|
  |
Пожарная насосная станция, Надо ли насосную станцию заглублять? |
|
|
|
28.7.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив. прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 16:51)  например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив. прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится. Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать. Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя"
Сообщение отредактировал BTS - 28.7.2011, 16:02
|
|
|
|
|
28.7.2011, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(BTS @ 28.7.2011, 15:59)  Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать. Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя"  да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше
|
|
|
|
|
28.7.2011, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 17:12)  да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше Иногда чем-то приходится жертвовать... Но всегда законны варианты по сообщению 22 или 32-б)
|
|
|
|
|
28.7.2011, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
А такой вариант как? Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Наталья2010 @ 28.7.2011, 18:18)  А такой вариант как? Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных. Стандарт NFPA-20 на всасывающей трубе насоса ограничивает применение затворов. Лучше ставить задвижки, хотя они и дороже. На всасывающей трубе в резервуаре надо бы сетки поставить. Можно скатать самопальный цилиндр из нерж. сетки с ячейкой 5мм длиной , скажем, 1м. У меня проходило. Вопрос о полезном объеме резервуара, особенно без приямка-отдельная тема. В наших нормах не отражена. Хорошо представлена в СЕА-4001
|
|
|
|
|
29.7.2011, 10:52
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51)  т.к сейсмический район Посмотрел решение (сообщение 35). 1.Уж если вы заглубили НС, то выполняйте требования п.15.7; 2.Ваши резервуары я воспринимаю как один резервуар с перегородкой. В условиях сейсмики я бы так точно не делал. 3.На всасывающих линиях поставьте задвижки за пределами насосной. А то, могут быть случаи, что в насосную будут водолазов запускать. 4.Всас предусмотреть из дна резервуаров. Ваше решение может привести к тому, что около 140 куб.м (слой высотой 0,4м) так и останется в резервуаре не использованным. А это еще 15 минут тушения пожара.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51)  например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив. прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится. Такое возможно, если одновременно опорожнять оба резервуара, а если сначала один, а потом другой - проблем с запуском резервного насоса будет значительно меньше.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:41
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51)  резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится. И все таки он останется под заливом, не зависимо от метода опорожнения резервуаров!
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
как он останится под заливом?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 15:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 11:56)  как он останится под заливом? При понижении уровня воды в резервуаре вода не уйдет из насоса.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это как?
если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.7.2011, 15:59
|
|
|
|
|
29.7.2011, 16:14
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 15:58)  если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас? Это ты, как мне кажется, глупость написал. Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 29.7.2011, 16:14)  Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)? я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.7.2011, 16:48
|
|
|
|
|
29.7.2011, 17:51
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 16:47)  я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка На НС 1 категории? Как говорил Высоцкий: «Жираф большой, ему видней»!
|
|
|
|
|
29.7.2011, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
нет, не на 1 категории. резервуар хоз-пит запаса только, и пуск насосов под заливом
|
|
|
|
|
30.7.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853

|
Приветствую всех инженеров форума, не хотелось создавать новую тему, поэтому пишу здесь. Какую максимальную скорость можно брать в системе В2 на участке от пожарных насосных до узлов управления спринлерных ороителей. Нужно для подбора диаметров труб. Узлы управления находятся на расстоянии 20 метров от пожарной насосной. Заранее благодарен за ответ!
|
|
|
|
|
1.8.2011, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Доброго времени суток всем участников дискуссии!
Как вы смотрите на применение заглубленных пожарных насосных станций, но не из типовых проектов, а по типу КНС в стеклопластиковом корпусе, за исключением вида применяемых насосов - не канализационные, а скважинные?
|
|
|
|
|
1.8.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
GAZIK СНиП 2.04.02-84* п.7.9.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853

|
Sindarkon спасибо большое
|
|
|
|
|
12.8.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782

|
Цитата Вот как раз я сейчас вынужден применить такую насосную станцию. Другого выхода нет - места мало! Правда глубокие заразы, более 10 метров в глубину. С насосами проблема, сертифицированных скважных (ССПБ.RU) на применение в системах пожаротушения не встретил пока, если найдете дайте знать. Встает вопрос с размещением узлов управления, шкафов и т.д. Возможно что надстройку делать придется.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
А Вы кого цитировали, позвольте узнать? Цитата(Stas40 @ 12.8.2011, 12:09)  сертифицированных скважных (ССПБ.RU) на применение в системах пожаротушения не встретил пока, если найдете дайте знать. чему они должны соответствовать? в регламенте видел только про пожарные мотопомпы. Ссылочку - цитату дадите?
|
|
|
|
|
16.8.2011, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300

|
У меня в проекте тоже места мало - пожаротушение в СИЗО. И проект копеечный. Я резервуары подобрал - 2 по 100м3. Надо насосную проектировать. Главный инженер говорит поставить насосы погружные в резервуар. Я даже не знаю что ответить. Вроде понимаю, что так только газоны поливать, а обосновать никак не могу. Может у кого есть мнение на этот счет!?
|
|
|
|
|
17.8.2011, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Пара "коллажей" у меня есть, такие варианты возможны? Места много не занимают. Источник, честно, не скажу...
20001.jpg ( 146,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
10001.jpg ( 587,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(нечто @ 17.8.2011, 8:32)  Пара "коллажей" у меня есть, такие варианты возможны? Места много не занимают. Источник, честно, не скажу... могу готовое что нибудь предложить изготовить, если интерес есть.
Сообщение отредактировал нечто - 17.8.2011, 7:43
|
|
|
|
|
17.8.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782

|
Цитата(нечто @ 15.8.2011, 12:57)  А Вы кого цитировали, позвольте узнать?
чему они должны соответствовать? в регламенте видел только про пожарные мотопомпы. Ссылочку - цитату дадите? Цитировал Вас. Подтверждению соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ссылка, пожалуйста...http://www.vniipo.ru/orders/services/reestr_SSPB.htm. Возможно чего-то вы там не найдете, так что спрашивайте сертификаты у поставщиков.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Stas40 Насосы не требуется сертифицировать. Только их шкафы управления.
|
|
|
|
|
11.10.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Тему внимательно прочитала.. но сомневаюсь, правильно-ли поняла. Имею ГНС 3х200 кубов. Итого требуется кольцевой пож. водоповод высокого давления с гидрантами. Q 54 куб/ч, Н где-то 50м Закапываю два пож. резервуара по 100 кубов, делаю кольцо, 2 гидранта, с задвижками в колодцах с целью полкольца отрезать при необходимости (иначе зачем кольцо)... а вот с насосной- я правильно поняла ? - (сообщение №4 от BTS) можно взять колодец Д 2000, сообщеющийся с резервуарами, и установить в нем 2 полупогружных насоса ХП-90/49 ?? Насколько эти насосы целесообразны в плане цены, эксплуатации и претензий пожарников и прочих экспертов к подобному типу насосов ?
|
|
|
|
|
11.10.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(пользователь @ 11.10.2011, 15:18)  а вот с насосной- я правильно поняла ? - (сообщение №4 от BTS) можно взять колодец Д 2000, сообщеющийся с резервуарами, и установить в нем 2 полупогружных насоса ХП-90/49 ?? Насколько эти насосы целесообразны в плане цены, эксплуатации и претензий пожарников и прочих экспертов к подобному типу насосов ? При применении полупогружного насоса в колодце под заливом располагается насос, а его двигатель находится в помещении, выше верхнего уровня воды в резервуаре. Все требоания к насосным станциям должны соблюдаться. В частности, задвижки на всасывающих линиях устанавливаются в отдельных колодцах.хотя возможны варианты. Решение целесообразно в случаях, когда нет возможности заглублять пол насосной. Стоимость можно узнать у производителя насоса. Там же можно уточнить требования к установке насосов данного типа.
|
|
|
|
|
12.10.2011, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
спасибо. но я тут поразмыслила- не получаетсяуменя этот полупогружной насос. резервуар Д3300 а длина насоса 2000 погружная часть + 1300 двигатель. схему прикрепляю. значит придется обычный консольный городить..
Прикрепленные файлы
_____.dwg ( 306,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|