> Пожаротушение элеватора зерна, Определение оптимального расхода воды на пожаротушение
Grom
сообщение 22.7.2011, 20:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Помогите разобратся в вопросе определения расхода воды на пожаротушение для элеватора зерна.
Суть вопроса:
по ДБН В.2.2-8-98 расход воды на пожаротушение элеватора должен определется по наиболшему объему и составлять не мение 20 л/с
но так же указывается необходимость устройства сухотрубов на силосах и в рабочей башне, расход воды должен составлять 5 л/с
ТАК НА КАКОЙ РАСХОД подбирать пож. резервуары на 20 л/с или 25 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 25.7.2011, 19:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Похоже тема уйдет в мусорку, созвонились с оставшимися пожарниками и
ответ их удивил: если внутренний вдопровод присоединен к наружным сетям то нужно суммировать тоесть 25 л/с,
если просто сухотруб то этот расход учтен в наружном пожаротушении и соответственно 20 л/с.
Нравится не нравится, а прийдется делать так как они считают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 1.7.2014, 16:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как это выглядит и как работает: "Для пожаротушения рабочего здания элеватора, а также неотапливаемых производственных корпусов высотой более двух этажей и отдельно стоящих силосных корпусов, подачи на их крышу одной пожарной струи с расходом 5 л/с в лестничной клетке следует устанавливать сухотруб диаметром 85 мм с соединительными головками диаметром 66 мм, расположенными снизу сухотруба с наружной стороны здания выше уровня планировки и сверху на крыше, а также с пожарными кранами диаметром 65 мм на всех этажах лестничной клетки. При этом сухотруб необходимо соединить с наружной противопожар¬но-хозяйственной водопроводной сетью, если пожаротушение осуществляется от пожарных насосов насосной станции и сеть принята высокого давления."
Меня интересует сухотруб с сединительными головками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных