GAZIK
сообщение 8.8.2011, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853



Добрый день коллеги! Хотелось бы спросить вот какую вещь, имеется частная школа на 200 мест, здание двухэтажное. Посчитал теплопотери здания, необходимо разработать раздел теплоснабжения. В здании имеется подсобное помещение, которая не граничит по вертикали с учебными классами, вот в этом помещении, если установить два настенных котла Вайлант по 36 кВт каждая, на каждый этаж соответственно и плюс в помещении установить сигнализатор загазованности и поставить снаружи клапан отсечной от этих сигнализаторов, запрещается ли такое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natti2013
сообщение 8.8.2011, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.7.2010
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233



Топочная школы должно быть отдельно стоящее здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 8.8.2011, 21:41
Сообщение #3


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
запрещается ли такое решение?

СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" п. 8.7. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СНиП 41-01, СНиП II-35.
СНиП II-35-76* "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" п.1.8 Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных