|
  |
Теплогенерирующая компания требует установить балансировочные клапана |
|
|
|
11.8.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Теплогенерирующая компания требует установить балансировочные клапана в тепловом пункте здания ссылаясь на ФЗ 190 и ФЗ 261. Бегло прочел законы не чего не нашел, подскажите пункты.
|
|
|
|
|
11.8.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
А можно полностью текст требования или предписания?
PS если не ошибаюсь, раньше тепловики ссылались только на правила эксплуатации... принимая узел.
PS извините, а это не продолжение темы, про отсутствие перепада давления в теплосети?
Сообщение отредактировал Altelega - 11.8.2011, 13:48
|
|
|
|
|
11.8.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Цитата:" В связи с необходимостью регулирования системы теплоснабжения города Новый Уренгой во исполнение ФЗ 190 и ФЗ 261 , для обеспечения эффективной работы систем отопления потребителей тепловой энергии с соблюдением гидравлического режима , сообщаю о необходимости установки балансировочных клапано в тепловых пунктах потребителей тепловой энергии до 01.01.12.
PS С перепадом давления в сети разобрался Т1Т2Т3Т4 идут в одной изоляции между Т1 и Т2 была открыта перемычка))))) Спасибо за коментарии.
|
|
|
|
|
11.8.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
ТСО может требовать соблюдение температурного графика относительно подачи 5% по обратке и расчетного расхода сетевой воды (нагрузки - т/ч) , что в принципе взаимосвязано... с гидравлическим режимом тоже. Это оговаривается в договоре теплоснабжени. ...требуют соответствие правилам эксплуатации теплоустановок, например, стальные трассовые задвижки, фильтр на входе и выходе...
А по этим законам, помоему могут потребовать только установить теплосчетчик... и то, может быть, рекомендательным письмом... типа "сейчас нет денег, потом поставим" Далее, само собой, должно появиться у потребителя желание как-то регулировать... теплосчетчик будет замерять темпрературы, и тем самым "вынудит" соблюдать график...
извините, всего лишь ИМХО...
Сообщение отредактировал Altelega - 11.8.2011, 14:09
|
|
|
|
|
11.8.2011, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Нужно понимать, что теплоисточник и потребитель находятся в одной системе уравнений... Перемычка - это перегрев (повышенные теплопотери в сети) - превышение расчетного рахода теплоноителя (и перекачки насосами воды) - нарушение гидравлического режима (и условий договора перед другими абонентами)... Похоже, ТСО пытается "выжить" выдвигая такие требования...
|
|
|
|
|
12.8.2011, 4:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Цитата(Altelega @ 11.8.2011, 14:05)  ТСО может требовать соблюдение температурного графика относительно подачи 5% по обратке и расчетного расхода сетевой воды (нагрузки - т/ч) , что в принципе взаимосвязано... с гидравлическим режимом тоже. Это оговаривается в договоре теплоснабжени. ...требуют соответствие правилам эксплуатации теплоустановок, например, стальные трассовые задвижки, фильтр на входе и выходе...
А по этим законам, помоему могут потребовать только установить теплосчетчик... и то, может быть, рекомендательным письмом... типа "сейчас нет денег, потом поставим" Далее, само собой, должно появиться у потребителя желание как-то регулировать... теплосчетчик будет замерять темпрературы, и тем самым "вынудит" соблюдать график...
извините, всего лишь ИМХО... Что то я не понял, балансировочные клапана работают от температуры наружного воздуха или от температуры воды на подачи или на обратке. И вообще если я их поставлю, их нужно будет обслуживать, поверять и т.д. Мне то от них какой плюс??? Счетчики уменя стоят, оплату произвожу по показаниям.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ни в 190,ни в 261 такого нет. И потом, балансировочник что будет делать на вводе?Регулировать постоянство перепада при требуемом абоненту переменном расходе?(  ) Или поджимать абоненту отопление при увеличении расхода ГВС? А как шайба ,гасящая избыточный перепад он дорог и не нужен. Лан бы РД всякие требовали...и то не требование это д.б, а пожелание.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Артём 86 @ 11.8.2011, 14:55)  Цитата:" В связи с необходимостью регулирования системы теплоснабжения города Новый Уренгой во исполнение ФЗ 190 и ФЗ 261 , для обеспечения эффективной работы систем отопления потребителей тепловой энергии с соблюдением гидравлического режима , сообщаю о необходимости установки балансировочных клапано в тепловых пунктах потребителей тепловой энергии до 01.01.12. Требования вполне обоснованные. БК позволит ограничить максимальный расход на ввод ИТП. А ссылка на НПА, так то в части повышения энергоэффективности, остальное в соответствии с Правилами ТЭТЭ.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(KGP1 @ 12.8.2011, 9:35)  Требования вполне обоснованные. БК позволит ограничить максимальный расход на ввод ИТП. +1 Это ограничитель максимума (регулируемая шайба), который пломбируется после установки расчётного расхода. Ставится на вводе на подаче. Если есть регулятор перепада давления, то ограничитель расхода ставится перед РПД , если РПД выходит в зону кавитации....а если не выходит, максимум устанавливается с РПД, который пломбируется...
Сообщение отредактировал jota - 12.8.2011, 9:48
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Если теплогенерирующей компании надо , то пусть она и ставит. Где в законе то написано ,что я должен это делать???
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Имеют право в ТУ записать.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Не понятно. Вы в роли кого выступаете? Если в роли проектировщика, то в ТУ должно быть написано про установку БК. Я иногда их ставлю иногда нет. ТУ очень сырые - поэтому ставлю их на обратку до последней задвижки а в примечании указываю: натройку выполнить по месту по температурному графику .....
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 12.8.2011, 10:47)  ....а если не выходит, максимум устанавливается с РПД, который пломбируется... А... а вдруг сможет выйти и потому все равно бегом в магаз директора ТСО(его жены , брата, свата) и покупать БК, что б.. ну вдруг ТСО ну никак не может держать в точке подключения заявленные в ТУ и прописанные в договоре параметры по давлению(не говоря уж о температуре) При наличии располагаемого давления больше, чем требуемое абонент (руками проектировщика) гасит напор лишний теми средствами, которые принял в проекте и это вполне решает шайба калиброванная. И БК за уши притянут , скорее на случай- а вот когда мы не дадим заявленных давлений, то вы крутнете его и согреетесь, а потом в зад вернете, после того, как мы свое восстановим давление.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(А.В. @ 12.8.2011, 10:20)  поэтому ставлю их на обратку до последней задвижки а в примечании указываю: натройку выполнить по месту по температурному графику ..... На обратку - рискуете превысить допустимое давление в системе отопления. К температурному графику это отношения не имеет, только ограничение максимума расхода.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Я выступаю в качестве владельца здания.
Здание старое, реконструкции и кап.ремонта не производилось.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Ну а Вы тогда напишите гарантийним письмом, типа - это будет учтено при капитальном ремонте, автоматизация итп... когда он наступит  бюрократы...  А счетчик тепла стоит? PS Просто вы упоминули, об открытой перемычки.... есть подозрения в нарушениях технологического режима с вашей стороны. Это некоторый ущерб для ТСО... Но я не знаю какая у вас там система, какой режим... У нас летом нету "строгого" режима... А зимой, в случае чего, ходят тепловики и замеряют температу, ищут перегрев, акты пишут... А был случай, они просто ограничили расход по всему "кусту" от ЦТП...
Сообщение отредактировал Altelega - 12.8.2011, 11:27
|
|
|
|
|
12.8.2011, 11:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(инж323 @ 12.8.2011, 11:22)  это вполне решает шайба калиброванная. И БК за уши притянут Нельзя ставить шайбу с диаметром отверстия менее 3 мм. Что делать в этом случае ? Я бы поставил не балансировочник, а 11б38бк (3-ходовой кран под манометр).
|
|
|
|
|
12.8.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Кстати, у нас элеваторы с постоянным соплом пломбируют.. вроде как этим потверждается тепловая нагрузка здания, указанная в договоре... и гарантия нормальной работы... может и у вас что-то подобное... может и шайба сойдет.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Altelega @ 12.8.2011, 12:44)  Кстати, у нас элеваторы с постоянным соплом пломбируют.. вроде как этим потверждается тепловая нагрузка здания, указанная в договоре... и гарантия нормальной работы... может и у вас что-то подобное... может и шайба сойдет. Ну какая еще гарантия то? То 30 метров перепад, то 20 и что будете иметь в СО? Перепадник ставить и если совсем много лишнего давления, то еще и шайбу или две(3 мм упомянутые). И пломбируют их (и шайбы, и элеватор и РПД). ведь в рвении можно дойти что и видонаблюдение поставить онлайн, ну что б видеть, что прям сейчас не рассверливают сопло элеватору. И туда все денажки угнать, а не нормальный тепловой пунт сделать.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Артём 86 @ 11.8.2011, 14:55)  PS С перепадом давления в сети разобрался Т1Т2Т3Т4 идут в одной изоляции между Т1 и Т2 была открыта перемычка))))) Спасибо за коментарии. Крайне невежливо открывать тему, а потом ее бросить, когда вопрос разрешился, не поставив никого в известность. Если хотите, чтобы вам помогали советами , то отписывайтесь регулярно в своих темах или просите, чтобы модераторы их закрыли, когда они утратили актуальность.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата ведь в рвении можно дойти что и видонаблюдение поставить онлайн Совсем не надо так рваться... Достаточно поддержания температурного графика у потребителя на обратке не выше 5% от графика, как указано в правилах эксплуатации. Это и есть гарантия... непревышения расхода и стабильной гидравлики.
Сообщение отредактировал Altelega - 12.8.2011, 12:28
|
|
|
|
|
12.8.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Цитата(zeman @ 12.8.2011, 12:12)  Крайне невежливо открывать тему, а потом ее бросить, когда вопрос разрешился, не поставив никого в известность. Если хотите, чтобы вам помогали советами , то отписывайтесь регулярно в своих темах или просите, чтобы модераторы их закрыли, когда они утратили актуальность. Виноват.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Теплоснабжающая организация в полне может отдросселировать расход задвижками, по перепаду температур подобрать нужное положение задвижки и опломбировать ее. Я так думаю.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Артём 86 @ 12.8.2011, 14:03)  Теплоснабжающая организация в полне может отдросселировать расход задвижками, по перепаду температур подобрать нужное положение задвижки и опломбировать ее. Я так думаю. Вы кто по специальности?
|
|
|
|
|
12.8.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата отдросселировать расход задвижками Вообще-то нельзя задвижками регулировать, по правилам.. особенно, которые с "яйцами" старые совдеповские - они западать умеют... Это еще потребитель у себя может поэксперементировать, на свой риск... а так, регулируют регуляторами... В централизованной сети ТСО не может отрегулировать общую температуру "обратки", не повредив при этом кому-нибудь в этой сети. Это задача непосредственно у потребителя... PS поставьте себе котел, и можете гонять, греть воду и регулировать как захочите... если уж так дело пошло...
Сообщение отредактировал Altelega - 12.8.2011, 18:30
|
|
|
|
|
13.8.2011, 4:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Артём 86, а что сама ТСО говорит по поводу клапанов? Зачем это, если требовать они не могут? Может просто для галочки? Не примут узел? Пусть пломбируют шайбы и элеваторы... как всегда было...
|
|
|
|
|
13.8.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208

|
Звонил в тепловую инспекцию, сказал что на это мероприятие не заложено денег в этом году, ТСО сказали что бы в следующем году денеги на клапана закладывали, а то применят санкции, какие именно не уточнили.
|
|
|
|
|
13.8.2011, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(Артём 86 @ 13.8.2011, 13:31)  Звонил в тепловую инспекцию, сказал что на это мероприятие не заложено денег в этом году, ТСО сказали что бы в следующем году денеги на клапана закладывали, а то применят санкции, какие именно не уточнили. То есть попросили гарантийное письмо написать? А санкции могут применить, если обнаружат нарушения эксплуатации, то есть перегрев, я считаю это в договоре должно быть. Кстати, со стороны ТСО тоже должен соблюдаться график... Вот нашел пару ссылок по этой теме: http://www.dvgk.ru/?redirect=news&main...ion=2&id=96http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t59120.htmlЦитата при невыполнении абонентом условий договора по величине минимального перепада температур в подводящем и отводящем трубопроводах (температуре сетевой воды в отводящем трубопроводе) при соблюдении теплоснабжающей организацией температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе, тепловая энергия, подлежащая оплате, определяется с учетом показателей договорного температурного графика. То есть, если правильно понимаю, возмут ваш расход теплоносителя (а он скорей всего повышенный) и помножат на график dT - вроде бы получится в пару раз больше, чем по теплосчетчику...
Сообщение отредактировал Altelega - 13.8.2011, 8:16
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|