> расчёт ливневой канализации, какой смысл в очистных сооружениях?
AlexCivilEng
сообщение 5.8.2011, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Коллеги у меня такой вот вопрос при расчёте ливнёвке по СНиП 2.04.03-85

Расход дождевых вод qr, л/с
далее этот расход поступает на очистные и расчитываем его учитывая время прохождения воды по трубым п.2.19. Значения коэффициента β следует определять по табл. 11.


Расчётный расход дождевых вод qcal=Ω*β*qr
в итоге на очистные приходит меньший объём

Собственно вопрос-почему для уменьшения очистных сооружений вводят воправочные коэф-ты К1,К2

Расчётный расход воды поступающий на очистку qоч=qcal*K1*K2 “Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85”
выходит что часть стоков сбрасывается на рельеф без очистки ?
тогда какой смысл в очистных сооружениях????????

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 5.8.2011, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



оу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2011, 9:49
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AlexCivilEng @ 5.8.2011, 10:29) *
выходит что часть стоков сбрасывается на рельеф без очистки ?
тогда какой смысл в очистных сооружениях????????

Конечно. СНиП требует очистки 70% годового объема дождевых вод. С этой цифрой можно спорить, но она есть в нормативном документе.
Насколько все эти коэффициенты из пособия коррелируют с 70% - тоже вопрос спорный, что обсуждалось на форуме и поиском легко находится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 5.8.2011, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



или же вообще п7 пособия к снип применимо только для пром предприятий?

andrey R

Укажи пож-та пунтк снипа в кот-м снип требует 70 % очистки стоков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2011, 10:19
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AlexCivilEng @ 5.8.2011, 11:16) *
пунтк снипа в кот-м снип требует 70 % очистки стоков!

1.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 9.8.2011, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Цитата(AlexCivilEng @ 5.8.2011, 14:16) *
или же вообще п7 пособия к снип применимо только для пром предприятий?

Любопытный кстати вопросик, иной методы с разделением стока я не встречал, справедливо ли пользоваться ей если вообще предприятий на территории нет?

" Расчётный расход дождевых вод qcal=Ω*β*qr "
А Ω - это что такое?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 9.8.2011, 12:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



[quote name='AlexCivilEng' post='673935' date='5.8.2011, 13:29']Коллеги у меня такой вот вопрос при расчёте ливнёвке по СНиП 2.04.03-85

Расчётный расход дождевых вод qcal=Ω*β*qr
в итоге на очистные приходит меньший объём

Собственно вопрос-почему для уменьшения очистных сооружений вводят воправочные коэф-ты К1,К2

[quote]

Меньший объём приходит на очистные из-за коэффициентов К1 и К2 а не из за β. Так как β необходимо вставлять в формулу расчетного расхода дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей . А в формулу с коэффициентами К1,К2 на очистку идет расход qr, л/с.

Сообщение отредактировал KaktuS - 9.8.2011, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных