> Подключение датчика Pt100 к ПЛК ОВЕН-160, Как это сделать ?
Sergey_12345
сообщение 5.8.2011, 18:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Уважаемые форумчане ! Подскажите "чайнику", как подключить этот датчик. На форуме ОВЕН не хотят отвечать (да же не регистрируют).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.8.2011, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Новые методы раскрутки продукции фирмы г"Овен"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.8.2011, 20:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Отвечу и здесь. Судя по дукументации:

http://www.owen.ru/uploads/rie_plk160.pdf

Только через нормирующий преобразователь. "Овен" и тут облажались с очередной поделкой. Нет транзисторных выходов - только реле. Аналоговый вход не универсальный. Т.е. мимо сферы ЖКХ, в которую они так активно лезут, они опять пролетели. Ждем контроллера "Модус":



Хорошо хоть его разрабатывают немцы:

http://www.hesch.de/index.php?id=199&L=1

А не бракоделы из г"Овен".

Сообщение отредактировал Abysmo - 5.8.2011, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 5.8.2011, 21:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



За ссылку - спасибо, но проще купить датчики с выходом 4-20 ма. ОВЕН в своем стиле - много г..., зато дешево. за последние 7 лет ничего не поменялось - "пользователь идет лесом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 5.8.2011, 22:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Странно.
На форуме столько человек зарегистрировано...
Я 2 года там же...
На все вопросы отвечают оперативно!
И зря Вы на их продукцию уж так напали.
ПЛК-63 неплохой контроллер.
А на их приборы (ТРМ-12, ТРМ-212, УКТ-38 и др.) я 3 котла ДЕ-25 перевел (вместо старой советской автоматики) 2 года назад.
И множество других агрегатов.
Ни одного отказа.
Не надо путать то, что было раньше и что есть сейчас.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 5.8.2011, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 5.8.2011, 22:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Вы когда покупали контроллер, читали, что он работает только с унифицированными аналоговыми входными сигналами?
Если читали, тогда откуда такие вопросы?
Покупайте нормирующий преобразователь НПТ из РТ-100 в 4...20 мА.
Есть ПЛК и с универсальными входами для всех возможных типов датчиков (термопар, термометров сопротивлений) и унифицированных сигналов.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 5.8.2011, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 5.8.2011, 22:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Я, лично, НИЧЕГО не покупал. Тот, кто это сделал - попал, это очевидно. Вопрос - как "разрулить" ситуацию с наименьшими потерями в деньгах. Всего два датчика - внешней температуры и канальный. Вариант с делителем 24В весьма прост, но требует сертификации. Отсюда и проблема, точнее, из-за жадности Зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 6.8.2011, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



какой такой делитель 24В?
А вы знаете допустимый ток через датчик Pt100?
Поинтересуйтесь на досуге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 7.8.2011, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(Sergey_12345 @ 5.8.2011, 23:33) *
Я, лично, НИЧЕГО не покупал. Тот, кто это сделал - попал, это очевидно. Вопрос - как "разрулить" ситуацию с наименьшими потерями в деньгах. Всего два датчика - внешней температуры и канальный. Вариант с делителем 24В весьма прост, но требует сертификации. Отсюда и проблема, точнее, из-за жадности Зака.



Да, в принципе, ничего супер дорогого и сложного в Вашем случае нет.
Есть прекрасно зарекомендовавшие себя в работе нормирующие измерительные преобразователи фирмы "КонтрАвт".

В Вашем случае, нужен преобразователь:

ПСТ ( указать диапазон измеряемых температур, например, 0\100 ) - Pt100.

Стоимость его 708 рублей.

Овеновские ( и преобразователи многих других фирм) преобразователи намного дороже (я в работе, лично, не проверял).

У меня на котлах 4 штуки "КонтрАвтовских" ПСТ (0\300) - Pt100 применяется - никаких проблем. Я их не стал монтировать прямо в датчик, как это предусмотрено заводом, а разместил рядом - в отдельной коробке. Всё работает отлично. И цена привлекательная. Вот ссылка:

http://www.contravt.ru/?id=6895

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 7.8.2011, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 8.8.2011, 9:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Большое спасибо всем, вопрос решен, тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных