Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплопотери, Вопросы и ответы
ЛюдмилаКарелова
сообщение 7.10.2013, 11:45
Сообщение #181





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.7.2013
Из: Курск
Пользователь №: 200530



Добрый день! Возник еще один вопрос. дело в том, что в здании. что я рассчитываю несколько типов стен. Я рассчитала коэффициент теплопередачи согласно методике, изложенной в СП "Проектирование тепловой защиты зданий"(приложение Я). А как поступить , если несколько типов покрытия? Воспользоваться той же формулой? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюдмилаКарелова
сообщение 7.10.2013, 14:26
Сообщение #182





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.7.2013
Из: Курск
Пользователь №: 200530



формула такая: R=A/(∑ (Ai/Ri), где
Аi,Ri - cоответственно площадь i-го участка характерной части ограждающей конструкции, м², и его приведенное сопротивление теплопередаче, м²*С/Вт
А-общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, м²
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюдмилаКарелова
сообщение 16.10.2013, 15:25
Сообщение #183





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.7.2013
Из: Курск
Пользователь №: 200530



Добрый день! Возник такой вопрос. в одном из расчетов теплопотерь обнаружила цифру коэффициента β в диапазоне 2-4. Нигде не нашла подобных значений. Подскажите. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.10.2013, 12:32
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



ЛюдмилаКарелова, очень часто ответить на вопрос помогает правильная постановка вопроса.
Вы когда что-то спрашиваете, всегда уточняйте конкретно где вы это нашли. Может это некое ноу-хау автора того самого расчета. А может коэффициент, при помощи которого он подгонял под нормативку косячное решение. А может ещё что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 12.2.2014, 16:42
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как посчитать теплопотери помещения с балконом(застеклен)? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devgenik
сообщение 14.3.2014, 13:39
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



Друзья, интересует вопрос: как правильно рассчитать теплопотери через чердачное перекрытие, используя формулу из СНиП: Q=F x (tнар-tвн) x (1+betta) x n/R. Чердак неотапливаемый, кровля двухскатная.
Конкретно интересует какое значение температуры tнар использовать в расчете? Ведь температура на чердаке, хоть он и не отапливаемый, по идее должна быть выше улчиной температуры. Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал devgenik - 14.3.2014, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.3.2014, 6:44
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



tнар принимать равной уличной, для поправки на чердак в формуле есть коэффициент n учитывающий расположение ограждающей конструкции.

P.S. задам заодно свой вопрос betta для чердачных, подвальные перекрытий и проездов =0 ?
По какому принципу подбирать n, есть таблицы со значениями по типу конструкций, а есть расчёт с принятием температур воздуха на чердаке и в подвале по наличию и отсутствию трубопроводов, какой метод лучше использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6eaR
сообщение 1.7.2014, 12:24
Сообщение #188





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 208943



Здравствуйте. Вопрос по добавочным теплопотерям. Есть жилое здание с лестничной клеткой, которая имеет на каждом этаже дверь выходящую наружу здания. Т.е. что то типо балконов. Таких дверей 15 штук, по 1 на каждом этаже. Нужно ли брать добавочные теплопотери на эти двери? Т.к. они не оборудованы тепловой завесой. И если брать, то, к примеру, я принимаю 0,27 H — для двойных дверей с тамбуром между ними. Величина 0,27 H для двери на каждом этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 1.7.2014, 14:45
Сообщение #189


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(6eaR @ 1.7.2014, 13:24) *
Здравствуйте. Вопрос по добавочным теплопотерям. Есть жилое здание с лестничной клеткой, которая имеет на каждом этаже дверь выходящую наружу здания. Т.е. что то типо балконов. Таких дверей 15 штук, по 1 на каждом этаже. Нужно ли брать добавочные теплопотери на эти двери? Т.к. они не оборудованы тепловой завесой. И если брать, то, к примеру, я принимаю 0,27 H — для двойных дверей с тамбуром между ними. Величина 0,27 H для двери на каждом этаже?

Ну в старом СНиПе не было четко сказано 0,27*H для каждой такой двери. Причем "H" всегда одна и та же. Другое дело, что эти двери открываются редко, если вообще открываются, и могут идти как запасные, тогда никаких добавок не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2014, 15:20
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Двери имеют меньшее сопротивление теплопередаче, чем стена и возможна инфильтрация. Я бы добавил теплоту на компенсацию этих теплопотерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.7.2014, 7:36
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



В 80-х годах установили на заводе КВ-ГМ-20 с температурным регулированием по т-ре наружного воздуха. Оказалось что ночью (несмотря на понижение т-ры воздуха) нагрузка на котёл меньше процентов на 20, чем днём. Единственное объяснение это то, что днём чаще открываются двери на улицу (вот такая инфа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2014, 16:31
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 12843
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(6eaR @ 1.7.2014, 12:24) *
Здравствуйте. Вопрос по добавочным теплопотерям. Есть жилое здание с лестничной клеткой, которая имеет на каждом этаже дверь выходящую наружу здания. Т.е. что то типо балконов. Таких дверей 15 штук, по 1 на каждом этаже. Нужно ли брать добавочные теплопотери на эти двери? Т.к. они не оборудованы тепловой завесой. И если брать, то, к примеру, я принимаю 0,27 H — для двойных дверей с тамбуром между ними. Величина 0,27 H для двери на каждом этаже?

Речь идёт о лестничной клетке Н1, которая используется только для эвакуации при пожаре. В режиме эксплуатации двери закрыты, считайте их как запасные - без добавок на их открывание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 16:53
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



100Вт на м2, 200 или 300, дом хорошо утепленый или не сильно утепленных домах (что это значит стены что ли бумажные) и тд это манагерский подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 21.10.2014, 12:00
Сообщение #194





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Добрый день! Подскажите как посчитать тепловой поток для различных параметров теплоносителя?? 80/60, 70/50 допустим и т.д. Дан тепловой поток оборудования для 150/70 градусов.

Сообщение отредактировал kirillmart1 - 21.10.2014, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 22.10.2014, 8:19
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Всем доброго времени суток! Обращаюсь к специалистам-проектировщикам: впервые столкнулась с расчетом теплопотерь производственных помещений, где высота помещения 4м. При защите данного расчета у согласовывающей организации, мне было выдано следующее замечание, цитирую:
1. Для помещений высотой выше 4м вычислить температуру ее роста по высоте и учесть в расчете ограждающих конструкций. Раз 5 перечитала, так и не поняла, что значит температура ее роста по высоте. Может кто сталкивался?..в какой литературе можно посмотреть данную методику расчета?
2. Еще такой вопрос, коэффициент теплопроводности пескоблока? У меня в расчете стоит 1,2 Вт/м.град.С, нашла его в интернете, т.к в снипе по строительной теплотехнике как такового пескоблока нет...тоже сказали, что указан неверно...
3. На плане разбивки пола по зонам проставить размеры зон.- До этого я всегда сдавала в таком виде, как в прикрепленном файле, все проходило. А теперь, чтобы понять правильно, размеры зон - это указать ширину по 2 м каждой зоны? или каждое помещение линейными размерами по каждой зоне разбить?
Помогите!!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koss
сообщение 14.11.2014, 11:51
Сообщение #196





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.9.2014
Пользователь №: 245586



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как посчитать теплопотери простого проффлиста без изоляции. При толщине 2.2мм и коеф.теплопередачи 54-58 получается очень много, намного больше ожидаемого значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 14.11.2014, 15:49
Сообщение #197





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Из сообщения непонятно, откуда и куда идет теплопередача и как получили коэфф. теплопередачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.11.2014, 18:06
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(kirillmart1 @ 21.10.2014, 12:00) *
Добрый день! Подскажите как посчитать тепловой поток для различных параметров теплоносителя?? 80/60, 70/50 допустим и т.д. Дан тепловой поток оборудования для 150/70 градусов.

Смотреть в данных на оборудование коэффициент n. Или теплоотдачу при других параметрах. Подробнее у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/radiator.html

Цитата(Tomitoka1988 @ 22.10.2014, 8:19) *
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к специалистам-проектировщикам: впервые столкнулась с расчетом теплопотерь производственных помещений, где высота помещения 4м. При защите данного расчета у согласовывающей организации, мне было выдано следующее замечание, цитирую:
1. Для помещений высотой выше 4м вычислить температуру ее роста по высоте и учесть в расчете ограждающих конструкций.

При высоте помещения более 4 метров температура меняется от (например) +16 на уровне пола до + 26 на уровне потолка - Архимед потому что. Соответственно если посчитать теплопотери для всей стены при температуре, например, 18 градусов в помещении, то в реальности теплопотери будут больше... Разбивайте стену на полосы по высоте и считайте...

