Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита приточной системы от протечек в калорифере
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Добрый день, коллеги.

Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения.
Как можно защитить приточку от такой неприятности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 9:01) *
Добрый день, коллеги.

Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения.
Как можно защитить приточку от такой неприятности?

если есть возможность запаяйте калорифер пока еще не так холодно. если нет замените. замена 1,5-2 часа займет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Вопрос не в том как исправить, а как контролировать утечки. Есть ли какая-то автоматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.8.2011, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Вы считаете, что вода по воздуховодам дойдет до обслуживаемых помещений??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 9:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



На одном из объектов уже дошла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 4.8.2011, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Это из-за брузгоуноса что-ли? Очень короткая сеть, без подъема вверх, наверное... Проще предусмотреть контруклон и дренаж в нижней точке, как в случае с коденсатом. Как можно ближе к приточке. Каплеуловитель... Странно все это. А автоматика, принципе, есть конечно...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.8.2011, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 4.8.2011, 10:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:01) *
Добрый день, коллеги.

Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения.
Как можно защитить приточку от такой неприятности?

Вообще то негерметичность теплообменника просто так не возникает, если опрессовали при монтаже, он не должен теч. Скорее всего его разморозили. Вам нужно решить вопрос с защитой калорифера от размораживания.
Тем не менее, если хотите выявлять такие утечки, сделайте после калорифера типа "приямка" в воздуховоде, подведите туда дренаж и датчик уровня воды.
Но по моему мнению нужно устранять причину, а не бороться с последствиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 10:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых.
Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет?

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 4.8.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 12:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:27) *
Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых.
Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет?

вода может быть в случае если она не качественная (грязная, систему эксплуатируют не не чистят летом. помоему должны чистить раз в 2 года) начнет появлятся нарост а потом етот участок заморозится и лопнет.
в случае неправильной работы автоматики
закажите приточку с автоматикой у производителя.
можете зделать типа приямка с дренажом как писалось ранее, но как по мне это мрак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 13:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Похоже я не верно обозначаю суть проблемы.
У меня вопрос как раз про ту самую автоматику, которая позволит отследить появление течи в калорифере. Делают ли её какие-либо производители приточек? Те, с которыми я работаю, такого не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 13:42
Сообщение #11





Guest Forum






Можно было бы реализовать систему на датчиках расхода ТН, установив на входе в калорифер и на выходе и контроллера. Если расход на на выходе становится не равен расходу входящему - контроллер дает сигнал на ... да на что угодно, в принципе, например на оповещение оператора, это уже исходя из Ваших требований, что Вам надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 14:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(baron @ 4.8.2011, 14:42) *
Можно было бы реализовать систему на датчиках расхода ТН, установив на входе в калорифер и на выходе и контроллера. Если расход на на выходе становится не равен расходу входящему - контроллер дает сигнал на ... да на что угодно, в принципе, например на оповещение оператора, это уже исходя из Ваших требований, что Вам надо.

но это позволит отследить только достаточно крупную потерю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 14:38
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 15:12) *
но это позволит отследить только достаточно крупную потерю?


Зависит от пределов измерения и точности датчиков. Если подобрать достаточно точные датчики, то хоть миллилитры ловите. Вы автоматчикам такое техзадание дайте - они сделают smile.gif Другой вопрос - убедить заказчика в необходимости такого узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.8.2011, 14:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



если можно выскажусь
ИМХО. все намного проще:
1. каплеуловитель с поддоном (из поддона организованный отвод воды)
2. в нижней точке поддона - датчик протечки воды (см любую систему "антипотоп") от него хоть запуск сигнальных ракет

цена вопроса 100-200 долл

и еще: не забывать про потерю давления на каплеуловителе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.8.2011, 14:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Попробуйте Гуглить датчики (устройства) протечек (ленточные, напольные). Как ими воспользоваться, думаю проблем не будет. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 16:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Всем спасибо.
Датчик протечек - наиболее приемлемый вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 4.8.2011, 16:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 11:27) *
Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос в проектировании новых.
Вот заказываю я приточную установку и мне нужно обеспечить отсутствие воды в воздуховоде. Получается что надо делать приямок и там датчик уровня? И это прописать в техтребованиях на приточку? Других вариантов нет?

при качественном оборудовании, грамотном проекте, правильном монтаже и квалифицированной эксплуатации, калориферы не текут.
Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с
1. некачественным оборудованием
2. ошибками проектирования
3. ошибками монтажа
4. неправильная эксплуатация
Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет
Имейте ввиду, что если потечет по взрослому то никакие датчики не спасут от кипяточка под давлением.
Если у Вас уж суперважный объект, сделайте уклон или отвод вверх, дренаж и у Вас вода не пойдет в воздуховод, в худшем случае вентилятор зальется, замкнет и автомат выбьет.

А то получается что вместо того чтобы крышу качественно делать нужно датчики протечки ставить штоли.

Цитата(baron @ 4.8.2011, 15:38) *
Зависит от пределов измерения и точности датчиков. Если подобрать достаточно точные датчики, то хоть миллилитры ловите. Вы автоматчикам такое техзадание дайте - они сделают smile.gif Другой вопрос - убедить заказчика в необходимости такого узла.

при изменении скорости потока, потери давления на теплообменнике могут изменяться и точные датчики начнут срабатывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 16:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Приняли решение в ТЗ на приточки включать датчик протечки под калорифером. Цена установки и сложность автоматики возрастает не сильно, а проблему водички вдуваемой в электропомещения решает.

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 4.8.2011, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 5.8.2011, 17:18
Сообщение #19





Guest Forum






Не решает - если появится небольшой свищ, то не знаю через какое время сработает датчик протечки, но уверен, что не малое кол-во воды до срабатывание датчика будет унесено воздухом.
Ваш правильный вариант:

Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 14:44) *
если можно выскажусь
ИМХО. все намного проще:
1. каплеуловитель с поддоном (из поддона организованный отвод воды)
2. в нижней точке поддона - датчик протечки воды (см любую систему "антипотоп") от него хоть запуск сигнальных ракет

цена вопроса 100-200 долл

и еще: не забывать про потерю давления на каплеуловителе

+ WAKO:
Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с
1. некачественным оборудованием
2. ошибками проектирования
3. ошибками монтажа
4. неправильная эксплуатация
Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет

Сообщение отредактировал Pitya - 5.8.2011, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.8.2011, 20:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Pitya @ 5.8.2011, 18:18) *
Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет

Это ж кому и где такое послание писать надо? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 8.8.2011, 9:13
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 20:58) *
Это ж кому и где такое послание писать надо? mellow.gif

Если строят с "0" - в проекте + в проекте написать рекомендации к эксплуатации - хоть и нормы не требуют, но т.к. обьект повышенной опасности, лишним не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.8.2011, 10:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Pitya @ 8.8.2011, 10:13) *
Если строят с "0" - в проекте + в проекте написать рекомендации к эксплуатации - хоть и нормы не требуют, но т.к. обьект повышенной опасности, лишним не будет.

Монтаж
производить в
соответствии
со СНиП и
по проекту
- монтажники и так обязаны.
Стандартная фраза.
Обслуге - вопбще по фиг, что вы там напишите...
Вопрос только в качестве проекта,
добросовестности и квалификации исплнителей.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 12.8.2011, 13:06
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 8.8.2011, 10:54) *
Обслуге - вопбще по фиг, что вы там напишите...
Вопрос только в качестве проекта,
добросовестности и квалификации исплнителей.

Я так понимаю, что в слово "обслуга" вы вкладываете понятие - дворник дядя Вася, с сантехником работягой-алкашем Мыколой. Я тоже встречал такую "обслугу".
Я имею ввиду, что в проекте можно, и в данном случае, нужно прописать рекомендации по эксплуатации (вид работ, периодичность, предупреждения и т.д.) и поверте нормальной "обслуге" вы сделаете боольшую пользу, потому что могут люди в обслуживающем персонале могут быть хоть отвественными, но не иметь соот. квалификации.
Зачем ремонтирвоать, если можно предупредить поломку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.8.2011, 15:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Под "обслугой" я подразумеваю - обслуживающий персонал, ничег более. Кстати, и себя по большей части отношу к этой категории.
Авы сами себе отчасти противоречите:
Цитата(Pitya @ 12.8.2011, 13:06) *
Я так понимаю, что в слово "обслуга" вы вкладываете понятие - дворник дядя Вася, с сантехником работягой-алкашем Мыколой.
люди в обслуживающем персонале могут быть хоть отвественными, но не иметь соот. квалификации.


Вернемся к "первоисточнику"
Цитата(Pitya @ 5.8.2011, 17:18) *
+ WAKO:
Вода в воздуховоде это аварийная ситуация, связанная с
1. некачественным оборудованием
2. ошибками проектирования
3. ошибками монтажа
4. неправильная эксплуатация
Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет

Что писать? Что бы покупали качественное обоудование, производили качественный монтаж, правильно эксплуатировали, проявляли "особую бдительность"?
Проект после сдачи объекта будет пылиться в архиве, или вы думаете у слесаря это "настольная книга"? Если случится чудо, что-то может перекочевать в инструкцию по эксплуатации, которая также осядет на полке. Но дело даже не в этом: в данном случае и писать нечего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 13.8.2011, 8:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



А можете обрисовать ситуацию вцелом: какие блоки включены в приточную установку?(охладитель, увлажнитель и др.) стоит ли кондиционер в помещении? в какой период года на Вашем конкретном объекте наблюдалась проблема?

Мысль конечно бредовая, но вдруг это конденсат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 13.8.2011, 8:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



конденсат - запросто! почти всегда сифоны ставят неправильно и не заполняют их водой. как результат - конденсат внутри накапливается и начинает выносить в секцию вентилятора. в воздуховод как-то не видел, но секции все ржавые внутри -100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 13.8.2011, 20:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(zaharov63 @ 12.8.2011, 16:14) *
Под "обслугой" я подразумеваю - обслуживающий персонал, ничег более. Кстати, и себя по большей части отношу к этой категории.
Авы сами себе отчасти противоречите:


Вернемся к "первоисточнику"

Что писать? Что бы покупали качественное обоудование, производили качественный монтаж, правильно эксплуатировали, проявляли "особую бдительность"?
Проект после сдачи объекта будет пылиться в архиве, или вы думаете у слесаря это "настольная книга"? Если случится чудо, что-то может перекочевать в инструкцию по эксплуатации, которая также осядет на полке. Но дело даже не в этом: в данном случае и писать нечего...

Моя фраза "Напишите чтоб все делали правильно и проблем не будет" это конечно шутка в ответ на вопрос автора:
"И это прописать в техтребованиях на приточку?"
Система, выполненная и эксплуатируемая с соблюдением норм и правил не нуждается в датчиках протечки, если рассчитывать на то что работы будут выполняться с нарушениями и отступлениями, то в таком случае и защита от протечек может несработать, сломаться, отключиться и т.п., и нужно будет делать систему контроля работы системы защиты от протечек, сигнализацию работы системы контроля работы системы защиты от протечек и так до бесконечности, но все равно это все может несработать т.к. смонтировано некачественно и не обслуживается вовсе.
Еще раз повторюсь, если разморозите калорифер то никакие датчики не спасут - будет хлестать кипятком мама не горюй, зальет все нафиг не успеете проснуться, кроме того при разморозке рвутся калачи и вода польется в помещение где находится вентустановка а не в воздуховод, а датчики протечки в этом случае не сработают.
Если у Вас уж суперважный объект, сделайте уклон воздуховода или отвод вверх, и у Вас вода гарантировано не пойдет в воздуховод, в худшем случае вентилятор зальется, замкнет и автомат выбьет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 13.8.2011, 22:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 14:04) *
Похоже я не верно обозначаю суть проблемы.
У меня вопрос как раз про ту самую автоматику, которая позволит отследить появление течи в калорифере. Делают ли её какие-либо производители приточек? Те, с которыми я работаю, такого не делают.

И те, которые с Вами не работают, тоже не заморачиваются такими вопросами, уж поверьте.
Вам выше уже подробнейшим образом описали причины возникновения и способы предотвращения свищей. Никто в здравом уме приямков с дренажем также в приточках не проектирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.8.2011, 14:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 9:03) *
Мысль конечно бредовая, но вдруг это конденсат?

Зимой образовалась течь в калорифере. Дня 3 ориентировочно текло. Обнаружили когда в обслуживаемое помещение (на электрощиты) из воздуховодов стала поступать водичка.
Так что решение с датчиком протечек имеет вполне себе здравое обоснование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.8.2011, 18:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Gruz1709 @ 17.8.2011, 15:05) *
Зимой образовалась течь в калорифере. Дня 3 ориентировочно текло. Обнаружили когда в обслуживаемое помещение (на электрощиты) из воздуховодов стала поступать водичка.
Так что решение с датчиком протечек имеет вполне себе здравое обоснование.

Вам, кажется, выше задавали вопрос о наличии термостата и защиты от замерзания.
Вы так и не ответили, насколько я вижу.
Кроме того, любой нормальный производитель предусматривает водяной затвор для конденсата в своих приточках при наличии секции охлаждения. Если у Вас нет такой секции, - ставьте пустышку с сифоном.
Но об этом Вам тоже писали выше.
Изобретать датчики для регистрации собственного брака... просто смешно, не находите ли? -Это в том случае, если у Вас именно случай брака, а не разгильдяйства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных