> установка вентилятора на канал естественной вытяжки:есть ли ограничения по мощности вентилятора?
Arhan
сообщение 11.8.2011, 21:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89454



Уважаемые СПЕЦЫ! У меня к вам вопрос: можно ли на первом этаже жилой кирпичной пятиэтажки(продуктовый магазин по проекту изначально) в сдвоенный канал естественной вентиляции установить вентилятор диаметром 250 или 315мм? Не испорчу ли я жизнь жильцам с верхних этажей???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 11.8.2011, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Вам испортят - жильцы - жизнь rolleyes.gif Лучше по фасаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 12.8.2011, 6:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



ставить надо сверху канала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.8.2011, 7:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ail @ 12.8.2011, 7:59) *
ставить надо сверху канала

Канал конечно лучше что б был под разряжением,но там , наверху, территория не магазина. А это может быть проблемой существенной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.8.2011, 7:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Каналы первых этажей отдельны от каналов здания такого типа.
Лучше отдельной вытяжкой пустить с обратной стороны здания, чтобы не было вопросов к воздуховоду на фасаде.
Если такой вариант невозможен, то вентилятор, как сказали товарищи, лучше действительно поставить сверху, чтобы канал был под разряжением. Никто не знает, какая там кладка, может, раствор где-то выкрошился и есть сообщение с каналами жильцов.
Особое внимание уделите шуму. Чем тише будет, тем меньше проблем поимеете. Регулятор частоты вращения вентилятора - обязателен, на ночь систему включать нежелательно (в ночной тишине шум слышен особо отчетливо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arhan
сообщение 12.8.2011, 7:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89454



Спасибо! Жаль, не получиться решить проблемку за совсем маленькие деньги, через фасад конечно можно, но намного дороже( 22метра-воздуховод и стена 0,6метра).
И всё-таки: в каналы естественной вентиляции сплошь и рядом устанавливают вентиляторы, пусть небольшой мощностью, но ставят, как определить максимально возможную мощность вентилятора для установки в канал ЕВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных