> Медный спутник на полиэтиленовом газопроводе, Обязателен ли?
Mary1
сообщение 11.8.2011, 20:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2009
Пользователь №: 28655



Медный спутник на полиэтиленовом газопроводе. В СП написано, что для определения местоположения трубопровода необходимо проложить сигнальную ленту и установить опознавательные столбы. А в случае прокладки в межпоселковых районах без возможности привязки к сооружениям возможна прокладка с алюминиевыми или медными спутниками. Монтажники говорят, что газовые службы заставляют класть спутник всегда. Подскажите как быть. Проект газоснабжения внутриплощадочных сетей, привязок к сооружениям полно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetes
сообщение 11.8.2011, 21:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210



Согласно требованию в вашем случае не обязательно, но думаю что не сильно напряжно.(10-15 р/м).Чтоб отстали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.8.2011, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Дело в том, что у Вас не стальной газопровод и прозвонить его нельзя.
Для этого и нужен провод. Да и в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vit
сообщение 8.9.2011, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295



класть обязательно либо провод-спутник и ленту, либо ленту с уже вмонтированным проводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.9.2011, 7:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



В черте населённого пункта достаточно укладки обычной сигнальной ленты. Обязаловки в нормах для таких случаев нет. Товарищи , ратующие за обязательный сигнальный провод-спутник в черте населенного пункта, укажите пожалуйста источник (норматив).
Для межпоселковых газопроводов - только с сигнальным проводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vit
сообщение 9.9.2011, 8:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 28.11.2007
Из: Белгород
Пользователь №: 13295



не всегда так. в случае нового микрорайона привязать газопровод не к чему. Привязка к проектируемым зданиям и сооружениям это по сути не привязка. и чтобы потом на трассе не получалось "газопроводо лежит где то здесь", то лучше кабель таки кинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных