Цитата(Андрей 113 @ 21.7.2011, 14:38)

А Вы знаете время работы вытяжного шкафа? Если больше 2-х часов в сутки, то нужно восполнение притоком. Шкаф же кто то поставил, наверно технолог, или здание существующее, а Вы только вентиляцию проетируете? Если объект существующий, требуйте грамотное задание на проектирование, с описанием работы оборудования, кол-вом веществ ... Тогда вместо технолога будет выступать заказчик.
Шкаф работает по разному, иногда и 10 минут поработает, иногда и на весь день. Я планировал сделать 10 крат, поскольку данных у меня нет. Вытяжку сделать на 10 % больше притока, чтоб был подсос воздуха из коридора. Здание существующее, шкаф не ставили, а заказывали как типовой, слизали с одной московской поликлинники.
А вот на счет разъяснения с заданием на проектирование спасибо. Отправлюсь к заказчику, пусть оформляет с подписью.