Добрый день, уважаемые специалисты. Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома. По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво. Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного" Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор? Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проекту
Благодарю.
|
|
|
|
|
7.8.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22)  Добрый день, уважаемые специалисты. Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома. По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво. Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного" Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор? Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проекту
Благодарю. (меланхолично) За новые законы надо платить. Кто заказчик? Вообще - сочувствую. Перемена идеологии вентиляции влечет офигительные конструктивные проблемы.
|
|
|
|
|
7.8.2011, 9:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22)  Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного" Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники.
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 7.8.2011, 10:54)  Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники. Вы посмеиваетесь, Вано, а у коллеги - горе. Ему менять всю топологию отверстий в перекрытиях. С угрозой закачуривания в бетон злым заказчиком.
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
У меня через день такое горе, только юмор и спасает. Если по теме - автор замечания от кого? От СЭС или Госэкспертизы? Или еще от кого?
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199

|
10 кратный воздухообмен еще не самое дорогое, приток должен быть стерильным и кондиционированным, воздуховоды из нержавейки. Ну а заказчикам-бюджетникам суммы как правило по барабану, не из своего же кармана платят.
Сообщение отредактировал IngTGV - 7.8.2011, 16:56
|
|
|
|
|
7.8.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(sovet @ 7.8.2011, 0:22)  Добрый день, уважаемые специалисты. Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома. По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво. Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного" Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор? Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проекту
Благодарю. Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б" В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 " Цитата 6.11. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты класса А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными. В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром
|
|
|
|
|
8.8.2011, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43882

|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 7.8.2011, 22:38)  Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б" В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 " Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными. В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром Благодарю. Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно. Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию. Поделитесь мнением.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(sovet @ 8.8.2011, 12:58)  Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию. Поделитесь мнением. По какому уму? И какая же у вас переточная решётка на 10 крат? У вас коридор чище чем послеродовая? Как же с принципом движения воздуха из чистого в грязное? И последнее, Вы решаете не абстрактную задачу, а то, что касается здоровья и жизни людей.....
|
|
|
|
|
8.8.2011, 15:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(sovet @ 8.8.2011, 13:58)  Благодарю. Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно. Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.
Поделитесь мнением. Ловите мнение. Делайте приток в палату через НЕРА. Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение. Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г. А у Вас Б значит НЕРА.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(Vano @ 8.8.2011, 17:50)  Ловите мнение. Делайте приток в палату через НЕРА. Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение. Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г. А у Вас Б значит НЕРА. Зачем в обычную палату HEPA? В послеродовую, реанимационную и тд с классом чистоты А и Б нужен HEPA. Причем для класса А желательно ламинарный потолок над операционным столом или над койкой в реанимационной палате класса А.
|
|
|
|
|
9.8.2011, 14:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 8.8.2011, 22:15)  Зачем в обычную палату HEPA? . Не зачем. Читаем первый пост автора. Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22)  Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного" Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
|
|
|
|
|
9.8.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(Vano @ 9.8.2011, 16:20)  Не зачем. Читаем первый пост автора. Автору надо писать конкретно с какими помещениями у него есть вопросы. В родильном отделении куча разных помещений: платы(до родов), родовые залы, операционные, реанимационные, послеродовые палаты, палаты врачей, лаборатории, процедурные, ЦСО, и многое другое.
|
|
|
|
|
  |