Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Групповое управление фанкойлами
Magashpaga
сообщение 18.8.2011, 13:15
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Согласен.
Вам спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 19.8.2011, 15:57
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Лед тронулся. Удалось таки уговорить руководство не применять фанкойлов.
Воздуховоды будут из палпира, тогда наверное гибкая вставка и заземление не нужно?
Если приточко на 3100 кубов(500мм высотой) уместится за потолком вообще хорошо, или две по 1700 куб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.8.2011, 18:29
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 19.8.2011, 16:57) *
Лед тронулся. Удалось таки уговорить руководство не применять фанкойлов.
Воздуховоды будут из палпира, тогда наверное гибкая вставка и заземление не нужно?
Если приточко на 3100 кубов(500мм высотой) уместится за потолком вообще хорошо, или две по 1700 куб.

Ура ну наконец-то здравый смусл восторжествовал. Гибкую вставку делают полюбому. Но это не связано с заземлением, а с передачей вибраций от установки к коробам.
Правда не знаю, что такое палпир, т.к. гугл по этому поводу молчит, но если воздуховод металлический, то требует обязательного заземления. http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t30696.html

Сообщение отредактировал Rus75 - 19.8.2011, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 19.8.2011, 19:00
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Вот посмотрите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 6,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 22.8.2011, 18:10
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Последние вопросы по автоматике.
1)Термостат защиты от замораживания по воздуху самостоятельно осуществляет свои функции (закрытие воздуш.клапана, открытие трехходового, выкл.вентилятора) т.е. температура устанавливается на самом термостате и исполняет все действия он сам.
2) Можно ли с помощью данного термостата регулировать температуру или для трехходового клапана нужен отдельный датчик и регулятор температуры?
3) Можно ли связать воздушный клапан непосредственно с вентилятором, т.е. при выключении вент. закрывается клапан, (без помощи термостата защиты замораживания по воздуху)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 23.8.2011, 14:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 22.8.2011, 19:10) *
Последние вопросы по автоматике.
1)Термостат защиты от замораживания по воздуху самостоятельно осуществляет свои функции (закрытие воздуш.клапана, открытие трехходового, выкл.вентилятора) т.е. температура устанавливается на самом термостате и исполняет все действия он сам.
2) Можно ли с помощью данного термостата регулировать температуру или для трехходового клапана нужен отдельный датчик и регулятор температуры?
3) Можно ли связать воздушный клапан непосредственно с вентилятором, т.е. при выключении вент. закрывается клапан, (без помощи термостата защиты замораживания по воздуху)

Конечно можно откатиться в автоматике приточки к 80-м годам, и сделать так, как вы написали. Но в настоящее время приточкой управляет контроллер. На него заводится информация от датчика наружной температуры, датчика температуры в канале (после калорифера), датчика или термостата температуры обратной воды из калорифера, термостата по воздуху. Как правило продавец/производитель приточной установки может поставить полный комплект автоматики.
В стандартном режиме регулирование температуры воздуха осуществляется по датчику температуры в канале при помощи регулировочного клапана сигналом 0-10В. В случае если поступает сигнал от термостата по воздуху или с датчика обратнки о недопустимо низкой температуре, то контроллер останавливает вентилятор, закрывает воздушную заслонк и открывает на полный проток регулирующий клапан.
Также при включении установки контроллер производит задержку на запуск вентилятора для прогрева калорифера. Сначала открывается на полную регулирующий клапан, затем через некторое время открывается воздушная заслонка и после этого запускается вентилятор.
Как я понимаю вы не очень дружите с автоматикой и с вентиляцией не особо в ладах. По этому найдиде хорошего ОВ-шника, который вам правильно подберет приточную установку, расчитает диаметры подводящих труб,циркуляционные насосы и параметры регулирующего клапана. Иначе потом будете удивляться, а почему это контроллер не может удержать температуру на выходе с заданной точностью и т.д.
Не совсем понятно, что у вас с теплоснабжением? Один единственный не особо серьезный котел без какого-либо резерва отапливает автономно все помещение? Как-то не солидно. Случись что с ним, то и разморозить помещение можно. Придете с утричка, а у вас разорванные калориферы приточек и каток вместо бассейна.

Сообщение отредактировал Rus75 - 23.8.2011, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 23.8.2011, 15:04
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Сейчас глянул повнимательнее, это даже не котел а электрический бойлер. Что-то мне еще не попадались такие решения по питанию приточки. Боюсь, что надолго его не хватит. Даже если рассчитать его мощность,чтобы он успевал нагревать воду до нужной температуры, то во первых будет мощность неслабенькая, во вторых бойлер будет работать в непрерывном режиме и тены выйдут довольно быстро из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 24.8.2011, 9:39
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(Rus75 @ 23.8.2011, 15:50) *
Конечно можно откатиться в автоматике приточки к 80-м годам, и сделать так, как вы написали. Но в настоящее время приточкой управляет контроллер. На него заводится информация от датчика наружной температуры, датчика температуры в канале (после калорифера), датчика или термостата температуры обратной воды из калорифера, термостата по воздуху. Как правило продавец/производитель приточной установки может поставить полный комплект автоматики.
В стандартном режиме регулирование температуры воздуха осуществляется по датчику температуры в канале при помощи регулировочного клапана сигналом 0-10В. В случае если поступает сигнал от термостата по воздуху или с датчика обратнки о недопустимо низкой температуре, то контроллер останавливает вентилятор, закрывает воздушную заслонк и открывает на полный проток регулирующий клапан.
Также при включении установки контроллер производит задержку на запуск вентилятора для прогрева калорифера. Сначала открывается на полную регулирующий клапан, затем через некторое время открывается воздушная заслонка и после этого запускается вентилятор.
Как я понимаю вы не очень дружите с автоматикой и с вентиляцией не особо в ладах. По этому найдиде хорошего ОВ-шника, который вам правильно подберет приточную установку, расчитает диаметры подводящих труб,циркуляционные насосы и параметры регулирующего клапана. Иначе потом будете удивляться, а почему это контроллер не может удержать температуру на выходе с заданной точностью и т.д.
Не совсем понятно, что у вас с теплоснабжением? Один единственный не особо серьезный котел без какого-либо резерва отапливает автономно все помещение? Как-то не солидно. Случись что с ним, то и разморозить помещение можно. Придете с утричка, а у вас разорванные калориферы приточек и каток вместо бассейна.

Благодарю за исчерпывающие ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 24.8.2011, 15:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Вопрос относительно необходимых размеров клорифера. С помощью каких формул можно вычислить площадь теплообмена если известно расход воздуха, температура входящей воды и теплопроизводительность при них. Может есть Excel файл или ссылка на данную тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.8.2011, 15:53
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Magashpaga @ 24.8.2011, 16:07) *
Вопрос относительно необходимых размеров клорифера. С помощью каких формул можно вычислить площадь теплообмена если известно расход воздуха, температура входящей воды и теплопроизводительность при них. Может есть Excel файл или ссылка на данную тему?

расчет довольно сложный, по этому сейчас многие ОВ-шники не сильно парятся, а отдают исходные данные производителям оборудования. У производителей есть специализированные программы, заточенные под их нее оборудование, и они сами подбирают необходимую конфигурацию. Автоматчики этим не занимаются(если конечно не приходится доказывать,что вентустановка работает неправильно по вине ОВ-шников), вам нужно в соседнюю ветку http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных