Защита приточной системы от протечек в калорифере |
|
|
|
4.8.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Добрый день, коллеги.
Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения. Как можно защитить приточку от такой неприятности?
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 9:01)  Добрый день, коллеги.
Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения. Как можно защитить приточку от такой неприятности? если есть возможность запаяйте калорифер пока еще не так холодно. если нет замените. замена 1,5-2 часа займет
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вопрос не в том как исправить, а как контролировать утечки. Есть ли какая-то автоматика?
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Вы считаете, что вода по воздуховодам дойдет до обслуживаемых помещений??
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
На одном из объектов уже дошла...
|
|
|
|
|
4.8.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Это из-за брузгоуноса что-ли? Очень короткая сеть, без подъема вверх, наверное... Проще предусмотреть контруклон и дренаж в нижней точке, как в случае с коденсатом. Как можно ближе к приточке. Каплеуловитель... Странно все это. А автоматика, принципе, есть конечно...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.8.2011, 10:14
|
|
|
|
|
4.8.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:01)  Добрый день, коллеги.
Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения. Как можно защитить приточку от такой неприятности? Вообще то негерметичность теплообменника просто так не возникает, если опрессовали при монтаже, он не должен теч. Скорее всего его разморозили. Вам нужно решить вопрос с защитой калорифера от размораживания. Тем не менее, если хотите выявлять такие утечки, сделайте после калорифера типа "приямка" в воздуховоде, подведите туда дренаж и датчик уровня воды. Но по моему мнению нужно устранять причину, а не бороться с последствиями.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых. Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет?
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 4.8.2011, 10:46
|
|
|
|
|
4.8.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:27)  Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых. Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет? вода может быть в случае если она не качественная (грязная, систему эксплуатируют не не чистят летом. помоему должны чистить раз в 2 года) начнет появлятся нарост а потом етот участок заморозится и лопнет. в случае неправильной работы автоматики закажите приточку с автоматикой у производителя. можете зделать типа приямка с дренажом как писалось ранее, но как по мне это мрак.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Похоже я не верно обозначаю суть проблемы. У меня вопрос как раз про ту самую автоматику, которая позволит отследить появление течи в калорифере. Делают ли её какие-либо производители приточек? Те, с которыми я работаю, такого не делают.
|
|
|
|
Гость_baron_*
|
4.8.2011, 13:42
|
Guest Forum

|
Можно было бы реализовать систему на датчиках расхода ТН, установив на входе в калорифер и на выходе и контроллера. Если расход на на выходе становится не равен расходу входящему - контроллер дает сигнал на ... да на что угодно, в принципе, например на оповещение оператора, это уже исходя из Ваших требований, что Вам надо.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(baron @ 4.8.2011, 14:42)  Можно было бы реализовать систему на датчиках расхода ТН, установив на входе в калорифер и на выходе и контроллера. Если расход на на выходе становится не равен расходу входящему - контроллер дает сигнал на ... да на что угодно, в принципе, например на оповещение оператора, это уже исходя из Ваших требований, что Вам надо. но это позволит отследить только достаточно крупную потерю?
|
|
|
|
Гость_baron_*
|
4.8.2011, 14:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 15:12)  но это позволит отследить только достаточно крупную потерю? Зависит от пределов измерения и точности датчиков. Если подобрать достаточно точные датчики, то хоть миллилитры ловите. Вы автоматчикам такое техзадание дайте - они сделают  Другой вопрос - убедить заказчика в необходимости такого узла.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
если можно выскажусь ИМХО. все намного проще: 1. каплеуловитель с поддоном (из поддона организованный отвод воды) 2. в нижней точке поддона - датчик протечки воды (см любую систему "антипотоп") от него хоть запуск сигнальных ракет
цена вопроса 100-200 долл
и еще: не забывать про потерю давления на каплеуловителе
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Попробуйте Гуглить датчики (устройства) протечек (ленточные, напольные). Как ими воспользоваться, думаю проблем не будет. Успехов.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Всем спасибо. Датчик протечек - наиболее приемлемый вариант.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 11:27)  Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых. Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет? при качественном оборудовании, грамотном проекте, правильном монтаже и квалифицированной эксплуатации, калориферы не текут. Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с 1. некачественным оборудованием 2. ошибками проектирования 3. ошибками монтажа 4. неправильная эксплуатация Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет Имейте ввиду, что если потечет по взрослому то никакие датчики не спасут от кипяточка под давлением. Если у Вас уж суперважный объект, сделайте уклон или отвод вверх, дренаж и у Вас вода не пойдет в воздуховод, в худшем случае вентилятор зальется, замкнет и автомат выбьет. А то получается что вместо того чтобы крышу качественно делать нужно датчики протечки ставить штоли. Цитата(baron @ 4.8.2011, 15:38)  Зависит от пределов измерения и точности датчиков. Если подобрать достаточно точные датчики, то хоть миллилитры ловите. Вы автоматчикам такое техзадание дайте - они сделают  Другой вопрос - убедить заказчика в необходимости такого узла. при изменении скорости потока, потери давления на теплообменнике могут изменяться и точные датчики начнут срабатывать
|
|
|
|
|
4.8.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Приняли решение в ТЗ на приточки включать датчик протечки под калорифером. Цена установки и сложность автоматики возрастает не сильно, а проблему водички вдуваемой в электропомещения решает.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 4.8.2011, 16:21
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
5.8.2011, 17:18
|
Guest Forum

|
Не решает - если появится небольшой свищ, то не знаю через какое время сработает датчик протечки, но уверен, что не малое кол-во воды до срабатывание датчика будет унесено воздухом. Ваш правильный вариант: Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 14:44)  если можно выскажусь ИМХО. все намного проще: 1. каплеуловитель с поддоном (из поддона организованный отвод воды) 2. в нижней точке поддона - датчик протечки воды (см любую систему "антипотоп") от него хоть запуск сигнальных ракет
цена вопроса 100-200 долл
и еще: не забывать про потерю давления на каплеуловителе + WAKO: Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с 1. некачественным оборудованием 2. ошибками проектирования 3. ошибками монтажа 4. неправильная эксплуатация Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет
Сообщение отредактировал Pitya - 5.8.2011, 17:19
|
|
|
|
|
5.8.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Pitya @ 5.8.2011, 18:18)  Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет Это ж кому и где такое послание писать надо?
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
8.8.2011, 9:13
|
Guest Forum

|
Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 20:58)  Это ж кому и где такое послание писать надо?  Если строят с "0" - в проекте + в проекте написать рекомендации к эксплуатации - хоть и нормы не требуют, но т.к. обьект повышенной опасности, лишним не будет.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Pitya @ 8.8.2011, 10:13)  Если строят с "0" - в проекте + в проекте написать рекомендации к эксплуатации - хоть и нормы не требуют, но т.к. обьект повышенной опасности, лишним не будет. Монтаж производить в соответствии со СНиП и по проекту - монтажники и так обязаны. Стандартная фраза. Обслуге - вопбще по фиг, что вы там напишите... Вопрос только в качестве проекта, добросовестности и квалификации исплнителей.
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
12.8.2011, 13:06
|
Guest Forum

|
Цитата(zaharov63 @ 8.8.2011, 10:54)  Обслуге - вопбще по фиг, что вы там напишите... Вопрос только в качестве проекта, добросовестности и квалификации исплнителей. Я так понимаю, что в слово "обслуга" вы вкладываете понятие - дворник дядя Вася, с сантехником работягой-алкашем Мыколой. Я тоже встречал такую "обслугу". Я имею ввиду, что в проекте можно, и в данном случае, нужно прописать рекомендации по эксплуатации (вид работ, периодичность, предупреждения и т.д.) и поверте нормальной "обслуге" вы сделаете боольшую пользу, потому что могут люди в обслуживающем персонале могут быть хоть отвественными, но не иметь соот. квалификации. Зачем ремонтирвоать, если можно предупредить поломку.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Под "обслугой" я подразумеваю - обслуживающий персонал, ничег более. Кстати, и себя по большей части отношу к этой категории. Авы сами себе отчасти противоречите: Цитата(Pitya @ 12.8.2011, 13:06)  Я так понимаю, что в слово "обслуга" вы вкладываете понятие - дворник дядя Вася, с сантехником работягой-алкашем Мыколой. люди в обслуживающем персонале могут быть хоть отвественными, но не иметь соот. квалификации. Вернемся к "первоисточнику" Цитата(Pitya @ 5.8.2011, 17:18)  + WAKO: Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с 1. некачественным оборудованием 2. ошибками проектирования 3. ошибками монтажа 4. неправильная эксплуатация Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет Что писать? Что бы покупали качественное обоудование, производили качественный монтаж, правильно эксплуатировали, проявляли "особую бдительность"? Проект после сдачи объекта будет пылиться в архиве, или вы думаете у слесаря это "настольная книга"? Если случится чудо, что-то может перекочевать в инструкцию по эксплуатации, которая также осядет на полке. Но дело даже не в этом: в данном случае и писать нечего...
|
|
|
|
|
13.8.2011, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
А можете обрисовать ситуацию вцелом: какие блоки включены в приточную установку?(охладитель, увлажнитель и др.) стоит ли кондиционер в помещении? в какой период года на Вашем конкретном объекте наблюдалась проблема?
Мысль конечно бредовая, но вдруг это конденсат?
|
|
|
|
|
13.8.2011, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
конденсат - запросто! почти всегда сифоны ставят неправильно и не заполняют их водой. как результат - конденсат внутри накапливается и начинает выносить в секцию вентилятора. в воздуховод как-то не видел, но секции все ржавые внутри -100%
|
|
|
|
|
13.8.2011, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(zaharov63 @ 12.8.2011, 16:14)  Под "обслугой" я подразумеваю - обслуживающий персонал, ничег более. Кстати, и себя по большей части отношу к этой категории. Авы сами себе отчасти противоречите:
Вернемся к "первоисточнику"
Что писать? Что бы покупали качественное обоудование, производили качественный монтаж, правильно эксплуатировали, проявляли "особую бдительность"? Проект после сдачи объекта будет пылиться в архиве, или вы думаете у слесаря это "настольная книга"? Если случится чудо, что-то может перекочевать в инструкцию по эксплуатации, которая также осядет на полке. Но дело даже не в этом: в данном случае и писать нечего... Моя фраза "Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет" это конечно шутка в ответ на вопрос автора: "И это прописать в техтребованиях на приточку?" Система, выполненная и эксплуатируемая с соблюдением норм и правил не нуждается в датчиках протечки, если рассчитывать на то что работы будут выполняться с нарушениями и отступлениями, то в таком случае и защита от протечек может несработать, сломаться, отключиться и т.п., и нужно будет делать систему контроля работы системы защиты от протечек, сигнализацию работы системы контроля работы системы защиты от протечек и так до бесконечности, но все равно это все может несработать т.к. смонтировано некачественно и не обслуживается вовсе. Еще раз повторюсь, если разморозите калорифер то никакие датчики не спасут - будет хлестать кипятком мама не горюй, зальет все нафиг не успеете проснуться, кроме того при разморозке рвутся калачи и вода польется в помещение где находится вентустановка а не в воздуховод, а датчики протечки в этом случае не сработают. Если у Вас уж суперважный объект, сделайте уклон воздуховода или отвод вверх, и у Вас вода гарантировано не пойдет в воздуховод, в худшем случае вентилятор зальется, замкнет и автомат выбьет.
|
|
|
|
|
13.8.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 14:04)  Похоже я не верно обозначаю суть проблемы. У меня вопрос как раз про ту самую автоматику, которая позволит отследить появление течи в калорифере. Делают ли её какие-либо производители приточек? Те, с которыми я работаю, такого не делают. И те, которые с Вами не работают, тоже не заморачиваются такими вопросами, уж поверьте. Вам выше уже подробнейшим образом описали причины возникновения и способы предотвращения свищей. Никто в здравом уме приямков с дренажем также в приточках не проектирует.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 9:03)  Мысль конечно бредовая, но вдруг это конденсат? Зимой образовалась течь в калорифере. Дня 3 ориентировочно текло. Обнаружили когда в обслуживаемое помещение (на электрощиты) из воздуховодов стала поступать водичка. Так что решение с датчиком протечек имеет вполне себе здравое обоснование.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Gruz1709 @ 17.8.2011, 15:05)  Зимой образовалась течь в калорифере. Дня 3 ориентировочно текло. Обнаружили когда в обслуживаемое помещение (на электрощиты) из воздуховодов стала поступать водичка. Так что решение с датчиком протечек имеет вполне себе здравое обоснование. Вам, кажется, выше задавали вопрос о наличии термостата и защиты от замерзания. Вы так и не ответили, насколько я вижу. Кроме того, любой нормальный производитель предусматривает водяной затвор для конденсата в своих приточках при наличии секции охлаждения. Если у Вас нет такой секции, - ставьте пустышку с сифоном. Но об этом Вам тоже писали выше. Изобретать датчики для регистрации собственного брака... просто смешно, не находите ли? -Это в том случае, если у Вас именно случай брака, а не разгильдяйства.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|