|
  |
Проблема с фанкойлом |
|
|
|
8.8.2011, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Специалисты подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема! На подаче холодной воды в фанкойл температура 8 градусов, но холодный воздух не дует? И на обратке стоит трехходовой электронный клапан с бай пасом не пойму зачем на обратку ставить подобные вещи? Какие меры нужно предпринять ? Помогите плиз заказчик все плешь съел не знаю что ему уже говорить!
|
|
|
|
|
8.8.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Снимите привод с трёходового и поробуйте рукой нажать шток клапана. Если при снятом приводе при отпущенном или нажатом клапане ничего не изменилось, то надо смотреть всю обвязку и сам фанкойл на проток. Если изменилось, проверьте в какую сторону работает привод при включении (есть нормально закрыто и нормально открыто) - должно быть нормально закрыто - шток вниз. Где стоит клапан (на подаче или обратке) неважно. Важно, что стоять он должен так, чтобы при включении вся вода шла на фанкойл, при выключении вся вода шла через бай пасс. Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится....
|
|
|
|
|
8.8.2011, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Спасибо за ответ я снимал электронный клапан сам пытался надавить ,но эфекта ноль,скажите можно с помощью прессовщика .давлением теплообменник пробить ?Такое ощущение что нет протока!
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.8.2011, 22:27
|
|
|
|
|
8.8.2011, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Попробуйте вариант со снятием клапана вообще. Или снять фанкоил, подключить к водопроводу шлангом и проверить проток. Возможно при монтаже внутрь что-то попало.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Наверное так и сделаю! Там так система смонтирована плохо ,что воду приходиться спускать со всего контура! На подачу стоит запорная арматура кран шаровой ,а на обратке только балансировочный который до конца не закрывает вот и думай тут чего делать!
|
|
|
|
|
8.8.2011, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Top-23 @ 8.8.2011, 22:33)  балансировочный который до конца не закрывает Балансировочный должен закрывать! Наверно китайский, если не закрывает. А так - типовая схема.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Скажите пожалуйста как работает схема с трехходовым на обратке ? Мне не понятно, происходит подмес холодной воды в обратку?
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.8.2011, 22:42
|
|
|
|
|
8.8.2011, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проще нарисовать... Привод может быть и с другим направлением - нажат выкл, отжат - вкл
Сообщение отредактировал jota - 8.8.2011, 23:11
|
|
|
|
|
8.8.2011, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла?
|
|
|
|
|
8.8.2011, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(SSA @ 9.8.2011, 0:19)  А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла? Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы...... Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали. Цитата Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится.... Цитата Попробуйте вариант со снятием клапана вообще.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 9.8.2011, 0:07
|
|
|
|
|
9.8.2011, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Цитата(Рекуператор @ 9.8.2011, 0:59)  Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы......
Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали. Да пробовал, спускать воздух эфекта ноль ,привод электронный тоже снял вроде лучше стало но не намного ,скажите есть требования какие нибудь такое ощущение что людей в помещении намного больше чем могут обслужить эти фанкойлы,может температуру на выходе фанкойла замерить?
|
|
|
|
|
9.8.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
|
|
|
|
|
9.8.2011, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71844

|
Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче. Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором). Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения.
Сообщение отредактировал Hvatit - 9.8.2011, 13:51
|
|
|
|
|
9.8.2011, 18:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Hvatit @ 9.8.2011, 13:47)  Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче. Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором). Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения. Вы не могли бы повторить то, что пытаетесь написать, языком инженера? А то понять вас, простите, невозможно и после нескольких прочтений.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Подскажите пожалуйста где купить электронные привода в инете негде нет нужны CIAT для фанкойлов на подачу!
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
купите данфос
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В Гугле - термо электрический привод
|
|
|
|
|
13.8.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 8.8.2011
Из: Москвы
Пользователь №: 117898

|
Цитата(jota @ 12.8.2011, 11:42)  В Гугле - термо электрический привод Спасибо большое нашел DANFOSS !
|
|
|
|
|
13.8.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Top-23 @ 9.8.2011, 9:03)  может температуру на выходе фанкойла замерить? Цитата Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 13.8.2011, 12:41
|
|
|
|
|
19.8.2011, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.8.2011
Из: Армения, Ереван
Пользователь №: 119034

|
Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб. А сейчас должны установить 20 шт. фанкойлов, хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа
Сообщение отредактировал Гурген - 19.8.2011, 11:54
|
|
|
|
|
19.8.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
медь-это про трубы........но проблема не в этом.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл
|
|
|
|
|
20.8.2011, 7:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.8.2011
Из: Армения, Ереван
Пользователь №: 119034

|
Цитата(jota @ 19.8.2011, 22:02)  Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл А нужно ли на магистрале в углах тоже воздухоотводчики поставить?
|
|
|
|
|
23.8.2016, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180730

|
Здравствуйте, есть на обслуге здание 8 этажей, стоит чиллер на всех этажах жалоб нет кроме 2-х кабинетов и проблема вот в чем с фанкойла выходит от 20 до 22 градусов когда с других фанкойлов на этом же этаже 16-19,думал воздух , скинул подводку с обратки слил 4 баклажки воды из под куллера по 20 литров, но желаемого эффекта это не принесло, есть мысль что теплообменник засрался, я когда перед летом чистил грязевики то там какая то слизь была , этаж промежуточный 3+, помогите советом может кто сталкивался с чем то подобным
|
|
|
|
|
24.8.2016, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Работу вентилятора фанкойла проверяли?
|
|
|
|
|
24.8.2016, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180730

|
Цитата(ИОВ @ 24.8.2016, 8:00)  Работу вентилятора фанкойла проверяли? да, по скоростям щелкал на минимальной на градус меньше (19-20), но все ровно не айс , уже в 2-х кабинетах такая фигня! но на разных этажах.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А где ответ на предыдущий вопрос?
|
|
|
|
|
25.8.2016, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180730

|
Цитата(Собянин @ 23.8.2016, 15:58)  А температура подачи и обратки какая? на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено
Сообщение отредактировал valet1987 - 25.8.2016, 21:57
|
|
|
|
|
26.8.2016, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(valet1987 @ 25.8.2016, 21:48)  на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено А что в проблемных помещениях с заселённостью? Может в помещениях находится существенно большее (по отношению к расчётному) количество людей и оргтехники? Т.е. тепло- и влагоизбытки превышают возможности установленных фанкойлов?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|