Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование торгового зала
newb1e
сообщение 3.8.2011, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день! Ситуация следующая - имеется большой торговый центр,внутри которогонаходится множество бутиков и магазинов.Заказчиком арендуется площадь в размере 750 кв.м. , на которой будет находится парфюмерный магазин Л'Этуаль.Заказчик настаивает на том,что "для поддержания достойного микроклимата в помещении система кондиционирования должна выдавать 110 кВт холода" !! Я с такой цифрой не согласен,тк наружных стен и остекления там не имеется. Теплопоступления,на мой взягляд,будут только от людей,овсещения и оборудования...
Вопросы у меня к Вам следующие :
1)Действительно ди необходимо обеспечить 110 кВт холода.Если да,то с помощью какого оборудования это возможно сделать.(Подходит только мудьти-сплит система,тк чиллера в ТЦ изначально не запроектировано)
2)Насколько верно для конкретно этого случая принебрегать телопоступлениями через наружные ограждения?
П.С. Я проектировщик начинающий,поэтому ,буду очень рад развернутым ответам.Если конечно кто-нибудь откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 3.8.2011, 16:33
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(newb1e @ 3.8.2011, 15:41) *
1)Действительно ди необходимо обеспечить 110 кВт холода


Вам это лучше знать smile.gif У Вас все данные по теплопоступлениям. Смотрите, если поступления покрывают такую цифру - значит необходимо. В самой по себе цифре ничего такого нет. Да, если судить по абсолютному значению номинальной мощности - это действительно много, но в мире все относительно, и мощность подбирают под конкретные задачи. Само по себе, в отрыве от условий 110 - это не много и не мало - это просто никак smile.gif Надо смотреть. Возьмите суммарную мощность освещения (включая витрины), расчетное количество посетителей, сотрудников, офисную, торговую и оргтехнику и посчитайте. Вполне может быть, что заказчик прав.

Цитата(newb1e @ 3.8.2011, 15:41) *
Если да,то с помощью какого оборудования это возможно сделать.(Подходит только мудьти-сплит система,тк чиллера в ТЦ изначально не запроектировано)


Вот в данной ситуации как раз больше чиллер напрашивается, исходя из мощности. Ну, нет так нет. Возьмите Mitsubishi Electric City Multy G4 Y-серии. PUHY-P1000YSHM-A - наружный и несколько внутренних кассетных блоков PLFY-P-VCM-E (после литеры P в конкретной модели указывается индекс, характеризующий мощность, например PLFY-P80-VCM-E - 9 кВт по холоду, разберетесь по каталогам).

Цитата(newb1e @ 3.8.2011, 15:41) *
2)Насколько верно для конкретно этого случая принебрегать телопоступлениями через наружные ограждения?


У Вас как я понял, их нет. Значит, пренебрегать верно (собственно, что Вы там рассчитывать собрались?), только есть одно НО. Вам необходимо учесть рассчетную температуру того, грубо говоря, коридора, в котором Ваш магазин стоит. В общих помещениях ТЦ тоже должно быть предусмотрено свое кондиционирование со своей расчетной температурой. Вот по ней и считайте. И не забудьте, что с коридором будет воздухообмен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.8.2011, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цифра 110 кВт холода - реальная.
Помимо людей, освещения, еще идет тепло с системой вентиляции (если приточка без охлаждения).

Потребление по электрике будет около 30-40 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 8:48
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Зольников Михаил @ 3.8.2011, 20:37) *
Помимо людей, освещения, еще идет тепло с системой вентиляции (если приточка без охлаждения).


Точно, слона-то я и не заметил smile.gif
Рекуператор надо поставить, хотя бы часть тепла нейтрализовать удастся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 4.8.2011, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Спасибо за Ваши советы и идеи!Советы опытных специалистов очень важны!
Мои сомнения насчет цифры в 110кВт были вызваниы тем,что когда я считал теплопоступления одним из слогаемых был результат формулы Q=S*h*q/1000 ,насколько я помню это теплопоступления через огр. конструкции,в зависимотсиот освещенности помещения (у меня получилось примерно 85 кВт) +теплопоступления от людей + освещение около 18 кВт.Всего по этому расчету у меня получалось примерно такое же число,которое требует Арендатор.НО !тк наружных стен не имеется,то следовательно и 85 кВт охлаждать нет необходимости.
Или я не совсем верно рассуждаю ?
Насчет вентиляции там ситуация следующая - изначально были рассчитаны все инженерные сети и к каждой арендуемой площади было подведено определенное количество воздуха ,тепла,воды и тд.Поэтому менять что-либо в системе вентиляции невозможно...Поэтому рекуператор применить не удасться,хотя ,может быть, он изначально запроектирован.
Ограничение по эл. мощности как раз 30кВт на кондиционирование .
Это мой первый самостоятельный проект,и хоть он для опытного проектировщика он не покажется сложным,мне пока еще тяжеловато ,поэтому извиняюсь за ,быть может,не совсем корректно поставленные вопросы и сумбур )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



110 кВт если нет остекления по моему многовато. У меня получилось 52 кВт от освещения 35 Вт/м2, вентиляции 20 м3/чел, людей 5 м2/чел. Ну будут еще поступления через внутренние ограждения. Я бы поставил 5 кассетников по 15 кВт если трасса меньше 50 м. Мультизональные раза в 3 дороже выйдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:14
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 11:20) *
110 кВт если нет остекления по моему многовато. У меня получилось 52 кВт от освещения 35 Вт/м2, вентиляции 20 м3/чел, людей 5 м2/чел. Ну будут еще поступления через внутренние ограждения.


У него там еще сотрудники, которые находятся там более трех часов - им надо дать 40 м3/ч

Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 11:20) *
Я бы поставил 5 кассетников по 15 кВт если трасса меньше 50 м. Мультизональные раза в 3 дороже выйдут.



А наружники он куда денет? Все пять штук (это если выходит 52 кВт, а если все же выйдет 110? - все восемь? об'екта мы с Вами не видели, всяко может быть). Это - арендуемая площадь в ТЦ, не забывайте. Никакой арендодатель не позволит залепить НБ полкрыши или треть фасада. Кроме того, у человека ограничение по потребляемой мощности, а чем больше НБ - тем больше потребляемая при той же производительности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 10:20) *
110 кВт если нет остекления по моему многовато. У меня получилось 52 кВт от освещения 35 Вт/м2, вентиляции 20 м3/чел, людей 5 м2/чел. Ну будут еще поступления через внутренние ограждения. Я бы поставил 5 кассетников по 15 кВт если трасса меньше 50 м. Мультизональные раза в 3 дороже выйдут.

а у меня вышло больше. кто прав?
от людей при площади 5 м2/чел=750/5=150; 150*145= 21,7 кВт (при т-ре в помещении 25)
от освещения: Q=F*N*n=750*12*0.55=4.95 кВт (при высоте помещения до 3 м и с люминисцентними лампами, без освещения витрин и тд и тп.)
для вентиляции: Q=L*n*15=20*150*15=45 кВт (укрупненно, но без учета количества продавцов, дума. цифра подойдет)
ИТОГО Q=21.7+4.95+45=71.65 кВт и это без:
возможно на територии есть кафе, тогда + тепловидиления от еды, технологического оборудования (часники , морозили, холодильники и тд и тп)
добавить какойто запас на теплопоступления из вне. вдруг соседи не делали охлаждения
если здание одноэтажное то теплопоступление через кровлю еще порядка 8 кВт
ну вот и смотрите что реальней получается rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:34
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 11:14) *
Спасибо за Ваши советы и идеи!Советы опытных специалистов очень важны!
Мои сомнения насчет цифры в 110кВт были вызваниы тем,что когда я считал теплопоступления одним из слогаемых был результат формулы Q=S*h*q/1000 ,насколько я помню это теплопоступления через огр. конструкции,в зависимотсиот освещенности помещения (у меня получилось примерно 85 кВт) +теплопоступления от людей + освещение около 18 кВт.Всего по этому расчету у меня получалось примерно такое же число,которое требует Арендатор.НО !тк наружных стен не имеется,то следовательно и 85 кВт охлаждать нет необходимости.
Или я не совсем верно рассуждаю ?


Как Вам уже верно подсказали - рассмотрите еще и теплопоступления с приточным воздухом. На максимальную рассчетную температуру наружного воздуха в ТПГ. Еще раз перепроверьте теплоту от людей. Через внутреннее ограждение будут теплопоступления и с воздухом из "коридора" - общей зоны ТЦ.

Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 11:14) *
Насчет вентиляции там ситуация следующая - изначально были рассчитаны все инженерные сети и к каждой арендуемой площади было подведено определенное количество воздуха ,тепла,воды и тд.Поэтому менять что-либо в системе вентиляции невозможно...Поэтому рекуператор применить не удасться,хотя ,может быть, он изначально запроектирован.


Поинтересуйтесь обязательно насчет рекуператора, да и вообще системой вентиляции в службе эксплуатации ТЦ. Может узнаете чего интересного smile.gif


Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 11:14) *
Ограничение по эл. мощности как раз 30кВт на кондиционирование .


Это очень плохо ... Не потянет оно 110 кВт холода. Ни в той системе, что я предложил, ни в других тоже. Во всяком случае Мицубиси ... Может у другого производителя есть что-то более экономичное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 12:42
Сообщение #10





Guest Forum






*мысли вслух* А вообще, конечно, по уму в ТЦ кондиционирование надо бы делать централизованно по системе Чиллер-Фанкойл, либо центральным кондиционером и не грузить этими проблемами арендаторов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(baron @ 4.8.2011, 12:42) *
*мысли вслух* А вообще, конечно, по уму в ТЦ кондиционирование надо бы делать централизованно по системе Чиллер-Фанкойл, либо центральным кондиционером и не грузить этими проблемами арендаторов.

вот и ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(baron @ 4.8.2011, 12:42) *
*мысли вслух* А вообще, конечно, по уму в ТЦ кондиционирование надо бы делать централизованно по системе Чиллер-Фанкойл, либо центральным кондиционером и не грузить этими проблемами арендаторов.

Системи кондиціонування повітря слід проектувати за завданням на проектування. При цьому в приміщеннях мають підтримуватися оптимальні параметри мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури і відносної вологості.
что ж то за ТЦ если нет охлаждения приточного воздуха?
или не мучайтесь а дайте то что хочет зак (с его подписью) и делу край
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 4.8.2011, 13:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Жалко вам холода что ли? Свой собственный из квартиры отдаете? А когда кажется, креститься надо и доставать I-d диаграмму например. biggrin.gif
А централизованно не сделали опять же из экономии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 13:56
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 4.8.2011, 14:30) *
А централизованно не сделали опять же из экономии.


Хреновая экономия. Правильно (и дорого smile.gif ) организованные условия добавляют +10000 к арендной плате и +100500 к пафосу торгового центра clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 14:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(baron @ 4.8.2011, 13:14) *
А наружники он куда денет? Все пять штук (это если выходит 52 кВт, а если все же выйдет 110? - все восемь? об'екта мы с Вами не видели, всяко может быть). Это - арендуемая площадь в ТЦ, не забывайте. Никакой арендодатель не позволит залепить НБ полкрыши или треть фасада. Кроме того, у человека ограничение по потребляемой мощности, а чем больше НБ - тем больше потребляемая при той же производительности.


Наружные блоки на кровле можно поставить. Если кровля не эксплуатируемая почему же не позволит. Не знаю с чего вы взяли что чем больше наружных блоков, тем меньше энергопотребление. Я считаю что энергопотребление зависит от коэффициэнта эффективности, а не от количества блоков. Мультизональные системы также собираются из нескольких наружных блоков, только стоят они в 3 раза дороже.

Цитата(zenat @ 4.8.2011, 13:31) *
а у меня вышло больше. кто прав?
от людей при площади 5 м2/чел=750/5=150; 150*145= 21,7 кВт (при т-ре в помещении 25)
от освещения: Q=F*N*n=750*12*0.55=4.95 кВт (при высоте помещения до 3 м и с люминисцентними лампами, без освещения витрин и тд и тп.)
для вентиляции: Q=L*n*15=20*150*15=45 кВт (укрупненно, но без учета количества продавцов, дума. цифра подойдет)
ИТОГО Q=21.7+4.95+45=71.65 кВт и это без:
возможно на територии есть кафе, тогда + тепловидиления от еды, технологического оборудования (часники , морозили, холодильники и тд и тп)
добавить какойто запас на теплопоступления из вне. вдруг соседи не делали охлаждения
если здание одноэтажное то теплопоступление через кровлю еще порядка 8 кВт
ну вот и смотрите что реальней получается rolleyes.gif


Почему у вас такой большой расход холода на вентиляцию 45 кВт? На 3000 м3/ч и охлаждении на 10 гр расход холода должен получитья 15-20 в зависимости от влажности приточного воздуха но никак не 45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 14:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:09) *
Наружные блоки на кровле можно поставить. Если кровля не эксплуатируемая почему же не позволит. Не знаю с чего вы взяли что чем больше наружных блоков, тем меньше энергопотребление. Я считаю что энергопотребление зависит от коэффициэнта эффективности, а не от количества блоков. Мультизональные системы также собираются из нескольких наружных блоков, только стоят они в 3 раза дороже.



Почему у вас такой большой расход холода на вентиляцию 45 кВт? На 3000 м3/ч и охлаждении на 10 гр расход холода должен получитья 15-20 в зависимости от влажности приточного воздуха но никак не 45.

разве на 10?
я думал всегда что эта дельта Т 10 между приточным и удаляемым воздухом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 14:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(zenat @ 4.8.2011, 15:45) *
разве на 10?
я думал всегда что эта дельта Т 10 между приточным и удаляемым воздухом

Между наружным воздухом например +35 и воздухом в помещении +25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 14:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:09) *
Почему у вас такой большой расход холода на вентиляцию 45 кВт? На 3000 м3/ч и охлаждении на 10 гр расход холода должен получитья 15-20 в зависимости от влажности приточного воздуха но никак не 45.

да сори вы правы. на 3000 получается 13,4 кВт. ИЗВИНЯЮСЬ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 15:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:55) *
Между наружным воздухом например +35 и воздухом в помещении +25.

Меня учили что максимально допустимый перепад между приточным и внутренним воздухом составляет 5 град.
то если у меня в помещении нужно 25 град то подаю я минимально 20.
а если на улице 35 то перепад 15 получается.
или ошибаюсь? (вместе со всеми преподавателями)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.8.2011, 15:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(zenat @ 4.8.2011, 15:04) *
или ошибаюсь? (вместе со всеми преподавателями)


Андрюша, только не впутывай преподавателей )))))))))))
не так тебя учили: температура приточного воздуха не нормируется, нормируется температура воздуха входящего в РЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 15:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(zenat @ 4.8.2011, 16:04) *
Меня учили что максимально допустимый перепад между приточным и внутренним воздухом составляет 5 град.
то если у меня в помещении нужно 25 град то подаю я минимально 20.
а если на улице 35 то перепад 15 получается.
или ошибаюсь? (вместе со всеми преподавателями)

Так здесь то мы подаем не охлажденный воздух. Мы всего лиш рассчитываем сколько нужно холода для охлаждения наружного воздуха с температуры +35 до комнатной температуры +25, чтобы добавить эту нагрузку к остальным теплопоступлениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 4.8.2011, 15:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Попытался расчитать по i-d диаграме,получилось ,что на охлаждение приточного воздуха потребуется 16 кВт холода.воздухообмен в этом магазине "творцы" сего ТЦ рассчитывали исходя из подачи 6 м.куб вохдуха на 1 м.кв. площади ,вытяжка 6.6 м.куб. на м.кв(то есть +4490 и -4940).Я такого расчета пока не встречал ни в одной книге,которую довелось читать (дажу у Жуля Верна)..Может кто-нибудь пользовался таким методом?
И верно ли его использовать?Я считал кол-во людей исходя из условия "3.5 м.кв на человека" и вот когда я подошел с этими расчетами к знающим людям,они на меня посмотрели как персонажа из песни Н.Каменской и ПОтапа,и скзали что такоекол-во человек врядли даже 7 марта там будет.Посоветовали взять 30-35 человек для расчета.Наружные блоки по ТУ разещаются на кровле.
Как Вы думаете ,конкретно в этой ситуации самым правильным решением будет подобрать системукондиционирования помаксимальной эл. мощности ,которая дана в ТУ (там написано 40 Вт/м.кв на кондиционирование) ?
Или же на Ваш взгляд,есть более рациональный вариант,так сказать,золотая середина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.8.2011, 15:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



не выдумывайте велосипед. у вас есть все исходные данные
110 кВт холода при потреблении 30 кВт электричества
выбрали кассеты с EER не менее 3,7, согласовали размещение внутренних и наружных блоков, трассы, дренаж с Заказчиком и забыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 4.8.2011, 15:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 16:20) *
Попытался расчитать по i-d диаграме,получилось ,что на охлаждение приточного воздуха потребуется 16 кВт холода.воздухообмен в этом магазине "творцы" сего ТЦ рассчитывали исходя из подачи 6 м.куб вохдуха на 1 м.кв. площади ,вытяжка 6.6 м.куб. на м.кв(то есть +4490 и -4940).Я такого расчета пока не встречал ни в одной книге,которую довелось читать (дажу у Жуля Верна)..Может кто-нибудь пользовался таким методом?
И верно ли его использовать?Я считал кол-во людей исходя из условия "3.5 м.кв на человека" и вот когда я подошел с этими расчетами к знающим людям,они на меня посмотрели как персонажа из песни Н.Каменской и ПОтапа,и скзали что такоекол-во человек врядли даже 7 марта там будет.Посоветовали взять 30-35 человек для расчета.Наружные блоки по ТУ разещаются на кровле.
Как Вы думаете ,конкретно в этой ситуации самым правильным решением будет подобрать системукондиционирования помаксимальной эл. мощности ,которая дана в ТУ (там написано 40 Вт/м.кв на кондиционирование) ?
Или же на Ваш взгляд,есть более рациональный вариант,так сказать,золотая середина?

На 5000 м3/ч расход холода на вентиляцию 23 кВт при влажности 40% и 32 при 60% (это с учетом потерь холода на конденсацию влаги в наружном воздухе), 22 кВт от людей 150 чел по 150 Вт, и от освещения до 26 кВт 35 Вт/м2 плюс поступления через внутренние ограждения. Тут уже цифра получается от 80 кВт и выше. Похоже вам лучше запросить у заказчика электрическую нагрузку от освещения что-бы все как следует посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 16:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 15:36) *
не выдумывайте велосипед. у вас есть все исходные данные
110 кВт холода при потреблении 30 кВт электричества
выбрали кассеты с EER не менее 3,7, согласовали размещение внутренних и наружных блоков, трассы, дренаж с Заказчиком и забыли

Да Саша но с увеличение коэффициента EER уменьшается холодопроизводительность. а при EER минимум 3,7 у него порядка 10-15 блоков будет (смотря опят же какого производителя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.8.2011, 16:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(zenat @ 4.8.2011, 16:19) *
Да Саша но с увеличение коэффициента EER уменьшается холодопроизводительность. а при EER минимум 3,7 у него порядка 10-15 блоков будет (смотря опят же какого производителя)

хоть под конец рабочего дня улыбнул меня laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 16:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 16:22) *
хоть под конец рабочего дня улыбнул меня laugh.gif

Будем и далее старатся. надеюсь "улибнул" в хорошем смысле слова? и почему коеф. по холоду не дают на касетные системы а только дают по теплу? не вкурсе?
а про дельту т в нашем снипе они дают 2 град вне действия прямого воздействия приточной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 5.8.2011, 9:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 15:20) *
Попытался расчитать по i-d диаграме,получилось ,что на охлаждение приточного воздуха потребуется 16 кВт холода.воздухообмен в этом магазине "творцы" сего ТЦ рассчитывали исходя из подачи 6 м.куб вохдуха на 1 м.кв. площади ,вытяжка 6.6 м.куб. на м.кв(то есть +4490 и -4940).Я такого расчета пока не встречал ни в одной книге,которую довелось читать (дажу у Жуля Верна)..Может кто-нибудь пользовался таким методом?
И верно ли его использовать?Я считал кол-во людей исходя из условия "3.5 м.кв на человека" и вот когда я подошел с этими расчетами к знающим людям,они на меня посмотрели как персонажа из песни Н.Каменской и ПОтапа,и скзали что такоекол-во человек врядли даже 7 марта там будет.Посоветовали взять 30-35 человек для расчета.Наружные блоки по ТУ разещаются на кровле.
Как Вы думаете ,конкретно в этой ситуации самым правильным решением будет подобрать системукондиционирования помаксимальной эл. мощности ,которая дана в ТУ (там написано 40 Вт/м.кв на кондиционирование) ?
Или же на Ваш взгляд,есть более рациональный вариант,так сказать,золотая середина?


Я подобрала кое-какую литературку, гляньте, может поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DjVu_Document.pdf ( 610,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  _____.2.2_23_2009.____________________.pdf ( 171,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 5.8.2011, 13:43
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 15:09) *
Наружные блоки на кровле можно поставить. Если кровля не эксплуатируемая почему же не позволит. Не знаю с чего вы взяли что чем больше наружных блоков, тем меньше энергопотребление.


С того, что механики разной больше. И суммарная ее мощность больше.

Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 15:09) *
Я считаю что энергопотребление зависит от коэффициэнта эффективности, а не от количества блоков.


А я считаю, что реальный (не идеальный) кондиционер состоит не только из холодильной машины, а КПД компрессора реального кондиционера все же менее 100% smile.gif

Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 15:09) *
Мультизональные системы также собираются из нескольких наружных блоков, только стоят они в 3 раза дороже.


Угу. В моем варианте аж из трех (вместо восьми для Вашего варианта при сравнимой мощности).

Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 15:09) *
Почему у вас такой большой расход холода на вентиляцию 45 кВт? На 3000 м3/ч и охлаждении на 10 гр расход холода должен получитья 15-20 в зависимости от влажности приточного воздуха но никак не 45.


У меня вышло 18,5 при tн=35, фи=40% tв=20. Правда расход брался указанный топик-стартером 5000м3/ч (он задан строителями центра - от него не уйдешь).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 5.8.2011, 13:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(baron @ 5.8.2011, 13:43) *
У меня вышло 18,5 при tн=35, фи=40% tв=20. Правда расход брался указанный топик-стартером 5000м3/ч (он задан строителями центра - от него не уйдешь).

Tв=20? а не холодно ли это? может вы имели ввуду температуру притока? та даже если и да чтото непонял как у вас 18,5 кВт получилось. можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных