Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопопление от прит.вентиляции сервисного центра
Ир4кеее
сообщение 22.7.2011, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



День добрый!
Делаю объект центра по обслуживанию большегрузных автомобилей. Заказчик хочет отапливать помещения от прит. вентиляции. В учебнике Богословского нашла формулу для расчета воздушного отопления:
Qот= Gот*с*(tп-tв)
Qот - расход тепла,
Gот - кол-во воздуха,
с - уд. теплоемкость воздуха,
tп и tв - не могу сообразить что за температуры, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
в учебнике написано так: "Воздух для отопления в кол-ве Gот нагретый до температуры tп и, охлаждаясь до температуры tв ...." т.е. tп-это темпер. воздуха в помещении, равная 15град.? или это темпер. прит. воздуха =70град?? т.к. подача воздуха происходит на высоте более 3,5м?? а tв какую брать???
Может кто-нибудь делал что-то подобное. Помогите пожалуйста!!!!!

Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2011, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 13:09) *
а tв какую брать???

Это температура помещения, у вас 15*С
Идея плохая смешивать вентиляцию и отопление. И дорогая (нужна значительно большая венткамера и воздуховоды)
Воздушное отопление предполагает рециркуляцию.... и уж 70*С воздух не подаётся. Не могу точно сказать по вашим нормам, но по-моему 45*С - максимум. Это значит, что воздуха с 45*С нужно в 2 раза больше, чем Вы посчитали на 70*С
Лучший выход - вентиляция по норме воздухообмена; отопление - вентиляторными калориферами (можете посмотреть http://www.teplo-vent.com/sh_cat.php?id=57)

Сообщение отредактировал jota - 22.7.2011, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 22.7.2011, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Да я изначально предлагала тепловентиляторы поставить, а он увидел на каком-то объекте совмещенную и тоже так захотел!!! а про 70 град. это в том же Богословском написано "Максимальная темп. подаваемого в помещения воздуха при подаче его на высоте более 3,5м от пола составляет 70град.! а 45 град это на высоте 3,5м!
Ну и тогда у меня получается 84000Вт/0,31(70-15)=4930кг/час, а объемное кол-во - Lп= 4930/1,225, 1,225- плотность воздуха при 15град., Получаем, Lп= 4024кг/час. --- это и есть кол-во приточного воздуха на отопление, а если у нас совмещенное с прит. вентиляцией, то след прибавить к этому значению кол-во приточного воздуха???
а как быть со смотровыми канавами??? отдельную приточку ставить???




Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.7.2011, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Если нужны установки для воздушного отопления с газовым нагревом или информация по оборудованию, обращайтесь в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.7.2011, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08) *

я не так считал. у вас одна из величин не известна. это или расход воздуха или температура подаваемого воздуха. в зависимости от того что вы примете методом потолка и найдете остальное. вот в принципе и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.7.2011, 14:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08) *
Да я изначально предлагала тепловентиляторы поставить, а он увидел на каком-то объекте совмещенную и тоже так захотел!!! а про 70 град. это в том же Богословском написано "Максимальная темп. подаваемого в помещения воздуха при подаче его на высоте более 3,5м от пола составляет 70град.! а 45 град это на высоте 3,5м!
Ну и тогда у меня получается 84000Вт/0,31(70-15)=4930кг/час, а объемное кол-во - Lп= 4930/1,225, 1,225- плотность воздуха при 15град., Получаем, Lп= 4024кг/час. --- это и есть кол-во приточного воздуха на отопление, а если у нас совмещенное с прит. вентиляцией, то след прибавить к этому значению кол-во приточного воздуха???
а как быть со смотровыми канавами??? отдельную приточку ставить???

чуть не забыл для молодой и красивой...... laugh.gif
а еще вам надо знать
площать помещения, высоту, минимально необходимое количества приточного воздуха (для рабочих или еще чегото)
интересно знать мнение других о правильности моей митодики. жду коментариев и критики. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!!!!!!!!!!!!!!

Сообщение отредактировал zenat - 22.7.2011, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2011, 14:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ир4кеее
В высоком помещении, в принятой Вами схеме, тепло будет стоять наверху и удалятся вытяжкой, а в рабочей зоне будет холодно. Воздушное отопление подаётся струями в рабочую зону сверху или распределителями внизу, но тогда температура ниже....
Если направите струю 70*С в рабочую зону даже с высоты более 3,5м, температура на высоте 1,8м всё равно будет слишком высокая

Сообщение отредактировал jota - 22.7.2011, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.7.2011, 15:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



отопление Богословский ст 432
цитирую: правилами гигиены установлено определенный верхний предел температуры подаваемого воздуха - воздух не следует нагревать выше 60 град.С что бы он не терял своих свойств, как среда вдыхаемая людьми. эта т-ра являеться предельной, но это не говорит что ее и надо подавать. понятно что чем выше т-ра тем меньше разход воздуха и соответственно меньшие короба.
а ваши 70 град. относятся к воздушным завесам и то не всем.
размер 112 кб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 22.7.2011, 15:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять??
Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится!
и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе?

Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 25.7.2011, 17:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48) *
Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять??
Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится!
и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе?

Есть нормы СНиПа 41-01-2003 (п.5.2, п.5.5). Почитайте повнимательнее, возможно вопросов поменьше будет. Оптимальными будут максимальная температура и максимальная скорость, соответствующие требованиям данных пунктов.

Сообщение отредактировал Ратман - 25.7.2011, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 25.7.2011, 17:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48) *
Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с высоты 6метров, какую оптимальную температуры взять??
Zenat, спасибо за "кусочек" конечно пригодится!
и еще один вопросик, а какую скорость воздуха брать в воздухораспределителе?

возмите то количество воздуха которое минимально необходимо. отсюда найдете температуру.
ну а скорость возмите исходя из характеристик воздухорасприделителя. ориентируйтесь на допустимые скорости движения воздуха в Р.З.
ну как бы все, наверно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.7.2011, 16:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По порядку.
1. Считаем теплопотери по помещениям.
2. Считаем требуемое количество наружного воздуха по людям и вредностям.
3. Максимальная температура для производственных зданий - п. 4.4.6 СНиП 41-01-2003. На практике выше +40 брать не советую - при высоте воздуховодов 4 м сварите людей. При расположении воздуховодов выше, необходимо проверить всплывание воздушных потоков.
4. Зная теплопотери и требуемый расход воздуха находим температуру притока по формуле Тп= (Qт*0,86/L*1.2*0.24)+Тв, град. С, где Qт - теплопотери, Вт, L-расход воздуха, м3/ч, Тв -температура внутреннего воздуха. Если получаете больше +40, добавляйте воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 26.7.2011, 17:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Странная Белка @ 26.7.2011, 16:47) *
По порядку.
1. Считаем теплопотери по помещениям.
2. Считаем требуемое количество наружного воздуха по людям и вредностям.
3. Максимальная температура для производственных зданий - п. 4.4.6 СНиП 41-01-2003. На практике выше +40 брать не советую - при высоте воздуховодов 4 м сварите людей. При расположении воздуховодов выше, необходимо проверить всплывание воздушных потоков.
4. Зная теплопотери и требуемый расход воздуха находим температуру притока по формуле Тп= (Qт*0,86/L*1.2*0.24)+Тв, град. С, где Qт - теплопотери, Вт, L-расход воздуха, м3/ч, Тв -температура внутреннего воздуха. Если получаете больше +40, добавляйте воздуха.

с 1,2,3,4 согласен. если это прямоток
забыли дописать что если воздуха подается больше чем надо то делаем рециркуляцию. а если рециркуляция то меньше затрат енергоносиителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baiol
сообщение 26.7.2011, 20:12
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102237



Из опыта отопления промышленных цехов-могу сказать, что кратность воздухообмена должна быть не менее 10 крат.
Еще есть приколы по виду самой системы: необходим байпас для быстрого обогрева помещения-это можно найти в учебниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.7.2011, 20:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(zenat @ 26.7.2011, 18:38) *
с 1,2,3,4 согласен. если это прямоток
забыли дописать что если воздуха подается больше чем надо то делаем рециркуляцию. а если рециркуляция то меньше затрат енергоносиителя

Какие помещения отапливают - непонятно, возможно и прямоток будет. Ибо при обслуживании грузовых авто могут выделяться вредности 1, 2 класса опасности и тогда рециркуляция запрещена.

10 крат в промышленности - это сильно. А если цех такой, что 2 крата - уже 100 000 кубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 27.7.2011, 9:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Baiol @ 26.7.2011, 20:12) *
Из опыта отопления промышленных цехов-могу сказать, что кратность воздухообмена должна быть не менее 10 крат.
Еще есть приколы по виду самой системы: необходим байпас для быстрого обогрева помещения-это можно найти в учебниках.

цех цеху рознь. может и 20 придется делать. а может и 1 хватить.
Что отапливаем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 28.7.2011, 15:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Ну вот, совсем запуталась... а кол-во приточного воздуха надо прибавлять к кол-ву воздуха необходимому на отопление???
Просто у меня получается, что в мойку надо было подавать 4450м3/час, а на воздушное отопление - 1950м3/час, т.е мне теперь сложить и получиться требуемый расход на отопление совмещенное с вентиляцией??? или я вообще ничего не понимаю?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2011, 16:20
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, возьмите больший из двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 28.7.2011, 16:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 28.7.2011, 17:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ир4кеее @ 28.7.2011, 16:29) *
Спасибо!

и соответственно температура притока уменьшится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных