> Общепит в гостинице, Проход стояка К-1 через обеденный зал
Koless
сообщение 12.8.2011, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Есть 2 вопроса по гостинице:
1. Возможен ли пропуск транзитом стояков К-1 через обеденный зал и кухню, зашитый в гидроизоляцию и прочее? (это стоки от гостиничных номеров со всех верхних этажей). По МГСН 4.14-98 "Предприятия общественного питания г. Москва" запрещено, НО, этот объект находится в Волгограде. Применим ли там МГСН, или они только для Москвы действуют?

2. Архитекторы расположили смотровые лючки для обслуживания системы ВК в корридоре, то есть не в санузле номера. Это нормально? Или все-таки нужно распологать их в санузле? Какой норматив об этом говорит?
Благодарю за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 12.8.2011, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.8.2011, 11:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



1. Нет, смотрим СНиП по внутрянке. Он для всех. Теоретическии можно попросить глухие со стороны помещения стены от ахитекторов и в этих нишах стояки, но тут много "но".
2. Нормально, много кто уже так делает.

Сообщение отредактировал Fatik - 12.8.2011, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 12.8.2011, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Мы проектировали и строили отель,там эту проблему решали прокладкой трубопроводов сборных канализационных в подпольном канале нижнего этажа с гостиничными номерами и затем уходили вниз стояками только в двух местах (ну тут от планировок зависит).Может такой вариант Вам рассмотреть? Но тут сразу надо в архитектуре все учитывать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 12.8.2011, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Fatik @ 12.8.2011, 12:18) *
1. Нет, смотрим СНиП по внутрянке. Он для всех. Теоретическии можно попросить глухие со стороны помещения стены от ахитекторов и в этих нишах стояки, но тут много "но".
2. Нормально, много кто уже так делает.



Пункт СНиПа какой?
2 "Нормально, много кто уже так делает."-вон в соседней теме строители раструбами трубы против течения укладывают ливневку-им так удобно. А все же где оговорено это?
Боюсь, что потом экспертиза заблокирует эти лючки в корридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.8.2011, 14:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 13:01) *
Пункт СНиПа какой?

Потрудились бы...открыли. 17.10, если память не изменяет, руку до снипа протянуть тоже лень. dry.gif
Цитата(Koless @ 12.8.2011, 13:01) *
2 "Нормально, много кто уже так делает."-вон в соседней теме строители раструбами трубы против течения укладывают ливневку-им так удобно. А все же где оговорено это?
Боюсь, что потом экспертиза заблокирует эти лючки в корридоре.

Не мешайте мух с котлетами. про ливневку - запрешено снипом монтажным. Лючки в коридоре нет, есть только пункт про размер лючков, а где их располагать нету. Да и вообще любая эксплуатирующая фирма вам скажет, что им удобнее не ждать пока постоялец/владелец им откроет, а может и не открыть, а сделать всю грязную работу не мешая никому.

Сообщение отредактировал Fatik - 12.8.2011, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 12.8.2011, 14:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Спасибо.
По поводу пункта 1 вопрос снят, по второму еще нет. Буду искать эти разрешения или запреты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.8.2011, 20:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 10:42) *
2. Архитекторы расположили смотровые лючки для обслуживания системы ВК в корридоре, то есть не в санузле номера. Это нормально? Или все-таки нужно распологать их в санузле? Какой норматив об этом говорит?
Благодарю за внимание.

то- есть так, как показано на рисунке ниже?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0049.jpg ( 829,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 15.8.2011, 13:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Young @ 12.8.2011, 21:22) *
то- есть так, как показано на рисунке ниже?


Да, скорее всего так. А что это за книга такая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 15.8.2011, 13:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 13:01) *
Пункт СНиПа какой?
...вон в соседней теме строители раструбами трубы против течения укладывают ливневку-им так удобно...

СНиП 3.05.01-85
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ
3.12. Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды
Вы, простите, к нам откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2011, 21:11
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



rolleyes.gif Возможен ли пропуск транзитом стояков К-1 через обеденный зал
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_8_1172353522.jpg ( 43,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 19.2.2013, 10:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Добрый день!

п. 5.65 МГСН: "Не допускается прокладка внутренней бытовой канализации, а также транзитных водопроводных магистралей под потолком, в стенах и в полах обеденных залов, производственных помещений и складах пищевых продуктов"
Интересует вопрос относительно водопровода: на сколько на данный момент актуально? Можно ли как-нибудь зашить или что-нить типо этого? У кого-нить были прициденты прокладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных