хрен знает что ответить даже... у нас такие счетчики тоже стояли одно время (на двух вводах, по 1 штуке на ввод), но мы их поменяли - врать заразы начали.
Интерфейс там используется RS-485, а протокол...Не открытый протокол COSEM случаем?
Если перестали отзываться, то либо интерфейсный выход подох (у зака спросите, не после грозы случаем свершилось), либо, если в составе АСКУЭ преобразователь интерфейсов используется - тогда он. (ну и конечно тупой выход из строя самих проводов тоже не исключаю). Недавно так же в составе АСКУЭ счетчики MT-831 отзываться перестали - помогла смена конвертера IskraImeco RS232/485 - сдох родной во время последней грозы.
Сообщение отредактировал Akirra - 4.8.2011, 9:47
|