> Подзарядка
mrak777
сообщение 3.8.2011, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



Доброго времени суток. Такая проблема...
На складе решили установить установки для подзарядки акамуляторных батарей типа Pro 8 stark и 2100 PR. Для них решенно было сделать отдельную комнату(сейчас они стоят в общем помещении) . С таким никогда не сталкивался.. Какая вентиляция? Помещение идет как акамуляторная или как подзарядка(??). Нужно ли аварийку? Жду коментов и предложений.
Зарание СПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 3.8.2011, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(mrak777 @ 3.8.2011, 10:23) *
Доброго времени суток. Такая проблема...
На складе решили установить установки для подзарядки акамуляторных батарей типа Pro 8 stark и 2100 PR. Для них решенно было сделать отдельную комнату(сейчас они стоят в общем помещении) . С таким никогда не сталкивался.. Какая вентиляция? Помещение идет как акамуляторная или как подзарядка(??). Нужно ли аварийку? Жду коментов и предложений.
Зарание СПС.

узнай что за аккумуляторы, их мощность, количество одновременно заряжающих. по ПУЭ я б не делал очень маленький воздухообмен.
мне когдато книга Хрюкин помогла. хоть и старая но всеже лючше чем нечего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak777
сообщение 4.8.2011, 10:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



Акум. батарея: кислотная, емкость 775 A/h -6 шт. одновременно-6 шт.( для етих ставится 2100 PR-6 шт.)
Акум. батарея: кислотная, емкость 500 A/h -12 шт. одновременно-6 шт.( для етих ставитсяPro 8 stark-6 шт.)
Воздухообмен я так понял по вредностях-кислота и водород. Местные отсосы нада или нет тоже вопрос..

Сообщение отредактировал mrak777 - 4.8.2011, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(mrak777 @ 4.8.2011, 10:55) *
Акум. батарея: кислотная, емкость 775 A/h -6 шт. одновременно-6 шт.( для етих ставится 2100 PR-6 шт.)
Акум. батарея: кислотная, емкость 500 A/h -12 шт. одновременно-6 шт.( для етих ставитсяPro 8 stark-6 шт.)
Воздухообмен я так понял по вредностях-кислота и водород. Местные отсосы нада или нет тоже вопрос..

забор 1/3 сверху 2/3 с низу + однократний воздухообмен естественный с верхней зоны. воздуховоды из нержавейки, вентиляторы взрывозащищенные + 1 запасной.
почитайте Хюкина
про местные отсосы нескажу разве что место зарядки фиксировоное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.8.2011, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Плюс аварийная вентиляция в районе 8 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak777
сообщение 4.8.2011, 13:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



Спс так и думал только еще собирался подачу в нижню зону. Насчет аварийки не понял зачем она? если есть запасной вентилятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.8.2011, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(mrak777 @ 4.8.2011, 14:35) *
Спс так и думал только еще собирался подачу в нижню зону. Насчет аварийки не понял зачем она? если есть запасной вентилятор

Аварийка на случай критического повышения концентрации. Хотя, как правило, ее делают совмещенной с общеобменной. п. 7.6.4 СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak777
сообщение 4.8.2011, 16:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



А если просто газоанализатор на критическое повышениекоторый дает сигнал на прекращение зарядки батарей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.8.2011, 16:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(mrak777 @ 4.8.2011, 17:07) *
А если просто газоанализатор на критическое повышениекоторый дает сигнал на прекращение зарядки батарей?

Но концентрация-то уже есть в помещении. Аварийная должна тоже по газоанализатору включаться. п. 7.6.1 опять же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak777
сообщение 8.8.2011, 9:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



Если сделать так что б после сигнала анализатора включалась общеобменка( взрывобезопасный маленький вентилятор)+уже существующая вытяжка , в принципе должно хватить.. Чего я так отпираюсь от аварийки в Украинском снипе нет таких требований как в новом СНиП 41-01-2003))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.8.2011, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Тогда делайте по вашим нормам и гори оно все синим пламенем))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 8.8.2011, 12:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Странная Белка @ 8.8.2011, 10:51) *
Тогда делайте по вашим нормам и гори оно все синим пламенем))

неее. сначала взорвется а потом згорит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrak777
сообщение 9.8.2011, 9:11
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72378



ГГг мда...вроде не хочется и что б взорвалось, да и что б горело тож не хочется.. Ладно пасиба за советы что то придумаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных