Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Групповое управление фанкойлами
Magashpaga
сообщение 3.8.2011, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый день. В проекте предполагается использовать двухтрубные фанкойлы в качестве приточек для обдува теплым воздухом окон в помещении бассейна. Кол-во фанкойлов-7шт. Схема -2трубы от котла к фанкойлам. Фанкойлы вертикальной скрытной установки, забор воздуха сбоку с улицы, подача вверх в помещение. Каким образом и какими средствами можно добиться группового управления фанкойлами (регулирование скоростей вентиляторов, потока теплоносителя, вкл./выкл. всех фанкойлов одновременно)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 73,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  2.png ( 97,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.8.2011, 16:09
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Больные на голову люди проектировали вентиляцию. Это приток, в бассейне его отключать - попасть на дорогой ремонт. Будь попроще, ставь ТРВ на теплоноситель по воздуху на каждый фанкойл, а ветиляторы с одного пускателя и через диммер, если получится. А ваще, поток воздуха зачем регулировать? Нафиг.

Сообщение отредактировал Ludvig - 3.8.2011, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 3.8.2011, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Посмотрите автоматику для фанкойлов Carel. У них есть возможность объединять фанкойлы в группы, где 1 master и несколько slave. Управление с одного пульта как 1 фанкойлом.
http://www.carelrussia.com/modellines.asp?id=4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 3.8.2011, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Есть предложение поставить трехходовой клапан не доходя до фанкойлов, т.е все фанкойлы настраиваются на одну скорость и больше не трогаються т.о. дуют все одинаково и неизменно, а клапан(один для всех) регулирует поток горячей воды посылая лишнее на обратку. Запорные винтили перед каждым фанкойлом, байпасную линию перед последним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.8.2011, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Вам каждый фанкойл нужно защищать от замерзания, стандартные контроллеры для фанкойлов этого, как правило, не умеют.
Согласен с Ludvig. Тому кто это придумал надо гвоздь в голову вбить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 3.8.2011, 17:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Прошу прощения за некомпетентность в данном вопросе, но почему теплообменник должен мерзнуть если по нему циркулирует горячая вода? И каким образом терморегулирующие вентили решают эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.8.2011, 18:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Потому что циркуляция может быть по ряду причин нарушена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.8.2011, 22:25
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Терморегулирующие вентили применяют в данном случае для регулирования т-ры воздуха после фенкойла. Существует проблема как замерзания воды в теплообменнике, так и отделка бассейна под сауну. С таким применением в теплообменник всегда поступает вода максимальной т-ры, а на выходе имеем воздух заданной т-ры. Исходить надо из того, если кому-то покажется жарко, то снижение т-ры теплоносителя приведет к замораживанию теплообиенника. При выключении обдува окон ТРВ будет поддерживать теплообменник в согретом состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.8.2011, 22:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Фанкойлы вообще не годятся для нагрева наружного воздуха. При его производительности по воздуху не хватит ни теплоносителя, ни поверхности теплообмена.
Делайте забор изнутри и прогревайте от 28 до 40*С - этого хватит, чтоб поднять температуру стекла выше точки росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 4.8.2011, 8:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А не проще и дешевле было бы поставить одну приточку с нормальной автоматикой и сделать разводку коробом с решетками? Может еще не поздно переиграть?
Или на худой конец сделать, как советует Jota. И используйте их в режиме тепловой завесы.Но гимороя больше. Семь вентиляторов вместо одного. Проводка по низу бассейна 220В тоже не есть хорошо.Все-таки повышенная влажность и есть угроза поражения эл.током.Это получается что фанкойлы должны быть во влагозащитном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 4.8.2011, 10:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Переделать не получится, уже оплачен именно такой вариант( с точки зрения дизайнаwink.gif). Фанкойлы в коробе из сэндвич, трубы и проводку тоже в какой нибудь короб спрячем. Разводку из воздуховодов владелец бассейна не хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 4.8.2011, 11:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



И чего, воздух с улицы брать быдете? Если да, то очень интересно посмотреть на расчеты для подбора фанкойла. Что-то сомневаюсь, что его мощности хватит, чтобы нагреть воздух зимой и как следстивие замерзший и разорванный калорифер фанкойла. И что с фильтрами на воздух? Их не будет.
А еще интересно,сколько проработают моторы при такой влажности и как быстро окислятся контакты. Правда если стоит осушитель воздуха, то может и обойдется. Но все-таки если бы проект пропускали через ростехнадзор,то он бы его точно завернул.
Если уж делаете как есть, то хотябы пускай фанкойлы забирают воздух из помещения, а не с улицы.

И чем интересно ваши фанкеойлы с трубами и проводкой зашитые в короб из сендвичпанелей будут смотреться лучше, чем воздушный короб от приточки, зашитый в эти же панели?
А что быдет,если кто-нибудь с разбегу плюхнется в бассейн и брызгами накроет ваши фанкойлы. Что-то я не видел фанкойлов со степенью защиты IP54-67.
Я бы голову оторвал таким проектировщикам.

Сообщение отредактировал Rus75 - 4.8.2011, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.8.2011, 11:53
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Типа не наше дело. Техноологи отвечают за всё и ответят. Нет возможности учиться на чужих ошибках, пусть учатся на своих. Бассейн, никого не затопит. Да я и сам близок к тому, чтобы сделать приточку в дом себе с лоджии. Интересны результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 4.8.2011, 12:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ну-ну.Пускай поэкспериментируют. Я уже видел один бассейн в дорогом коттедже на Рублевке. Горе- специалисты по ОВ воткнули самопальную автоматику на вентиляцию бассейна, в итоге из-за отсутсвия блокировки между приточкой и вытяжкой и остановке притчки по причине разрыва калорифера, вытяжка просто из-за разряжения умудрилась сорвать натяжной потолок,который стоит немерянных денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 4.8.2011, 13:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Осушители уже приехали (в смысле на склад). Морозы у нас не сильные. Фанкойлы наверно будут эти стоять FC 32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________Royal_Clima.pdf ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 4.8.2011, 14:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Какая у вас климатическая зона? Для Москвы нагреватель вашего фанкойла должен быть больше ~в три раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 4.8.2011, 14:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 4.8.2011, 15:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Впритык получается 5,59кВт у меня вышло.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 4.8.2011, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 4.8.2011, 16:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Ну вот. Не замерзнет значит ) Лучше помогите с управлением разобраться. Если допустим мы поставим один трехходовый клапан на всю систему, который зимой все время открыт, т.е. горячая вода бежит по трубам и греет фанкойлы, фанкойлы не мерзнут, воздух теплый вверх подают, когда же станет потеплее клапан пропустит теплоносителя поменьше. Реально ли это все? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 4.8.2011, 16:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Порекомендуйте вентили понадежнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 14.8.2011, 18:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Термостат защиты от замерзания по воздуху выключает двигатель, а по обратке? Тоже? Или только может клапан открыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2011, 23:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если забор с улицы, клапаны вообще не ставьте. Пусть всё время циркулирует, а включать-выключать только вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.8.2011, 7:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 14.8.2011, 19:16) *
Термостат защиты от замерзания по воздуху выключает двигатель, а по обратке? Тоже? Или только может клапан открыть?

И по обраткке и по воздуху - отключает двигатель закрывает воздушную заслонку и открывает клапан на полную.
Правда с клапаном действительно как-то стремно получается при уличном заборе воздуха. У термоэлектрического клапана очень большая инерционность. Пока он откроется меожет уже калорифер замерзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 15.8.2011, 8:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Если клапан не ставить, как регулировать температуру? Совсем без управления тоже как то стремно). Уменьшать температуру с котла если не так уж холодно и переключать скорости?


Если ставить термостат защиты по обратной воде, т.е. один сразу за последним калорифером, возможно ли выключить с его помощью все фанкойлы?(может с помощью дополнительных устройств) или обязательно на каждый ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.8.2011, 9:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 9:55) *
Если клапан не ставить, как регулировать температуру? Совсем без управления тоже как то стремно). Уменьшать температуру с котла если не так уж холодно и переключать скорости?


Если ставить термостат защиты по обратной воде, т.е. один сразу за последним калорифером, возможно ли выключить с его помощью все фанкойлы?(может с помощью дополнительных устройств) или обязательно на каждый ставить.

Возможно, что управлять либо погодозависимым контроллером температурой теплоносителя или скоростями вентилятора.
Насчет термостата по обратке, это так,дополнительная мера, а вот по воздуху обязательно, да и клапан воздушный на входе тоже.
Дело в том, что термостат на обратке давлольно инерционен. а вот капилярный2 по воздуху быстрее всего отработает аварийную ситуацию, и наверное лучшей реакцией будет отключение вентилятора и закрытие воздушного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 15.8.2011, 14:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Термостат+воздушный клапан на каждый аппарат...дороговато получается. Без клапанов то не обойдешся в любом случае, но может есть возможность обойтитись одним семисторным регулятором, который (подобранный в соответствии с непревышением амперов всех вентиляторов) получает сигнал от термостата (на котором задана температура, ниже которой - выключает вентилятор) и отключает все вентиляторы. фуу... выразил таки...

Сообщение отредактировал Magashpaga - 15.8.2011, 15:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 88,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.8.2011, 15:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 15:50) *
Термостат+воздушный клапан на каждый аппарат...дороговато получается. Без клапанов то не обойдешся в любом случае, но может есть возможность обойтитись одним семисторным регулятором, который (подобранный в соответствии с непревышением амперов всех вентиляторов) получает сигнал от термостата (на котором задана температура, ниже которой - выключает вентилятор) и отключает все вентиляторы. фуу... выразил таки...

Вы себе сами наделаете проблем. а потом пытаетесь их решить. Если бы вы брали воздух с самого бассейна, то не возникала бы проблема с угрозой заморозки, т.к. через калорифер шел бы всегда теплый воздух и не нужно не термостата, ни воздушного клапана для отсекания холодного воздуха.. У вас же в случае проблем с котлом или окалиной в трубке калорифера и минусовой температуре за бортом получаете лопнувший калорифер. И по этой причине придется ставить капилярный термостат на каждый калорифер.
И все из-за того, что вы не послушали, что вам говорили в начале. В итоге иет удородание проекта. Да и риск заморозки всегда остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 15.8.2011, 16:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Слушай не слушай, а от меня мало что зависит, проект не мой, уже в любом случае утвержденный, а от меня требуется подобрать автоматику, так что не ругайте. Задача такова. Подобрать фанкойлы( такие чтобы поместились в те самые короба что на рисунке), автоматику чтобы все это не замерзло, чтобы все фанкойлы регулировались с одного устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.8.2011, 7:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 15.8.2011, 17:04) *
Слушай не слушай, а от меня мало что зависит, проект не мой, уже в любом случае утвержденный, а от меня требуется подобрать автоматику, так что не ругайте. Задача такова. Подобрать фанкойлы( такие чтобы поместились в те самые короба что на рисунке), автоматику чтобы все это не замерзло, чтобы все фанкойлы регулировались с одного устройства.

Ну так какие проблемы? Не делайте забор воздуха с наружи, а все остальное как и в вашем проектке. Вставляете в ваши короба фанкойлы, но забор воздуха делаете из помещения ( не придется делать дырки наружу и ставить воздушные клапана в них. Далее делаете общий узел управления на все фанкойлы(например тот-же терморегулирующий клапан). С управлением вентилятором есть вариации. Можете жестко прицепить их на одну скорость ( все -равно фанкойл работает в режиме тепловой завесы), а можете сделать и с регулируемыми скоростями. думаю готовую автоматику нет смысла искать. Соберете простейший щит с переключателем на четыре положения (три скорости и откл) и защитными автоматами отходящих линий.
Если у вас баланс помещения по воздуху все-таки рассчитан на использование фанкойлов в качестве приточек, то и автоматику на каждый фанкойл придется прикручивать как на приточку, по крайней мере защиту, а это как минимум - воздушный клапан с пружинным приводом и капилярный термостат по воздуху на каждый фанкойл. регулировать наверное можно и калориферами в группе, поставив один узел на все фанкойлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 16.8.2011, 9:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Да, расчитан на баланс. В общем придется по колхозному, по одному обычному контактору и одному обычному термодатчику над каждым вентилятором, температуру только выставить какую для выключения надо расчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных