Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отвод воды из помещения узла учета
Гость_Kars_*
сообщение 22.7.2011, 17:28
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется 9-этажный жилой дом. В подвале устроен узел учета холодной воды в отдельном помещении с дренажным приямком.
Вопрос следующий - куда отводить воду с дренажного приямка при спуске воды с водопровода? В К1 или К2? Учитывая, что отметки выпуска К1 -1.400, К2 -1.200, а отметка дна дренажного приямка -3.150? Напорным трубопроводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.7.2011, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Приямок, в нем дренажный насос с поплавком (я обычно ставлю Unilift AP 12.40.04.1). Условно-чистые стоки отводятся в систему К2. В этом случае система называется дождевая-производственная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kars_*
сообщение 22.7.2011, 18:22
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(aminopower @ 22.7.2011, 18:09) *
Приямок, в нем дренажный насос с поплавком (я обычно ставлю Unilift AP 12.40.04.1). Условно-чистые стоки отводятся в систему К2. В этом случае система называется дождевая-производственная.


Подключение напорного участка к водосточному стояку каким образом? Напрямую или через какого-нибудь вида гашение напора?

В К1 можно отводить таким же образом? В данном случае по планировке до стояка К1 3 метра без пересечений, а до стояка К2 - 22 метра с пересечением 3х несущих стен.

Сообщение отредактировал Kars - 22.7.2011, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.7.2011, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



СНиП 2.04.01-85* п. 20.13. "Для внутренних водостоков на горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы". Напорный трубопровод от насоса тоже будет тоже стальным. Никакого гашения напора не нужно. Можно в К1 тоже.
У нас в ТУ прописано устанавливать на наружной сети К1 (на выпуске) установку контрольного колодца с оборудованным расходомером. Сами понимаете сомнительное удовольствие сбрасывать дополнительные стоки в канализацию. Если у вас нет таких требований то можно и в К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.7.2011, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Я бы предпочел в К2 - по санитарным соображениям. На напорном патрубке, само собой разумеется, установить обратный клапан и отключающую арматуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 27.2.2015, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Цитата(Skorpion @ 24.7.2011, 17:16) *
Я бы предпочел в К2 - по санитарным соображениям. На напорном патрубке, само собой разумеется, установить обратный клапан и отключающую арматуру

Есть ли требования норм, что именно в К2 или отдельным выпуском необходимо отводить такие стоки? Очень актуальный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.2.2015, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я бы шлангом на отмостку
Если аварийка, то хоть куда. По делу в К2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.2.2015, 23:57
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я всегда на отмостку. Ливневка во время дождя заблокирует систему отвода воды от приямка. 9 этажей это 30метров, а насосы дадут 7м. Если только свой выпуск до колодца К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 2.3.2015, 15:41
Сообщение #9


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Из насосных и ИТП - всегда отдельным выпуском делаю.
Из приямков сбора проливов(ремонтных приямков) - в сеть К2 без устройства гасителя напора, но обязательно с обратным клапаном и КШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных