> Аварийный сброс в наружном кольце пожаротушения
Гость_Shefin_*
сообщение 21.7.2011, 14:55
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, скажите, в каких случаях необходимо предусмотреть аварийный сброс с кольца наружного пожаротушения. Объект - что то вроде комплекса 2-3-х этажных гостиниц (10шт.).

Как полагаю тут применим СНиП 2.04.02-84* п.8.9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку: выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; компенсаторов; монтажных вставок.

Есть ли необходимость в аварийных сброса, есть ли еще нормы их обуславливающие, и в чем они выражается их технология: просто отвод с задвижкой для слива куда-нибудь в сторону и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Shefin_*
сообщение 27.7.2011, 15:37
Сообщение #2





Guest Forum






Никто не в курсе что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 16:16
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Shefin @ 21.7.2011, 14:55) *
в каких случаях необходимо предусмотреть аварийный сброс с кольца наружного пожаротушения
Никто не в курсе что ли?

Я не в курсе. Это вы сами придумали, или эксперт "нагрузил"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на случай ремонта, в пониженых местах профиля делайте выпуски
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 16:27
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 16:23) *
на случай ремонта, в пониженых местах профиля делайте выпуски

Это хорошо, но это не аварийный сброс с кольца наружного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 16:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



хорошо, а что такое тогда аварийный сброс с кольца наружного пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 16:51
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 16:31) *
а что такое тогда аварийный сброс с кольца наружного пожаротушения?

Смотри второе предложение из сообщ.№3.
Пускай автор темы ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных