Цитата(zeman @ 11.8.2011, 9:47)

Делали как то подобную работу. Давно уже правда. Стояла задача испытывать пожарные костюмы на стойкость к пламени. Горелки разрабатывал какой то институт, серией там и не пахло. Наша задача была подобрать газовый редуктор и количество баллонов. Запроектировали 4 баллона и редуктор с довольно широким диапазоном регулирования. Проект уже не найду наверное, но в свое время я голову поломал над длиной факела из горелки, которая существует только на бумаге. Поэтому перестраховался где можно, что и вам советую. Самое интересное, что поучаствовать в испытании так и не пришлось. Горелки делались под заказ. Хотя мы свою часть смонтировали, горелки еще даже не были заказаны. А потом я поменял место работы, так до сих пор и не знаю работает стенд или нет.
Скажите баллоны в шкафу хранились? И вообще как они обвязаны были, один редуктор на 4 баллона или на каждый балон по редуктору?