Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Остановка вентиляции при пожаре, Схема блокирования вентиляции
Гость_NikitaKN_*
сообщение 29.7.2006, 18:09
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос в следующем.
Имеется автоматизация приточной системы и её остановка по сигналу от пожарной станции (всё как доктор прописал smile.gif Проблемы начинаются, когда договариваемся как мы будем перезапускать приточку после сброса пожарной тревоги на пожарной станции.

Мнение 1 (Инвестора и эксплуатации) Нужно перезапускать дистанционно, чтобы не бегать по венткамерам.
Мнение 2 (генподрядчика) Нужно делпать независимые расцепители, причём не в ВРУ (потому как этот пункт в ВРУ не попал), а в щитах венткамеры. Соответственно "бегать надо". Основание, что якобы сушествует какие-то правила (где никто не знает), что перед перезапуском систем и открытием огнезадерживающих клапанов нужно их все визуально осмотреть на предмет разрушения (их ~400).
Причём схемы с контролем линии... дополнительным блокированием с релейным защёлкиванием не годятся.

Теперь вопрос, где аргументы для мнения 2 прописаны ? Ни в Снипах по вентиляции, ни в НПБ этого не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 31.7.2006, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Вопрос, конечно, интересный. По-моему надо третий вариант делать с выполнением перечисленного ниже.
СНиП 41-01-2003
п. 12.4 ...При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.

При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NikitaKN_*
сообщение 31.7.2006, 11:22
Сообщение #3





Guest Forum






С отключением всё понятно. Меня интересует перезапуск системы при отбое пожарной тревоги.
Каким образом это мероприятие должно происходить ?

1. подачей сигнала в цепь дистанционного управления - ОК

Должна ли цепь дистанционного управления самостоятельно восстанавливаться при пропадании сигнала пожар или же эксплуатация должна прийти в каждый щит, осмотреть все устройства, которые принимали участие в противопожарных мероприятиях (по месту) и только потом вручную(!) взвести систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 31.7.2006, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Dr. NikitaKN, при приеме сигнала ПОЖАР, он "защелкивается".
и сбросить этот сигнал может диспетчер. Но, перед этим он должен убедиться, что все огнезадерживающие клапана открылись (привод Белима) или доложили, что все клапана взведены (эл.магнитные). Приточные системы запускаются автоматически при сбросе сигнала диспетчером.
Мы делаем так, и все довольны.
Когда состояния клапанов выводится на диспетчеризацию, тогда делаем блокировку.
Т.е. приточка запустится только при открытом ОЗК.

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных