> Воздушники на топливопроводах, Соблюдение ПБ 03-585-03 при проектирование ДЭС
АК.ОВ
сообщение 21.7.2011, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Итак, коллеги, интересно услышать ваше мнение в данном вопросе. В ПБ 03-585-03 "Парвила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" в пункте 5.2.1 написано следующее: Технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь... и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газов. Прочитав этот пункт я спросил у "старшего инженера": "почему вы говоритете что спускики не нужны, надо бы поставить" А в ответ услышал: "Нее, не надо, мы никогда не ставим..., у бака дыхательный клапан есть. Теперь вопрос. Считаетели вы ошибкой игнорирование данного пункта ПБ и нарушением, как минимум профессиональной этики, не желание признать своего банального незнания нормативной документации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airat25
сообщение 21.7.2011, 12:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2009
Пользователь №: 42304



Нужны и воздушники и спускники. Мы обычно их закладываем, но в реальности их почти никто не ставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Process
сообщение 21.7.2011, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405



лучше ставить. при заполнении системы транспортируемой жидкостью в высоких точках образуются воздушные пробки, которые можно удалить только через спускники или воздушники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 21.7.2011, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Ну как вариант - трубопровод не имеет мешков или пробок, тогда - может и не быть ни спускников ни возушников

Сообщение отредактировал Director_Of_Zoo - 21.7.2011, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.7.2011, 17:25
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(АК.ОВ @ 21.7.2011, 9:58) *
в пункте 5.2.1 написано следующее: Технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь... и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газов. Прочитав этот пункт я спросил у "старшего инженера": "почему вы говоритете что спускики не нужны

Давайте уточним термины.

Спускное устройство ("спускник") служит для слива. Соответственно этому устанавливается в низшей точке.

Сообщение отредактировал tiptop - 21.7.2011, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 21.7.2011, 22:06
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(АК.ОВ @ 21.7.2011, 8:58) *
Итак, коллеги, интересно услышать ваше мнение в данном вопросе. В ПБ 03-585-03 "Парвила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" в пункте 5.2.1 написано следующее: Технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь... и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газов. Прочитав этот пункт я спросил у "старшего инженера": "почему вы говоритете что спускики не нужны, надо бы поставить" А в ответ услышал: "Нее, не надо, мы никогда не ставим..., у бака дыхательный клапан есть. Теперь вопрос. Считаетели вы ошибкой игнорирование данного пункта ПБ и нарушением, как минимум профессиональной этики, не желание признать своего банального незнания нормативной документации?

Уважаемый топикаскер, прочитав Ваш без сомнения глубокомысленный пост, у меня аж волосы зашевелили на... впрочем не важно на чём smile.gif Вам надо не в инженеры, а в пресвитеры - те тоже мастаки в трактовках "на свой лад". Благо анналами истории ещё не утерян полный текст этого пункта ПБ:

Цитата
Все технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа.

Необходимость специальных устройств для дренажа и продувки определяется проектом в зависимости от назначения и условий работы трубопровода.


От дальнейших комментариев воздержусь smile.gif

Сообщение отредактировал Patorok - 21.7.2011, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikor_*
сообщение 22.7.2011, 4:18
Сообщение #7





Guest Forum






Но и это еще не все!
Воздушники и спускники должны быть с пробками!
Vikor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 22.7.2011, 8:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Для tiptop -а, дааа, я оговорился, конечноже воздушники (для выпуска воздуха), поэтому и написал спускники. Извиняюсь.

Для vikor-а. С пробками они должны быть или без пробок, но как минимум они (воздушники) должны быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 22.7.2011, 8:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Для Patoroka. Т. к я имел ввиду воздушники, а не спускникм, хотелбы услышать Ваше мнение по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 22.7.2011, 9:09
Сообщение #10


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(АК.ОВ @ 22.7.2011, 8:52) *
Для Patoroka. Т. к я имел ввиду воздушники, а не спускникм, хотелбы услышать Ваше мнение по этому поводу.

Моё мнение - раз оно надо только для удаления воздуха и воды после гидравлических испытаний, то пусть монтажники и маются по этому поводу. Другое дело, если необходим постоянный воздухоотвод и дренаж во время эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АК.ОВ
сообщение 25.7.2011, 11:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.8.2009
Из: г. Владимир
Пользователь №: 37109



Ну так чётко скажет кто-нибудь надо или не надо предусмптривать клапаны для спуска воздуха на топливопроводе. Все это хозяйство входит в состав одной из АЭС (резервная дизельная электростанция для какого-то из блоков АЭС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
becta31
сообщение 28.7.2011, 10:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16976



Patorok +1
читаю и диву даюсь, как народ проектирует????? а потом у нас народ гибнет и концов не найдешь! ЛЮДИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ПОЧИТАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
воздушники и дренажи нужно ставить обязательно. Гидравить вы как будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных