Народ подскажите пожалуйста!!! Стоят 8 установок AeroMaster XP, блоки управления WebClima фирмы Remak.Вопросы заключаются в следующем:
1.Датчики наружного воздуха NS 120 на всех установках показывают разные значения.Они ограждены металической пластиной со светоотражением.Температура колеблется вплоть до 60 градусов. 8 датчиков находятся в одинаковых условиях но все показывают по разному.Датчики пробовали ставить другие, но бесполезно.Почему?
2.Когда частотник ставишь на 5 ступень и после небольшой продолжительности (около часа или 2) вылазиет ошибка Err 13.Почему?
3.Также вопрос ставлю уставку на 18 градусов но держит 23-25 (+-1С).Почем? Может холодильники не справляются (если да то как это узнать?) или же надо с ПИД регулятором повозиться потому что статическая ошибка регулирования большая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.8.2011, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



в ремак не пробывали обращаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filippov
сообщение 9.8.2011, 11:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



пробовал.не помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radic
сообщение 9.8.2011, 12:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35522



Если проводка от датчиков без экрана и проходит в одном пучке с проводкой от частотника то температурные датчики ведут себя подобным образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных