> Родильный дом по новому СанПиН
sovet
сообщение 6.8.2011, 22:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43882



Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.8.2011, 9:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.

(меланхолично)
За новые законы надо платить.
Кто заказчик?
Вообще - сочувствую. Перемена идеологии вентиляции влечет офигительные конструктивные проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.8.2011, 9:54
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"

Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.8.2011, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vano @ 7.8.2011, 10:54) *
Логично, раньше окна открывали через них с отцами общались, теперь мобильники.

Вы посмеиваетесь, Вано, а у коллеги - горе. Ему менять всю топологию отверстий в перекрытиях. С угрозой закачуривания в бетон злым заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.8.2011, 16:01
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У меня через день такое горе, только юмор и спасает.
Если по теме - автор замечания от кого? От СЭС или Госэкспертизы?
Или еще от кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 7.8.2011, 16:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



10 кратный воздухообмен еще не самое дорогое, приток должен быть стерильным и кондиционированным, воздуховоды из нержавейки. Ну а заказчикам-бюджетникам суммы как правило по барабану, не из своего же кармана платят.

Сообщение отредактировал IngTGV - 7.8.2011, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 7.8.2011, 19:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(sovet @ 7.8.2011, 0:22) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

Получил задание - внести изменения в систему вентиляции, в связи с перепланировкой при капитальном ремонте родильного дома.
По существующей разводке приточный воздух подавался в коридор, вытягивался из палат, кабинетов и прочих подсобных помещений. Из грязных - вытяжка своя, в чистые - приток свой. Все красиво.

Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?
Подскажите, кто сталкивался - заказчик закатает в бетон, когда увидит "улучшенную" смету по новому проектуsmile.gif

Благодарю.


Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б"
В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 "
Цитата
6.11. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты класса А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания

Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными.
В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора
А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sovet
сообщение 8.8.2011, 12:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 43882



Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 7.8.2011, 22:38) *
Послеродовые палаты относятся к классу частоты "Б"
В соответствии с "СанПиН 2.1.3.2630-10 "

Это лишь означает. что окна должны открываться. В операционных класса А окна должны быть герметичными.
В палаты приток 80м3/чел - можно подать из коридора
А в послеродовые 10кр/ч приток и вытяжка. Приток с конечным HEPA фильтром

Благодарю.
Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно.
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.

Поделитесь мнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.8.2011, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sovet @ 8.8.2011, 12:58) *
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.
Поделитесь мнением.

По какому уму?
И какая же у вас переточная решётка на 10 крат?
У вас коридор чище чем послеродовая?
Как же с принципом движения воздуха из чистого в грязное?
И последнее, Вы решаете не абстрактную задачу, а то, что касается здоровья и жизни людей.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.8.2011, 15:50
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(sovet @ 8.8.2011, 13:58) *
Благодарю.
Посоветовался с еще несколькими коллегами - вроде сошлись на том, что из палат можно вытяжкой обойтись, а вот приток - из коридора/инфильтрацией - не совсем понятно.
Т.е. по уму - вроде как из коридора ( 10 крат-то), но вроде ничего и не запрещает инфильтрацию.

Поделитесь мнением.

Ловите мнение.
Делайте приток в палату через НЕРА.
Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение.
Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г.
А у Вас Б значит НЕРА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 8.8.2011, 21:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(Vano @ 8.8.2011, 17:50) *
Ловите мнение.
Делайте приток в палату через НЕРА.
Если нет, то на переток из коридора Вам надо будет ставить НЕРА фильтр - извращение.
Но и переток не допускается - обратите внимание на приложение, где допустим переток так и пишут ПРИТОК ИЗ КОРИДОРА например комната персонала класс Г.
А у Вас Б значит НЕРА.


Зачем в обычную палату HEPA?
В послеродовую, реанимационную и тд с классом чистоты А и Б нужен HEPA. Причем для класса А желательно ламинарный потолок над операционным столом или над койкой в реанимационной палате класса А.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2011, 14:20
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 8.8.2011, 22:15) *
Зачем в обычную палату HEPA? .

Не зачем.
Читаем первый пост автора.

Цитата(sovet @ 6.8.2011, 23:22) *
Но по новому СанПиН 2.1.3.2630-10 "Послеродовые палаты - естественное проветиривание не допускается, приток- не менее 10 кратного"
Это получается небходимо обеспечивать притоком все палаты? Естественное проветривание и переток - это разные вещи? и пропустит ли СЭС решение при котором для палат приток - в коридор?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 9.8.2011, 18:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(Vano @ 9.8.2011, 16:20) *
Не зачем.
Читаем первый пост автора.


Автору надо писать конкретно с какими помещениями у него есть вопросы.
В родильном отделении куча разных помещений: платы(до родов), родовые залы, операционные, реанимационные, послеродовые палаты, палаты врачей, лаборатории, процедурные, ЦСО, и многое другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных