|
  |
Отопопление от прит.вентиляции сервисного центра |
|
|
|
22.7.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142

|
День добрый! Делаю объект центра по обслуживанию большегрузных автомобилей. Заказчик хочет отапливать помещения от прит. вентиляции. В учебнике Богословского нашла формулу для расчета воздушного отопления: Qот= Gот*с*(tп-tв) Qот - расход тепла, Gот - кол-во воздуха, с - уд. теплоемкость воздуха, tп и tв - не могу сообразить что за температуры, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! в учебнике написано так: "Воздух для отопления в кол-ве Gот нагретый до температуры tп и, охлаждаясь до температуры tв ...." т.е. tп-это темпер. воздуха в помещении, равная 15град.? или это темпер. прит. воздуха =70град?? т.к. подача воздуха происходит на высоте более 3,5м?? а tв какую брать??? Может кто-нибудь делал что-то подобное. Помогите пожалуйста!!!!!
Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 13:10
|
|
|
|
|
22.7.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 13:09)  а tв какую брать??? Это температура помещения, у вас 15*С Идея плохая смешивать вентиляцию и отопление. И дорогая (нужна значительно большая венткамера и воздуховоды) Воздушное отопление предполагает рециркуляцию.... и уж 70*С воздух не подаётся. Не могу точно сказать по вашим нормам, но по-моему 45*С - максимум. Это значит, что воздуха с 45*С нужно в 2 раза больше, чем Вы посчитали на 70*С Лучший выход - вентиляция по норме воздухообмена; отопление - вентиляторными калориферами (можете посмотреть http://www.teplo-vent.com/sh_cat.php?id=57)
Сообщение отредактировал jota - 22.7.2011, 13:27
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142

|
Да я изначально предлагала тепловентиляторы поставить, а он увидел на каком-то объекте совмещенную и тоже так захотел!!! а про 70 град. это в том же Богословском написано "Максимальная темп. подаваемого в помещения воздуха при подаче его на высоте более 3,5м от пола составляет 70град.! а 45 град это на высоте 3,5м! Ну и тогда у меня получается 84000Вт/0,31(70-15)=4930кг/час, а объемное кол-во - Lп= 4930/1,225, 1,225- плотность воздуха при 15град., Получаем, Lп= 4024кг/час. --- это и есть кол-во приточного воздуха на отопление, а если у нас совмещенное с прит. вентиляцией, то след прибавить к этому значению кол-во приточного воздуха??? а как быть со смотровыми канавами??? отдельную приточку ставить???
Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 14:09
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Если нужны установки для воздушного отопления с газовым нагревом или информация по оборудованию, обращайтесь в личку.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08)  я не так считал. у вас одна из величин не известна. это или расход воздуха или температура подаваемого воздуха. в зависимости от того что вы примете методом потолка и найдете остальное. вот в принципе и все.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08)  Да я изначально предлагала тепловентиляторы поставить, а он увидел на каком-то объекте совмещенную и тоже так захотел!!! а про 70 град. это в том же Богословском написано "Максимальная темп. подаваемого в помещения воздуха при подаче его на высоте более 3,5м от пола составляет 70град.! а 45 град это на высоте 3,5м! Ну и тогда у меня получается 84000Вт/0,31(70-15)=4930кг/час, а объемное кол-во - Lп= 4930/1,225, 1,225- плотность воздуха при 15град., Получаем, Lп= 4024кг/час. --- это и есть кол-во приточного воздуха на отопление, а если у нас совмещенное с прит. вентиляцией, то след прибавить к этому значению кол-во приточного воздуха??? а как быть со смотровыми канавами??? отдельную приточку ставить??? чуть не забыл для молодой и красивой...... а еще вам надо знать площать помещения, высоту, минимально необходимое количества приточного воздуха (для рабочих или еще чегото) интересно знать мнение других о правильности моей митодики. жду коментариев и критики. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал zenat - 22.7.2011, 14:52
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ир4кеее В высоком помещении, в принятой Вами схеме, тепло будет стоять наверху и удалятся вытяжкой, а в рабочей зоне будет холодно. Воздушное отопление подаётся струями в рабочую зону сверху или распределителями внизу, но тогда температура ниже.... Если направите струю 70*С в рабочую зону даже с высоты более 3,5м, температура на высоте 1,8м всё равно будет слишком высокая
Сообщение отредактировал jota - 22.7.2011, 14:53
|
|
|
|
|
22.7.2011, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
отопление Богословский ст 432 цитирую: правилами гигиены установлено определенный верхний предел температуры подаваемого воздуха - воздух не следует нагревать выше 60 град.С что бы он не терял своих свойств, как среда вдыхаемая людьми. эта т-ра являеться предельной, но это не говорит что ее и надо подавать. понятно что чем выше т-ра тем меньше разход воздуха и соответственно меньшие короба. а ваши 70 град. относятся к воздушным завесам и то не всем. размер 112 кб
|
|
|
|
|
22.7.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142

|
Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять?? Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится! и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе?
Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 15:59
|
|
|
|
|
25.7.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48)  Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять?? Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится! и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе? Есть нормы СНиПа 41-01-2003 (п.5.2, п.5.5). Почитайте повнимательнее, возможно вопросов поменьше будет. Оптимальными будут максимальная температура и максимальная скорость, соответствующие требованиям данных пунктов.
Сообщение отредактировал Ратман - 25.7.2011, 17:50
|
|
|
|
|
25.7.2011, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48)  Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять?? Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится! и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе? возмите то количество воздуха которое минимально необходимо. отсюда найдете температуру. ну а скорость возмите исходя из характеристик воздухорасприделителя. ориентируйтесь на допустимые скорости движения воздуха в Р.З. ну как бы все, наверно.....
|
|
|
|
|
26.7.2011, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
По порядку. 1. Считаем теплопотери по помещениям. 2. Считаем требуемое количество наружного воздуха по людям и вредностям. 3. Максимальная температура для производственных зданий - п. 4.4.6 СНиП 41-01-2003. На практике выше +40 брать не советую - при высоте воздуховодов 4 м сварите людей. При расположении воздуховодов выше, необходимо проверить всплывание воздушных потоков. 4. Зная теплопотери и требуемый расход воздуха находим температуру притока по формуле Тп= (Qт*0,86/L*1.2*0.24)+Тв, град. С, где Qт - теплопотери, Вт, L-расход воздуха, м3/ч, Тв -температура внутреннего воздуха. Если получаете больше +40, добавляйте воздуха.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Странная Белка @ 26.7.2011, 16:47)  По порядку. 1. Считаем теплопотери по помещениям. 2. Считаем требуемое количество наружного воздуха по людям и вредностям. 3. Максимальная температура для производственных зданий - п. 4.4.6 СНиП 41-01-2003. На практике выше +40 брать не советую - при высоте воздуховодов 4 м сварите людей. При расположении воздуховодов выше, необходимо проверить всплывание воздушных потоков. 4. Зная теплопотери и требуемый расход воздуха находим температуру притока по формуле Тп= (Qт*0,86/L*1.2*0.24)+Тв, град. С, где Qт - теплопотери, Вт, L-расход воздуха, м3/ч, Тв -температура внутреннего воздуха. Если получаете больше +40, добавляйте воздуха. с 1,2,3,4 согласен. если это прямоток забыли дописать что если воздуха подается больше чем надо то делаем рециркуляцию. а если рециркуляция то меньше затрат енергоносиителя
|
|
|
|
|
26.7.2011, 20:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102237

|
Из опыта отопления промышленных цехов-могу сказать, что кратность воздухообмена должна быть не менее 10 крат. Еще есть приколы по виду самой системы: необходим байпас для быстрого обогрева помещения-это можно найти в учебниках.
|
|
|
|
|
26.7.2011, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(zenat @ 26.7.2011, 18:38)  с 1,2,3,4 согласен. если это прямоток забыли дописать что если воздуха подается больше чем надо то делаем рециркуляцию. а если рециркуляция то меньше затрат енергоносиителя Какие помещения отапливают - непонятно, возможно и прямоток будет. Ибо при обслуживании грузовых авто могут выделяться вредности 1, 2 класса опасности и тогда рециркуляция запрещена. 10 крат в промышленности - это сильно. А если цех такой, что 2 крата - уже 100 000 кубов?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Baiol @ 26.7.2011, 20:12)  Из опыта отопления промышленных цехов-могу сказать, что кратность воздухообмена должна быть не менее 10 крат. Еще есть приколы по виду самой системы: необходим байпас для быстрого обогрева помещения-это можно найти в учебниках. цех цеху рознь. может и 20 придется делать. а может и 1 хватить. Что отапливаем?
|
|
|
|
|
28.7.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142

|
Ну вот, совсем запуталась... а кол-во приточного воздуха надо прибавлять к кол-ву воздуха необходимому на отопление??? Просто у меня получается, что в мойку надо было подавать 4450м3/час, а на воздушное отопление - 1950м3/час, т.е мне теперь сложить и получиться требуемый расход на отопление совмещенное с вентиляцией??? или я вообще ничего не понимаю?)))
|
|
|
|
|
28.7.2011, 16:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет, возьмите больший из двух.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
28.7.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Ир4кеее @ 28.7.2011, 16:29)  Спасибо! и соответственно температура притока уменьшится
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|