Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция в в гардеробной химзавода, общеобменка и вытяжка от шкафов с одеждой
osy3
сообщение 4.8.2011, 12:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел).
Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?


Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой??

Сообщение отредактировал osy3 - 4.8.2011, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 5.8.2011, 6:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



мдя...нихто не проектирует больше ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.8.2011, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(osy3 @ 4.8.2011, 13:49) *
Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел).
Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?


Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой??

Может начать с того какие вещества могут оседать на одежде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 5.8.2011, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.8.2011, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не уверен,что вас устроит, но в белорусскому нормативе "Административные и бытовые здания"
- что касаемо отношения к химпроизводствам есть:
"Производственные процессы с резко выраженными вредными факторами, вызывающие загрязнение веществами I и II классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом" - требуется "искусственная вентиляция мест хранения спецодежды".
Ну и там же далее по по объему удаляемого воздуха:
"Объем воздуха, удаляемого из шкафов с искусственной вентиляцией (в соответствии с таблицей 3), должен быть не менее 25 м3/ч для каждого отделения шкафа. Для удаления воздуха из шкафов следует предусматривать отдельную вытяжную систему с механическим побуждением..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 5.8.2011, 10:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Ага, мне выдали старый проект по этим помещениям, там как раз по 25 кубов удаляется из шкафа. А в новых нормах этого нет. Толи посчитали, что итак все знают, то ли счас по-другому...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.8.2011, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(osy3 @ 5.8.2011, 10:17) *
Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться.

Где написано не в курсе. Это предположение. Любой расход, берется обосновано. Раз это химзавод, вентиляция скорее всего, должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во.
Если все не настолько серьезно, тогда по СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.8.2011, 14:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2011, 14:59) *
... должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во.

Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли? smile.gif
"не менее 25 кубов" взяли не с потолка и этого количества вполне достаточно и разумно... Прикиньте объем шкафа этого. Будет вам и ПДК, и НКПРП, и НКПВ.... Если только в карманах чего химики не оставили... biggrin.gif

Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.8.2011, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 5.8.2011, 14:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



да уж)))
спасибо, ...остановлюсь на 25 кубах со шкафа(местно) и приточно-вытяжная общеобменка 5/5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.8.2011, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 15:14) *
Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли? smile.gif

упс. шкафчик то я и не приметил. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных