и вернемся к старым баранам......

подскажите как быть, как считать? как обычно или есть свои ньюансы в связи с высокими потолками и очень большим расходом воды.

есть автомойка (практически конверная, тунельная) для фур и спец техники, работает 24ч в сутки, за 1 час проходит 2 машины, расход воды 10 м3 в час smile.gif, зармер помещения 9х32х9h, размер водосборного лотка 0.7х25,
температурный режим греем воздух зимой от -25 до +15.

заранее благодарен любому совету

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 30.8.2011, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



расчет по влаговыделениям...


РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА В БОКСЕ АВТОМОЙКИ

Расчет воздухообмена в боксе автомойки производится по избыткам влаги.
Воздухообмен в помещениях с влаговыделениями определяется по формуле, м3/час:
L = Lw,z + ( W – 1,2( d w, z – d in )) : 1,2 ( d l – d in ),

Lw,z - расход воздуха, удаляемого местными отсосами, м3/час ; W - избытки влаги в помещение , г/час ; d w, z - влагосодержание воздуха, удаляемого местными отсосами из рабочей зоны, г/кг
. d in - допустимое влагосодержание приточного воздуха, г/кг; . d l - влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения, г/кг.
Количество воды, испаряющейся со смоченной поверхности, определяем по формуле:

W = Gс х ( tн - tк ) : r , кг/час

где Gс – количество стекающей воды, кг/час ; tн - начальная температура стекающей воды С ; tк - конечная температура стекающей воды С ; r – скрытая теплота испарения, составляющая ~ 585 ккал/кг

Согласно технологическому процессу в течение часа моется 3 автомобиля. 15 минут производится мойка автомобиля и 5 минут – сушка. Количество используемой воды – 510 л/час. Начальная температура воды - +40С, конечная - +16 С. Для расчёта принимаем, что на по-верхности автомобиля и на полу остаётся 10% используемой в технологии воды. Влагосодержание воздуха определяем по i – d диаграммам. Для приточного воздуха берём па-раметры для самого неблагоприятного по влагосодержанию периоду – переходному: температу-ра воздуха - + 8С, удельная энтальпия - 22,5 кДж/кг.


Исходя из этого:

W = 0,1 (510 х ( 40 – 16 ) : 585) = 2,092 кг/час= 2092 г/час.

Lвл. =2092 : 1,2 ( 9 –5,5 ) = 500 м3/ч.



или бери 5 крат на приток и 5 крат на вытяжку .. приток сверху.. а вытяжку 50/50 верх/низ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 10:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(81iiv @ 30.8.2011, 9:49) *
расчет по влаговыделениям...


РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА В БОКСЕ АВТОМОЙКИ

Расчет воздухообмена в боксе автомойки производится по избыткам влаги.
Воздухообмен в помещениях с влаговыделениями определяется по формуле, м3/час:
L = Lw,z + ( W – 1,2( d w, z – d in )) : 1,2 ( d l – d in ),

Lw,z - расход воздуха, удаляемого местными отсосами, м3/час ; W - избытки влаги в помещение , г/час ; d w, z - влагосодержание воздуха, удаляемого местными отсосами из рабочей зоны, г/кг
. d in - допустимое влагосодержание приточного воздуха, г/кг; . d l - влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения, г/кг.
Количество воды, испаряющейся со смоченной поверхности, определяем по формуле:

W = Gс х ( tн - tк ) : r , кг/час

где Gс – количество стекающей воды, кг/час ; tн - начальная температура стекающей воды С ; tк - конечная температура стекающей воды С ; r – скрытая теплота испарения, составляющая ~ 585 ккал/кг

Согласно технологическому процессу в течение часа моется 3 автомобиля. 15 минут производится мойка автомобиля и 5 минут – сушка. Количество используемой воды – 510 л/час. Начальная температура воды - +40С, конечная - +16 С. Для расчёта принимаем, что на по-верхности автомобиля и на полу остаётся 10% используемой в технологии воды. Влагосодержание воздуха определяем по i – d диаграммам. Для приточного воздуха берём па-раметры для самого неблагоприятного по влагосодержанию периоду – переходному: температу-ра воздуха - + 8С, удельная энтальпия - 22,5 кДж/кг.


Исходя из этого:

W = 0,1 (510 х ( 40 – 16 ) : 585) = 2,092 кг/час= 2092 г/час.

Lвл. =2092 : 1,2 ( 9 –5,5 ) = 500 м3/ч.



или бери 5 крат на приток и 5 крат на вытяжку .. приток сверху.. а вытяжку 50/50 верх/низ


Почему количество воды стекающей на пол принято 10 % от общего расхода? Количество стекающей воды 100%, а на полу и на автомобиле остается 10%.
И откуда требование по поводу притока и вытяжки из верхней и нижней зоны в соотношение 50/50?
Проектировщики и поставщики оборудования автомойки мне задавали 5 кратный воздухообмен.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 30.8.2011, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 30.8.2011, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



т.к. 10 процентов остается на полу остальное утекает
50/50. т.к. выделение СО есть в автомойке при вьезде машин

Сообщение отредактировал 81iiv - 30.8.2011, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 30.8.2011, 11:54
Сообщение #5


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Бродит по инету эта формула без указания автора.
Исходные условия с потолка, и вообще смысл у неё другой, скорее всего обратный - какова будет температура воды при испарении некоторого её количества.
Хотя и сам её применял, подгоняя, правда, под 5-кратный обмен.

В ASHRAE надо бы поискать. Как они считают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(81iiv @ 30.8.2011, 12:29) *
т.к. 10 процентов остается на полу остальное утекает
50/50. т.к. выделение СО есть в автомойке при вьезде машин

Так в этой формуле (из справочника проектировщика под ред. Павлова книга 1) Gc - количество воду стекающей на пол, а не количество которое остается на полу (10% которое вы приняли).
Если и выделяется СО то не в таких объемах чтобы тянуть из верхней и нижней зоны 50/50. В основном машина заехала и сразу выключила двигатель, после помывки открыли ворота, завели и сразу выехали. Основной вредностью является пары влаги которые, нужно удалять из верхней зоны. Если и удалять из нижней зоны то в гораздо меньших объемах в случаях например с туннельными автомойками если автомобиль движется своим ходом. Однако в современных туннельных автомойках движение автомобиля происходит автоматически по конвейеру с выключенным двигателем и выделения СО не происходит.
В СНиП 2.01.57-85 п. 6.15 говорится о вытяжке из верхней зоны и 10 кратном воздухообмене.
В "РЕКОМЕНДАЦИЯХ по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта" тоже самое п. 4.4.2 и 10 кратный воздухообмен в режиме спецобработки и 5 кратный воздухообмен по п. 4.4.1 при мойке в обычном режиме и по расчету на ассимиляцию тепла влаги и газовых вредностей.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 30.8.2011, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 5.9.2011, 14:01
Сообщение #7


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



AleksejCher Спасибо за указание источника.
Итак, это
Цитата
Количество воды, испаряющейся со смоченной поверхности пола, кг в 1 ч, если известны количество, а также начальная и конечная температура воды, стекающей на пол, можно определить по приближенной формуле
Gn = 4,2Gс*(tн-tк)/r (2.44)
где Gc-количество воды, спекающей на пол, кг в 1 ч;
tн - начальная температура стекающей воды, °С; /
tк - конечная температура стекающей воды при сбросе ее в канализацию. °С;
r - удельная скрытая теплота испарения, составляющая около 2450 кДж/кг.

Физический смысл формулы таков - вода остывает только за счет испарения.
Картину, соответствующую этому смыслу можно представить так - в какую-то открытую емкость с теплоизолированными стенками из одной трубы втекает Gc кг воды с температурой tн, из другой трубы вытекает с температурой tк. Изменение температуры = испарению.

Мне кажется, это мало похоже на автомойку. Хотя бы потому, что tк неизвестна. И остывает вода не только от испарения, но еще и кузов автомобиля нагревает от нормативной зимней температуры.
Вернее будет формулу 2.43 из той же книги использовать. А пятно контакта струи с поверхностью - формулой для бассейнов с бурной поверхностью дополнить. Площадь пятна умозрительно 3-4 м2 от одной струи.
А потом проверить на кратность 5 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.9.2011, 15:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата
Количество воды, г в 1 ч, испаряющейся с мокрой поверхности пола, на котором она находится длительное время, если испарение происходит вследствие теплообмена с воздухом, определяют по приближенной формуле
Gn = (6 - 6,5)*(Тв-Тм)*F, (2.45)
где Тв и Тм - температура воздуха в помещении соответственно по сухому и мокрому термометрам, 0C.

Если считать по этой формуле количество влаговыделений не очень большое получается. И какую брать площадь? Полную площадь мойки плюс площадь автомобиля. Если мойка маленькая возможно и на стены вода попадает. Так же нужно ввести какой то поправочный что часть воды поступает в воздух просто за счет распыления аппаратом высокого давления. Наверное эта формула тоже не совсем подходит для расчета влаговыделений автомоек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.9.2011, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



По моему влаговыделения лучше принимать по справочнику Щекина табл. 7.3 Тепло- влаговыделения в прачечных, стиральное отделение. Там влаговыделения с 1м2 пола составляют 0,3 кг/ч, тогда получается более реальная цифра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.9.2011, 16:16
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А собственно распыление воды при работе аппаратов высокого давления вы учитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 5.9.2011, 16:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Skaramush @ 5.9.2011, 17:16) *
А собственно распыление воды при работе аппаратов высокого давления вы учитывали?

Нет я поэтому и написал в сообщении 8, что нужно внести какую то поправку на выделение влаги при распылении воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.9.2011, 16:33
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Причём, насколько приходилось наблюдать, это основной источник поступления влаги - тонкораспылённая вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.9.2011, 18:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По идее, для зимы и для лета будут разные расходы воздуха?
Разное влагосодержание, разный коэффициент испарения воды, разные условия мытья...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.9.2011, 18:22
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Процесс мойки не отличается. Диктуется только степенью загрязнения машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 7.9.2011, 15:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Считал влаговыделения с поверхности воды с повышенным волнообразованием по 4 методикам:
1 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ" В.В. БАТУРИН (НА ОСНОВЕ ОПЫТОВ ВСЕСОЮЗНОГО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)
2 VDI 2089 (ОБЩЕСТВО НЕМЕЦКИХ ИНЖЕНЕРОВ)
3 БЯЗИНА-КРУМЕ
4 ОБЩЕСТВА ФИНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Значения получались в районе от 0,2 кг/ч до 0,4 кг/ч с 1 м2. Так что значение 0,3 кг/ч с 1 м2 пола (Из справочника Щекина) вполне приемлемое значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 27.6.2014, 10:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 18:30) *
Считал влаговыделения с поверхности воды с повышенным волнообразованием по 4 методикам:
1 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ" В.В. БАТУРИН (НА ОСНОВЕ ОПЫТОВ ВСЕСОЮЗНОГО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)
2 VDI 2089 (ОБЩЕСТВО НЕМЕЦКИХ ИНЖЕНЕРОВ)
3 БЯЗИНА-КРУМЕ
4 ОБЩЕСТВА ФИНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Значения получались в районе от 0,2 кг/ч до 0,4 кг/ч с 1 м2. Так что значение 0,3 кг/ч с 1 м2 пола (Из справочника Щекина) вполне приемлемое значение.


Ежели принять 0,2 кг/ч с 1 м2, например при площади помещения мойки 100 м2 получается 20 кг/ч влаги, что потребуется приток порядка 8000 м3/ч, кратность в районе 20.

А в ASHRAE есть какие-то методики расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.6.2014, 11:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 15:30) *
Значения получались в районе от 0,2 кг/ч до 0,4 кг/ч с 1 м2. Так что значение 0,3 кг/ч с 1 м2 пола (Из справочника Щекина) вполне приемлемое значение.

Вы оцениваете к-во водяных паров в воздухе и не обращаете внимание на замечание Skaramush: основной источник поступления влаги - тонкораспылённая вода. Её на порядки больше в весовом отношении. Поэтому на первый план выходит направление движения и скорость воздуха такая, чтобы уносилась водяная пыль из РЗ (сейчас не могу указать необходимую скорость... где-то в подвалах компа закатилась инфа smile.gif) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.6.2014, 8:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



jota, как эту тонкораспыленную влагу учесть, сколько воздуха подавать на приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2014, 8:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 30.6.2014, 8:24) *
jota, как эту тонкораспыленную влагу учесть, сколько воздуха подавать на приток?

Я бы выбрал направление движения воздуха сверху-вниз, т.е. всасывающие решётки внизу, подающие наверху. Количество воздуха зависит от его скорости в рабочей зоне. Я бы принял 0,3 - 0,4 м/с. Точнее, - надо искать....ответить также могут наладчики, которые занимались такой вентиляцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.7.2014, 5:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(jota @ 30.6.2014, 11:50) *
Я бы выбрал направление движения воздуха сверху-вниз, т.е. всасывающие решётки внизу, подающие наверху. Количество воздуха зависит от его скорости в рабочей зоне. Я бы принял 0,3 - 0,4 м/с. Точнее, - надо искать....ответить также могут наладчики, которые занимались такой вентиляцией


Вытяжку из нижней зоны организовать проблематично, потому что посты автомойки имеют сквозной проезд (ворота с двух сторон). Если разместить воздуховоды по "глухим" стенам, то тоже возникает проблема, потому что между постами мойки обычно вешают ширму. Скорость воздуха в рабочей зоне можно обеспечить и небольшим количеством воздуха так ведь? Хотелось бы найти какие-то более конкретные рекомендации!!! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2014, 10:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 1.7.2014, 5:52) *
Хотелось бы найти какие-то более конкретные рекомендации!!! unsure.gif

Посмотрите эдесь, может найдёте полезное для себя...правда на англ. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.7.2014, 11:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Полезного не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.7.2014, 12:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 1.7.2014, 11:05) *
Полезного не нашел

Вы ждали конкретные ответы на неконкретный вопрос?
В руководстве есть кое-какие принципы воздухораспределения на примерах.....
Числовые данные посмотрите здесь, в прицепе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.7.2014, 9:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В статье речь о воздействии органических растворителей при мойке автомобилей. Приводятся результаты замеров концентраций в разных автомойках с различными системами вентиляции и кратностью от 2 до 19,5. Причем в автомойке с кратностью 19,5 были наихудшие результаты. Нет конкретных рекомендаций, как и в каком объеме подавать воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.7.2014, 11:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 2.7.2014, 9:37) *
Нет конкретных рекомендаций, как и в каком объеме подавать воздух.

Таблица 4
Вы хотите конкретные рекомендации под ваш объект? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 11.9.2014, 5:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Prasolov @ 5.9.2011, 14:01) *
Вернее будет формулу 2.43 из той же книги использовать.


Это ф-ла для открытой водной поверхности. Влаги бешеное кол-во получается.

Коллеги, неужели для себя никто не выработал подход, который можно было счесть сколько нибудь достоверным?

Сообщение отредактировал Незнайка - 11.9.2014, 5:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга2012
сообщение 7.11.2014, 14:56
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.9.2011
Пользователь №: 122193



Внимательно прочитала все вышесказанное. Я тоже проектирую автомойку. По формуле для смоченной поверхности пола получается слишком мало влаги. И воздухообмен небольшой максимум однократный. Скорее всего по Молчанову надо считать, учесть количество воды стекающей на пол, начальную температуру воды мы знаем, её задает технолог.(от 10до15 градусов если моем холодной водой, 20 градусов- из шланга при ручной мойке и если моем внутри фургона-65 градусов см. типовые проекты в Нормасе). И конечную температуру берем на несколько градусов ниже. чтоб получилось 0,3-0,4 кг/ч на 1м2 площади. Кстати еще есть тепловыделения от оборудования. Думаю надо еще проверить воздухообмен по полному теплу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 19.8.2015, 9:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Есть типовой ТП 503-3-36.94 Станция мойки автотранспорта
ОВ в альбоме 2 стр. 36 (не могу загрузить, интернет слабенький).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yra
сообщение 20.8.2015, 6:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18479



Сегодня удалось загрузить ТП 503-3-36.94 Альбом 2.
Прикрепленный файл  _______2________________________.pdf ( 16,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 573


Расчет со справочным материалом, может кому поможет.
Прикрепленный файл  ________________________________________.xls ( 180,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных