> Объединение дымовых труб, Дымовые трубы с отоп. котлов.
Евгения-Петрозав...
сообщение 25.11.2009, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Здравствуйте. Помогите разобраться с дымоудалением. В пекарне установлено две печи хлебопекарные "Муссон-Ротор" работающие на природном газу. Печи установлены рядом друг с другом. Можно ли сделать отвод газов в один дымоход (с установкой заслонки на дымоходах от каждой печи)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.11.2009, 1:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А почему нет? От двух котлов можно, а от двух печей нельзя?
Сведите дымоходы аналогично с котельной и флаг в руки! Я имею ввиду рассечку в дымтрубе или ввод в нее на разных уровнях, или мин. 0,5м вертикального канала у каждой печи, а дальше общий боров и дымтруба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 20.7.2011, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.

Пожалуйста, дайте советы по такому вопросу:

Эколог. служба завода хочет уменьшить точки выброса на предприятии и с этим обратилась ко мне с вопросом, можно ли объединить дымовые трубы котлов в одну.
У нас в АБК цехов стоят котлы Therm Duo 50 T(принуд. тяга) и Therm Duo 50 (ест. тяга) по 2, 3, 4 шт.
Мы с газовой службой завода сошлись на том, что с принуд. тягой нельзя, поскольку не всегда включены все котлы, необходимо ставить шибер, а его ставить нельзя поскольку котлы снабжены стабилизаторами тяги. Но прямого запрета и конкретной фразы в нормативных документах не находим. Может кто-то сталкивался и может сказать, если можно - согласно какому документу, если нельзя - согласно какому документу.
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramzeso1
сообщение 20.7.2011, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2011
Пользователь №: 97334



вроде СП 42-101-2003 приложение Г, там про дым каналы и вентканалы заодно
ну снип котельные установки

Сообщение отредактировал ramzeso1 - 20.7.2011, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 20.7.2011, 13:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Я в Украине.
Вот. что мне удалось найти:
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение
Прил.Ж
Ж.1 Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которогых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Правила безопасности систем газоснабжения Украины
18. (прил1 к п 3.2) отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует осуществлять от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.7.2011, 15:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Экологи - это каста. (типа как блондинки). Количество выбросов зависит только от количества сожженного топлива. И от тех самоваров, что у вас - это просто нецелесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 21.7.2011, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Люди, помогите, столько просмотров, а ответов мало. Неужели не было такого опыта? Наседает начальство , не отпускают в отпуск unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.7.2011, 11:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



50 T- котлы можно объединить на одну трубу, но зачем? Если есть 2-4 выброса, то они сконцентрированы и можно для экологов представить как один выброс. Вообще-то котлы такой мощности (50 кВт - фактически 45) не рассматриваются в эко части проекта.
Котлы не турбо тоже можно объединить в одну трубу без проблем, особенно если есть прерыватели тяги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 21.7.2011, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Фирма экологическая говорит, что вышел какой-то новый документ, который запрещает 4 точки выброса как одну рассматривать, вроде проводится экологическая инвентаризация и за каждую точку отдельная плата.
На счет объединения дымовых труб нашла ответ сама у производителей котла, можно объединять котлы с естественной тягой одной дымовой трубой, но не более 4 котлов на трубу, с принудительной тягой(турбо) - нельзя!!!
Всем спасибо за ответы






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных