Гость_Alexey31_*
сообщение 27.7.2011, 10:36
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день всем.
Есть градирня, расход 50м3/ч. Два потребителя на охлажденный теплоноситель. Расходы 5 и 12м3/ч.
Планируем под градирню 2 бака с переливами по 8м3 каждый. Но это на пальцах
Вопрос следующий: как по формулам или аргументированно подобрать эти баки.??
В гугле кроме пустого трепа ничего не нашел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.7.2011, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Плохо искали rolleyes.gif
Фундаментальный труд по градирням
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexey31_*
сообщение 27.7.2011, 12:30
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо конечно, но в этой брошюре на английском нет ничего про баки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.7.2011, 13:35
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Прикиньте объем циркуляции, вот вам и объем. +20% запаса + от дна 2,5 диаметра всаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexey31_*
сообщение 27.7.2011, 13:59
Сообщение #5





Guest Forum






Прикинуть объем циркуляции???Это как сложить все расходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 27.7.2011, 18:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Бак под градрней - это циркуляционнодренажный ресивер.
Исходя из названя выполняет функции - первичное заполнение системы (приема всей воды из системы на время ремонта или длительной остановки) и обеспечение нормальной работы всех насосов.
Отсюда минимальный объем - складывается из следующих составляющих
- объем трубопроводов;
- объем рубашек охладения и объем воды в градирне;
- объем воды в баке обеспечивающий кавитационный запас (нормальную работу насосов) [обычно 3-5 минутный расход всех насосоов работающих из этого бака]
сложив все вышеперечисленные составляющие получаем объем бака это минимум, максимальный объем не огранчен ничем, кроме территории предприятия и разумности разработчиков системы.
rolleyes.gif

ps только не надо рассматривать бак под градирней, как аккумулятор холода....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexey31_*
сообщение 30.7.2011, 12:40
Сообщение #7





Guest Forum






""ps только не надо рассматривать бак под градирней, как аккумулятор холода....""
почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных