может кто-то сталкивался и может сказать, если можно - согласно какому документу, если нельзя - согласно какому документу. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97334

|
вроде СП 42-101-2003 приложение Г, там про дым каналы и вентканалы заодно ну снип котельные установки
Сообщение отредактировал ramzeso1 - 20.7.2011, 13:01
|
|
|
|
|
20.7.2011, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Я в Украине. Вот. что мне удалось найти: ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение Прил.Ж Ж.1 Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которогых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. Правила безопасности систем газоснабжения Украины 18. (прил1 к п 3.2) отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует осуществлять от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Экологи - это каста. (типа как блондинки). Количество выбросов зависит только от количества сожженного топлива. И от тех самоваров, что у вас - это просто нецелесообразно.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Люди, помогите, столько просмотров, а ответов мало. Неужели не было такого опыта? Наседает начальство , не отпускают в отпуск
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
50 T- котлы можно объединить на одну трубу, но зачем? Если есть 2-4 выброса, то они сконцентрированы и можно для экологов представить как один выброс. Вообще-то котлы такой мощности (50 кВт - фактически 45) не рассматриваются в эко части проекта. Котлы не турбо тоже можно объединить в одну трубу без проблем, особенно если есть прерыватели тяги.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Фирма экологическая говорит, что вышел какой-то новый документ, который запрещает 4 точки выброса как одну рассматривать, вроде проводится экологическая инвентаризация и за каждую точку отдельная плата. На счет объединения дымовых труб нашла ответ сама у производителей котла, можно объединять котлы с естественной тягой одной дымовой трубой, но не более 4 котлов на трубу, с принудительной тягой(турбо) - нельзя!!! Всем спасибо за ответы
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)