Добрый день. К нам обратилась оргнизация, которой требуется на производстве охлаждать молоко от +9 до +2 С. Расход 60 м3/ч. Первый раз сталкиваюсь с такой задачей. Кто знает как можно ее решить?? Или отрпавлять их к холодильщикам??
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
к ним самым
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вас ждет генератор ледяной воды... если не занимались раньше, то и не надо. Очень много фирм специализируются на подобных установка, делают сами или продают. Самый примитивный вариант - купить льдогенератор и засыпать его лед (чешуйчатый) в танк. Прокачиваете воду через танк и все проблемы. Ну не все. Надо правильно организовать проток, чтоб не было засоров трубопроводов льдом, правильный забор, желательно барботаж ну и другие разности. В общем тема специально обученных людей.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:38
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Обычно с этим справляется чиллер, но через гликолевый контур на пищевой теплообменник.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 21:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 31.1.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 5803

|
спасибо, я так и думала, что это не ко мне вопрос. Но руководство просило подумать, я подумала, вы ответили, завтра так и рассажу
|
|
|
|
|
20.7.2011, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Ludvig @ 20.7.2011, 18:38)  Обычно с этим справляется чиллер, но через гликолевый контур на пищевой теплообменник. обычно не справляется, дельта не та...
|
|
|
|
|
20.7.2011, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(v-david @ 21.7.2011, 0:47)  обычно не справляется, дельта не та... А чой та...? Дельту придумываете какую нада, а чиллеры бывают не только серийные!!!
|
|
|
|
|
20.7.2011, 23:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Молоко тянет серийный чиллер. И такую дельту тянет. У них и по дельтеи по температуре есть область эксплуатации, не только 7/12. На молоке применяют ледяной аккумулятор, так как загрузка (потребление холода) пиковое и пик можно срезать аккумулятором.
Сообщение отредактировал Vano - 20.7.2011, 23:19
|
|
|
|
|
21.7.2011, 3:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Vano @ 21.7.2011, 0:16)  На молоке применяют ледяной аккумулятор, так как загрузка (потребление холода) пиковое и пик можно срезать аккумулятором. Согласен.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 7:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Конечно! Есть два способа охлаждения: в потоке и в цистерне. Второе более распространено. Скорее всего так и будет. Ледяной аккумулятор? Это наврядли.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Ludvig @ 21.7.2011, 7:15)  Есть два способа охлаждения: в потоке и в цистерне. Второе более распространено. Скорее всего так и будет. Ледяной аккумулятор? Это наврядли. Не путайте пожалйста людей - смешали разные процессы в одну кучу! Все зависит от требований клиента к качеству, да и от особенностей технологии. Если речь о молокоприемном пункте, то стандартное решение - ТОМ, вполне подойдет. их выпускают много - просто подберите нужной производительности комплект. А если речь о переработке, то там все сложнее. Недавно познакомился с технологией на крупнейшем брэнде, так там требования к температуре молока - драконовские +0,5С (отклонения 0,2С). Технология применяется самая дорогая в мире, льдоаккумуляторы вертикального типа. Кстати, тепло конденсации утилизируют для отопления - вода +90С в количестве 2МВт. Приятно посмотреть. Михаил
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
И что? Вот как надо делать? Не у всех и на ТОМ деньги есть. А 0,5С это в какой точке меряют?
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl Тама специальный внутр форум про молоко должбыть. ЗЫ. Увидете кого из наших, не удивляясь передавайте привет.
Сообщение отредактировал vadim999 - 21.7.2011, 11:00
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(kord @ 21.7.2011, 11:16)  Не путайте пожалйста людей - смешали разные процессы в одну кучу! Все зависит от требований клиента к качеству, да и от особенностей технологии. Если речь о молокоприемном пункте, то стандартное решение - ТОМ, вполне подойдет. их выпускают много - просто подберите нужной производительности комплект. А если речь о переработке, то там все сложнее. ... +1
|
|
|
|
|
21.7.2011, 12:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(vadim999 @ 21.7.2011, 12:00)  http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl Тама специальный внутр форум про молоко должбыть. ЗЫ. Увидете кого из наших, не удивляясь передавайте привет. По поиску молоко не обнаружилось про охлаждения. Наверно форум дилетанты не изгадили ещё.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Ludvig @ 21.7.2011, 10:23)  Не у всех и на ТОМ деньги есть. если нет денег на оборудование на охлаждение молока, то его следует выпить парным самому или организвать реализацию парного молока на месте. Попробуйте приобщиться к "зеленому туризму". Михаил
|
|
|
|
|
21.7.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Ludvig @ 21.7.2011, 13:04)  По поиску молоко не обнаружилось про охлаждения. Наверно форум дилетанты не изгадили ещё. Плохо смотрите http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...olokoohladiteli
|
|
|
|
|
22.7.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То azar (Дата Вчера, 13:54) Цитата(Ludvig @ 21.7.2011, 13:04)  По поиску молоко не обнаружилось про охлаждения. Наверно форум дилетанты не изгадили ещё. Эт адресная "непереводимая игра слов"(с)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|