Цитата(Koss @ 14.11.2014, 11:51) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как посчитать теплопотери простого проффлиста без изоляции. При толщине 2.2мм и коеф.теплопередачи 54-58 получается очень много, намного больше ожидаемого значения.

Для тонкого и теплопроводного материала основной вклад в сопротивление теплопередаче будут вносить приграничные слои воздуха, в формуле их влияние учитывается как альфа наружная и альфа внутренняя. Для строительства они в СНиПе посчитаны, для других расчетов есть масса других формул...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 20.11.2014, 12:21
Сообщение #199





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Хочу поделиться как делаю расчет теплопотерь в здании.
Итак, Наружная Стена (НС).
Как правило, особых проблем и вопросов не вызывает, сопротивление теплопередаче выдается архитекторами (АР), обмер НС - строго по правилам обмера (например, как в справочнике проектировщика Староверова, 1990 г).
Сопротивление воздухопроницанию принимаю нормируемую по табл. 9 СП 50.13330-2012.
Окно в наружной стене (ОК).
Здесь интереснее. Обычно сопротивление теплопередаче тоже выдается архитекторами, ну или на худой случай, можно выяснить хотя бы материал (ПВХ, алюминий) и конструкцию окна, а далее - приложение Л из СП 23-101-2004 в помощь. Иногда подхожу с данной табличкой к архитектору и спрашиваю, ткните пальцем, какое окно вероятнее всего будет в здании. В-общем, решаемо.
Про сопротивление воздухопроницаемости отдельная песня. Очень помогает книга Е. Г. Малявиной "Теплопотери здания", раздел 6, особенно табличка, приведенная на стр. 87. Здесь поступаю двумя путями. Путь первый - спрашиваю, какого класса окна в здании (А, Б, В, Г, Д), получаю ответ, смотрю в табличку и принимаю значение сопротивления воздухопроницанию. Путь второй-более сложный, но и более выгодный и более "подстраховочный" что-ли... Работаем в паре с АР, выполняю расчет требуемого сопротивления воздухопроницанию окна, получаю некую цифру. Затем либо АР принимает класс окна с сопротивлением воздухопроницанию не ниже нормируемого (при этом к расчету принимается цифра как в Пути 1), либо в разделе АР делается пометка о том, что окна принять с сопротивлением воздухопроницанию не ниже нормируемого, эту же цифру принимаю в расчете. Своего рода "подстраховка" на тот случай, если Заказчик установит окна не по проекту, а потом придет с жалобами на недогрев помещений.
Обмер ОК - строго по правилам обмера.
Покрытие (ПТ) и Перекрытие (ПЕР).
Сопротивление теплопередаче выдается АР, но в расчетах учитываю покрытие только в том случае, если помещение сверху граничит с ним непосредственно, т.е. нет чердака или какого либо пространства между помещением и покрытием. В остальных случаях, например, при наличии чердака, учитываю в расчетах только перекрытие. При этом принимаю понижающий коэффициент n (формула 3 СНиП 23-02-2003) по следующим зависимостям:
1. Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами, а также перекрытия над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий и сооружений, возводимых с северной строительно-климатической зоны - n=1;
2. Чердачные перекрытия со стальной, черепичной или асбестоцементной кровлей по разреженной обрешетке и покрытия с вентилируемыми прослойками - n=0,9;
3. Чердачные перекрытия с кровлей из рулонных материалов - n=0,8;
4. Стены и перекрытия (за исключением указанных в поз. 8 и 9 ), отделяющие отапливаемые помещения от сообщающихся с наружным воздухом неотапливаемых помещений (например, тамбуров) - n=0,7;
5. Стены и перекрытия, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, не сообщающихся с наружным воздухом - n=0,4;
6. Перекрытия над подпольями, расположенными ниже уровня земли, при непрерывной конструкции цоколя с R0 = 1 м2 • ч • С°/ккал - n=0,4;
7. То же, и перекрытия над холодными подпольями, расположенними выше уровня земли - n=0,75;
8. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, расположенными ниже уровня земли или имеющими наружные стены, выступающие над уровнем земли до 1 м, с окнами в наружных стенах подвалов - n=0,6;
9. То же, без окон - n=0,4.

Эти значения встречал в справочнике Староверова ранних годов выпуска.
Обмер ПТ - строго по правилам обмера.
Потери тепла через перекрытия учитываю если разница температур в помещениях более 3-х град. В последнее время для небольших площадей и небольшой разницы температур (менее 6 град.) не учитываю вообще, ну, или учитываю только для помещения, которое теряет тепло. Теплопритоки не считаю, если в принимающем тепло помещении нет постоянного пребывания людей. Возможно, неправильно делаю, но если это плюс-минус до 100 Вт, то оно того не стоит, ловля блох. ИМХО. Но перекрытие над неотапливаемым помещением считаю всегда, принимая соответствующий коэфф. n. Что касается сопротивления теплопередаче Rо перекрытия, то считаю его сам, т.к. очень часто АР выдавали мне его с "ошибками". Например, по формуле 8 СП 23-101-2004, постоянно путали с коэффициентами теплоотдачи, то он всегда равен 23, то ещё какая-нибудь ерунда. В итоге уточняю конструкцию перекрытия, материалы, плотность, и вперед.
Правила обмера ПЕР - строго по правилам обмера, но с некоторыми допущениями - при разнице температур в помещениях более 3 град. принимаю размеры ПЕР в пределах внутренних граней стен.
Стены внутренние (ВН).
В отличие от перекрытий, при разнице температур внутри помещений более 3-х град. учитываю всегда. Свистопляска начинается в самом начале - когда делаю расчет Rо. Перегородки очень часто в пределах здания бывают разной толщины, из разных материалов, часто из экзотических и совсем "не табличных". Иногда набегает около 7 разных типов перегородок. Один нюанс, про который забывают некоторые АР - при расчете ВН Rо по формуле 8 СП 23-101-2004 ее нужно преобразовать в вид - R0=Rsi+Rk+Rsi.
Пытался при наличии в ВН внутренней двери (ДВ) учитывать и ее, но понял, что это откровенная ловля блох, усугубляемая тем, что иногда вообще неизвестно , какие двери и из какого материала будут применены по факту. В итоге дверь не считаю, в месте ДВ у меня продолжение ВН ))
Если в помещении есть внутренняя стена, отделяющая отапливаемое помещение от неотапливаемого, да ещё с дверью, расчет делаю следующим образом:
- определяю Ro ВН (такие ВН, как правило, утеплены);
- определяю Ro двери, но дверь принимаю как внутреннюю;
- принимаю с соответствующий коэфф. n, одинаковый для двери и ВН.
Полы (ПЛ).
Самое трудоемкое занятие, на мой взгляд, при определении потерь тепла, думаю, многие со мной согласятся smile.gif Причем трудности связаны именно с разбивкой по зонам и обмерами. Самый простой случай - когда полы по грунту, отметка пола равна отметке земли. Но даже в этом случае без помощи автокада было бы сложней, т.к. здания могут иметь самые вычурные формы. Хотя в самой методике расчета потерь тепла через ПЛ проблем не составляет, за исключением конкретных случаев, например, если ПЛ имеет в своем составе материалы, коэфф. теплопроводности которых больше 1,2. Некоторые инженеры в этом случае считают Rо по формуле 8.7 (справочник проектировщика Староверова, 1990 г) для всех материалов, входящих в состав ПЛ, а ведь требуется только для тех, коэфф. теплопроводности которых больше 1,2.
Вроде все основные конструкции перечислил smile.gif
Хочу остановиться ещё на некоторых частных случаях. Например, есть наружная стена, в ней - входная дверь. Если неизвестно ее сопротивление теплопередаче, поступаю след. образом:
- по формуле 3 СНиП 23-02-2003 определяю Rreq;
- в случае, если здание производственное с сухим, нормальным, влажным или мокрым режимом нормируемый температурный перепад определяю по табл. 5 СНиП 23-02-2003;
- td определяется по приложению Р СП 23-01-2003;
- в соответствии с п. 5.7 определяю приведенное сопротивление теплопередаче и полученное число принимаю для расчета теплопотерь.
Естественно, учитываются надбавки на врывание холодного воздуха.
Или, другой случай. Есть дверь запасная (летняя, эвакуационная и т.п.), которая открывается очень редко. В данном случае она считается аналогично вышеописанному, но надбавки на врывание холодного воздуха не учитываю.
Перечислены далеко не все случаи, т.к. у меня на работе процентов 80 - производственные здания.
Прошу поправить, если где-то ошибся smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cera
сообщение 21.11.2014, 11:07
Сообщение #200





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244109



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста) Нужно ли учитывать при расчетах теплопотерь влажность нар.воздуха и скорость ветра?
г.Ставрополь. По климатологии там влажность примерно 80% и скорость ветра 4 м/с.
Если это учитывается, то где и как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 21.11.2014, 17:59
Сообщение #201


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Почти все считаю также.
Кроме:

Цитата
Стены внутренние (ВН).
Если уж вы так любите точность, то в случае с неотапливаемым помещением нужно знать его температуру. А следовательно вычислить. А как вы ее вычисляете?

Цитата
Покрытие (ПТ) и Перекрытие (ПЕР).
Тут я использую пример приведенный в приложении Т к СП 23-101-2004 и за несколько итераций прихожу к искомому значению. По такому же принципу можно посчитать, если в подвале/техэтаже нет/есть трубы отопления и ГВС.
В данном случае расчет с простым умножением нормируемого значения на коэффициент n считаю неверным, объясню почему.
  1. В примечании к таб. 4 СНиП 23-01-2003 написано:
    Цитата
    Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых пространств с температурой tc (text < tc < tint), следует уменьшать умножением величин указанных в графе 5, на коэффициент n, определяемый по примечанию к таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса.
    А вы делаете расчет этой температуры tc? В вашем сообщении это не было указано. Вы просто берете и умножаете на n, а его надо вычислять.
  2. Формула 3 из СНиП 23-02-2003 в части массивных ограждающих конструкций (не двери и окна) относится только к производственным зданиям и др. указанным в п. 5.4.


Цитата
Хочу остановиться ещё на некоторых частных случаях. Например, есть наружная стена, в ней - входная дверь. Если неизвестно ее сопротивление теплопередаче, поступаю след. образом:
- по формуле 3 СНиП 23-02-2003 определяю Rreq;
- в случае, если здание производственное с сухим, нормальным, влажным или мокрым режимом нормируемый температурный перепад определяю по табл. 5 СНиП 23-02-2003;
Не понял почему только для производственного здания вы пользуетесь таблицей 5 для выяснения сопротивления двери. По-моему в этой таблице есть значения для всех типов зданий. И его нужно от туда брать, т.к. именно так написано в п. 5.4.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 21.11.2014, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 26.11.2014, 12:17
Сообщение #202





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
в случае с неотапливаемым помещением нужно знать его температуру. А следовательно вычислить. А как вы ее вычисляете?

По формуле 8.6 справочника проектировщика, Староверов, 1990 г., но чаще всего через понижающий коэфф. n. Как-то в самом начале работы инженером проводил расчеты по формуле 8.6 и через коэфф. n. Сравнивая результаты пришел к выводу, что проще и быстрее считать все же через коэффициент, тем более что в этом случае величина потерь тепла получалась чуть больше, в пределах на 100-200 Вт. По поводу неверности определения теплопотерь через коэфф. n - ну так и если делать расчет на основе теплового баланса, то искомую tc тоже невозможно узнать со стопроцентной точностью, т.к. влияние оказывают много факторов - изоляция труб (которая может быть рассчитана по разному, например, трубы отопления - по нормам плотности теплового потока, ГВС - по заданному снижению температуры вещества), или же отсутствие труб вообще, наличие/отсутствие фрамуг в подвалах, заглублен подвал в землю или нет, и т.п. Поэтому, считаю, что если уж потребуется обосновать коэфф. n, то это можно сделать через расчет tc, придя к искомому значению. ИМХО. С теплыми чердаками, остекленными лоджиями и балконами на практике не сталкивался smile.gif
Цитата
Не понял почему только для производственного здания вы пользуетесь таблицей 5

Для всех случаев пользуюсь.
Для примера приведено произв. здание, как наиболее сложный случай, который у меня когда-то вызвал трудности с определением нормируемого температурного перепада.
Цитата
Формула 3 из СНиП 23-02-2003 в части массивных ограждающих конструкций (не двери и окна) относится только к производственным зданиям и др. указанным в п. 5.4.

не совсем понял что Вы имеете ввиду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Майкл_33
сообщение 29.12.2014, 3:59
Сообщение #203





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 254555



Уважаемые форумчане!
Хочу спросить как правильно провести расчет теплопотерь через пол над подвалом, потому как много есть примеров
для полов расположенных на грунте и на лагах.
В моем случае помещение на первом этаже, пол находится над неотапливаемым подвалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.12.2014, 13:30
Сообщение #204





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



считать как теплопотери через стенку снип 23-02-2003, вам в помощь пункт 5.5 и таблица 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xpander
сообщение 23.1.2015, 22:43
Сообщение #205





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400



Добрый вечер, коллеги!
Возник вопрос относительно правильности расчета инфильтрации через наружную дверь тамбура.
Ситуация следующая: на первом этаже 4-этажного здания имеется помещение с механической общеобменной вентиляцией (приток равен вытяжке). Помещение имеет свой отдельный вход с улицы через встроенный тамбур, а также имеет выход в общий коридор (т.е. помещение связано с остальным объемом здания).
Прикрепленное изображение

При расчете количества инфильтрующегося воздуха через наружную дверь тамбура я учитываю полную высоту здания. Как по-вашему, верно ли я поступаю, или в данном случае правильнее будет принимать только высоту тамбура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.1.2015, 22:54
Сообщение #206





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Xpander @ 23.1.2015, 23:43) *
Добрый вечер, коллеги!
Возник вопрос относительно правильности расчета инфильтрации через наружную дверь тамбура.
Ситуация следующая: на первом этаже 4-этажного здания имеется помещение с механической общеобменной вентиляцией (приток равен вытяжке). Помещение имеет свой отдельный вход с улицы через встроенный тамбур, а также имеет выход в общий коридор (т.е. помещение связано с остальным объемом здания).
При расчете количества инфильтрующегося воздуха через наружную дверь тамбура я учитываю полную высоту здания. Как по-вашему, верно ли я поступаю, или в данном случае правильнее будет принимать только высоту тамбура?

Методика изложена в старом СНиПе "Отопление, вентиляция..." 91 года, ЕМНИП. Считается высота здания, коэффициент берется как для дверей с тамбуром...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 23.1.2015, 23:35
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Цитата(lovial @ 23.1.2015, 21:54) *
Методика изложена в старом СНиПе "Отопление, вентиляция..." 91 года, ЕМНИП. Считается высота здания, коэффициент берется как для дверей с тамбуром...


Ситуация, которая обсуждается, не очень похожа на вход с улицы в здание, которым пользуются посетители и работники всего 4-х этажного здания, если двери с тамбуром предназначены для помещения 101, дверь в коридор тоже только для работников этой комнаты. Частота пользования входными дверями в офис несравнима с использованием общего входа в здание. Не согласятся люди из этой комнаты превратить ее в проходной двор.
Может быть стоит использовать какой-то компромиссный вариант. Например, взять для расчета инфильтрации только высоту 1 этажа. Или рассчитывать как для тройных дверей с тамбурами между ними? И первый, и второй варианты при расчетах скорее всего дадут завышенный результат. Но не на столько, как получается с использованием влоб методики СНиПа.
Если же это проходное помещение, то воспользуйтесь советом lovial.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xpander
сообщение 24.1.2015, 8:57
Сообщение #208





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400



Цитата(lovial @ 23.1.2015, 22:54) *
Считается высота здания
Не могли бы Вы пояснить более развернуто? Если бы мы рассматривали, например, вход в лестничную клетку, то, однозначно, да. Но в данном случае у нас ведь несколько иная ситуация.

Цитата(lovial @ 23.1.2015, 22:54) *
коэффициент берется как для дверей с тамбуром...
Уточните, пожалуйста, о каком именно коэффициенте идет речь.

Цитата(Putivets @ 23.1.2015, 23:35) *
Частота пользования входными дверями в офис несравнима с использованием общего входа в здание.
Но ведь инфильтрация считается для закрытой двери и не зависит от частоты её открывания.

Цитата(Putivets @ 23.1.2015, 23:35) *
Или рассчитывать как для тройных дверей с тамбурами между ними?
Опять же, как это учесть при расчете количества инфильтрующегося воздуха? Или, может быть, Вы имеете в виду добавку на врывание наружного воздуха при открывании наружных дверей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 24.1.2015, 9:42
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Xpander @ 24.1.2015, 9:57) *
Или, может быть, Вы имеете в виду добавку на врывание наружного воздуха при открывании наружных дверей?

Если у вас, как писалось, приток и вытяжка дают нулевой баланс, то кроме этой самой добавки на открывание дверей, "поводов"для инфильтрации вроде бы нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.5.2015, 15:26
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Какой коэффициент теплоотдачи aн принимать для внутренних перегородок, такой же как ав=8,7?

Сообщение отредактировал shadow - 27.5.2015, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных