Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> регулирование в ИТП, регулирование температуры в Т2 при изменении нагрузки на вент
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Уважаемые господа!
Тема такая.
Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик).
из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн).
Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.
я поставила РТ после узла смешения после себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть.
прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе.
и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .

Сообщение отредактировал Ледышка - 3.8.2011, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.8.2011, 9:37
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50370
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) *
Уважаемые господа!
Тема такая.
Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик).
из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн).
Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.
я поставила РТ после узла смешения до себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть.
прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе.
и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .
А как соотносятся нагрузки О/В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.8.2011, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) *
Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.

Это как понять? Поясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 3.8.2011, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Схему покажите!
ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе

Сообщение отредактировал Dafnis - 3.8.2011, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 13:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



заказчик хочет смесительные насосы-однозначно.
по поводу нагрузок: предпологается что (2 разные насосные. в одной 25% отопление, 75 вентиляция%. в другой наоборот 75% отопление и 25 вентиляция)


Цитата(KGP1 @ 3.8.2011, 11:12) *
Это как понять? Поясните.

потребитель-это отопление и вентиляция. отопление круглосуточно. вентиляция условно только в рабочее время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 13:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(Dafnis @ 3.8.2011, 11:23) *
Схему покажите!
ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе

роль регулирущего клапана у меня выполняют насосы с управлением. а может ли насос смесительный, помимо поддержания температуры на теплоносители на ОВ Т11 в 110 С после узла смешения, еще и ограничить поступление в сеть обратки Т2 с температурой превышающей 70 С.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 217,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.8.2011, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



У Danfossa просто вычисляется разница между текущем значением обратки и значением заданным по температурному графику. Этой разницей, умноженной на коэффициент, подобранный наладкой, корректируется задание по Т11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.8.2011, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да,...

Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2011, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.8.2011, 7:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 8:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 8:55) *
У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли?

О конечных потребителях очень скудная информация. но мне она и не нужна. задача от Заказчика поставлена непосредственно на эту насосную. чтобы она работала в автоматическом режиме, невзирая на конечных потребителей. они хотят регулирование именно на этом этапе. задача Т11 t=110 С и Т2 t не более 70 С. а лучше и вообще t=40. что бы максимально увеличить съем тепла у потребителей.
и повторюсь с вопросом.
как мне не пустить в обратку воду Т2 с параметрами более 70С? (на данном этапе по факту у них доходит в обратке к ТЭЦ Т2 до 110 С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 9:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



как сообщил заказчик, они платят за отпущенное тепло на выходе, а не за потребленное. поэтому и затеяли все это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 9:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Набросали бы схемку, а то путано излагаете условия и выбранное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 10:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 11:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем.

практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 12:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) *
практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже


у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 11:32) *
так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера

У меня не открывается в этом формате, сервер блокирует.

Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 13:15) *
у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!

Выше тут советовали поставить автоматику на вентиляцию, но Вы что-то не среалировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 13:52
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате

а вот и схемка в пдф
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 73,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 73,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) *
практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже

В данном случае рост обратки идет от снижения тепловой нагрузки вентиляции. При чем здесь отопительные приборы. А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка? Практики у Вас маловато будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 13:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



выкладывайте в PDF, не у всех автакады sad.gif

Цитата
у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!
Так вы с ТЭЦ или ИТП? Что значить постоянный? На ИТП можно и уменьшать расход в это время...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 14:52) *
они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате

а вот и схемка в пдф

Ок, скачалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 14:06
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



схема такова: от ТЭц идет теплоноситель- заходит в данную проектируемую насосную-снижаются параметры теплоносителя с 150 до 110-потом идет к потребителям на ИТП. необходимо в этой насосной помимо получения теплоносителя с параметрами 110 необходимо, что бы в обратке теплоноситель был не более 70. на практике без насосной у них в обратке доходит иногда до 110вот что мне делать с обраткой? как не допустить превышения температуры? что надо сделать в этой насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 14:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



В Вашем случае, когда совмещенные нагрузки О и В, снижение обратки воможно только ограничением расхода отдельно на В, другое решение мне не известно. Если введете ограничение на насосной, то ограничите и О, что, естественно, не допустимо. И еще, по-моему трубка РПД в обратке должна быть вкл до рег "После себя".

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 14:21
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



не понимаю. если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 14:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Действительно "насосная станция", две трубы, три насоса smile.gif При такой схеме не представляю как ограничить температуру и не задеть расход на отопление.
Разделить нужно О и В... или у потребителей на калориферах термостаты-ограничителим поставить.

Цитата
если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так?

будет курсировать и через отопление, и через вентиляцию вхолостую... пока не остынет от теплопотерь в трассе до нужных 70 smile.gif
так всетаки расход в ТЭЦ можно "не возращать"?

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 15:00
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



не возвращать на Тэц пока не остынет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 15:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка?

Мы о разных случаях. "Перемычка" это уже не система отопления. И не спорю, здесь не потребляют тепло, за исключением теплопотерь в этом кольце.
Я же говорю об нормальной системе, когда через "радиатор" идет расход с повышенной температурой.

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 15:05
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 15:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 21:05) *
короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали

Разделить контуры от ТЭЦ и от потребителей теплообменниками, отдельно на О и на В. Расчитать на два режима работы, при постоянном расходе от ТЭЦ. Наверно, как-то так.

ЗЫ но вы же не будете тянуть еще две трубы к потребителям?

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 15:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Как это не подсказали? Автоматика на В у потребителя. Вашей схемой проблему высокой обратки не решить. Более того такая схема работает при пост гидр сопр. наргузки, а переменное сопр. при внедрении автоматики, может сделать данную схему регул в насосной неработоспособной.

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных